Devo reforçar essas vigas na viga central? Se sim, como?

1

Perguntas vagamente semelhantes foram feitas, mas acredito que essa situação é única o suficiente para procurar conselhos específicos. Eu tenho um piso emoldurado com 2x8s, 16 OC, que mede aproximadamente 11 pés entre uma viga central montada e a placa de soleira externa. As vigas “descansam” em uma tira de contabilidade padrão 2x2 (código mínimo, blech). Os pisos de madeira são um pouco exagerados e isso me incomoda, por isso pretendo enrijecer os pisos adicionando algumas irmãs, ou (mais provavelmente) colando e parafusando um flange inferior nas vigas (para evitar a remoção de toneladas de mecânicos e bloqueio sólido).

No entanto, antes de fazer isso, quero abordar o fato de que as vigas parecem muito mal ligadas à viga. Além da faixa de razão, cerca de metade deles são unidos (veja a primeira foto, ok, isso parece bom), mas a outra metade não são (veja a segunda foto). Isso me parece muito superficial. Existem algumas hastes nas vigas da viga construída e, em algumas das vigas, elas parecem estar carregando toda a carga.

Pensei em prender alguns cabides de treliça e depois arrancar as tiras do razão, mas meu pensamento é que o fato de que metade das vigas já estão pregadas na viga significa que adicionar cabides de treliça a elas pode causar divisão e eu não deseja elevar as bandeiras vermelhas de inspeção com uma configuração estranha de combinação e combinação de cabides e réguas de contabilidade. Algumas das vigas não-pregadas têm pequenas lacunas entre a viga e a viga, e outras nem sequer estão totalmente apoiadas no livro- (veja a foto 3,!). Eu acredito que isso foi provavelmente cortes desleixados, em vez de separação após o fato.

Como posso melhorar essas conexões de vigas? Devo apenas adicionar algumas unhas dos pés do grau 45 e chamar de bom? As vigas estão fundamentalmente em boa forma e, se possível, estou procurando algo capaz de fazer bricolage.

Editar: Como eu suspeitava, pude confirmar que existem pregos finais 3-4 presos nas vigas que estão não pregado pelo dedo pelo menos (confirmado pela sensação de diferença entre a viga e a viga com um calço). Não tenho certeza se isso muda alguma coisa.

esta viga é pregada este joist não é toe-pregado corte desleixado, lacunas ao redor

por MPR 14.04.2019 / 20:46

2 respostas

Se você precisar remover o 2X2, precisará adicionar cabides de vigas. Os cabides de viga disponíveis carimbaram no aço as instruções de pregamento para que o cabide funcione da maneira como foi projetado. Muitos, se não todos os cabides, exigem "unhas cortantes" em suma, unhas dos pés como parte da sequência de unhas em cada cabide.

Se o 2X2 não estiver no caminho, adicione as unhas 16D com revestimento de cimento (3 1 / 2 ") e até as unhas 12D 3 1 / 4" funcionarão, um total de 5 em cada extremidade, 3 de um lado e 2 do outro lado, situado aproximadamente entre o 3 do outro lado.

Se o seu intervalo for superior a 8 '(talvez 10') por código, você precisará de uma ponte, diagonal ou sólida no ponto central do intervalo. isso reduzirá bastante a elasticidade do piso.

14.04.2019 / 23:33

Estruturalmente, o razão 2x2 é inútil. Provavelmente foi instalado como um ledger temporário para manter as vigas 2x8 no lugar até que pudessem ser presas na viga central "laminada". (O Código não permite pregar bordas tão perto da borda do 2x2, consulte o capítulo ICC 3 da ICC.)

No entanto, boas notícias ... isso pode ser uma solução fácil. Você tem duas opções: 1) as vigas existentes já podem ser pregadas na viga central, ou o 2) instala um clipe em um lado de todas as vigas.

1) Como as vigas existentes são tão mal cortadas, você pode deslizar um pequeno pedaço de metal entre a extremidade das vigas e a viga central. Talvez as vigas já tenham sido pregadas. Você precisará do 4 - 16d até o final das vigas através da face da viga laminada centralizada. (Você precisará de pinças para verificar a largura das unhas para garantir que sejam 16d.)

2) Nem todos os suportes de vigas precisam de "cabides de vigas". Cabides de treliça têm um "assento" para a treliça sentar. Clipes como estes:

https://www.strongtie.com/framinganglesandplates_anglesandplates/ltp4-ltp5-a34-a35_productgroup_wcc/p/ltp4.ltp5.a34.a35

Pode ser pregado de cara nas vigas e na viga central. Como você pode ver, a reação está na direção “F1” e você precisará resistir a cerca de 1 kg de libra. Eu usaria um Simpson A366 e uma unha, como mostrado.

Baseamos isso em uma carga máxima (por Código) de: 40 lbs. por metro quadrado de carga ativa mais lbs. por carga morta de metro quadrado e vigas 10 ”oc. e uma extensão de 16 'para uma carga total de libras 11. No entanto, metade da carga vai para a parede e metade para a viga ... para uma reação total na viga de 731 lbs. (O A366 atende a esse requisito de carregamento.)

Aliás, adicionar um 2x4 na parte inferior pode enrijecer suas vigas, mas o problema é com a conexão entre as vigas e a viga central E não fará nada para apoiá-las.

15.04.2019 / 06:53