Você provavelmente só está recebendo metade dos seus circuitos porque está perdendo uma perna de serviço. Você disse que está conectado a um disjuntor de amplificador 20 com 10 / 2. Parece realmente que você está executando o 120V quando deveria ser o 240V.
O seu 10 / 2 suporta um máximo de 30A. A única mudança mínima que você precisa fazer é remover o disjuntor 20A ao qual está conectado e colocar um disjuntor monopolar 30A. Você obterá uma queda de tensão em torno de 5% com esse comprimento de 120. Puxe o disjuntor 30A no subpainel e mova os disjuntores 15A uma linha abaixo. Apenas um ônibus provavelmente está ativo no painel no momento. Coloque um disjuntor unipolar 30A no circuito do aquecedor de água. (Pule outra linha no subpainel pelo mesmo motivo.) APENAS FAÇA ISSO SE O aquecedor puder ser configurado ou conectado ao 120V. Seu aquecedor aquecerá muito mais lentamente se você não usar o 240V. Isso deve ser funcional, mas você provavelmente disparará o disjuntor se estiver fazendo alguma coisa quando o aquecedor de água for ligado, dependendo do consumo atual de corrente do aquecedor. O suprimento é definitivamente inadequado, e você dependerá do disjuntor para não deixar sua casa queimar. Isso também é 100% para não codificar.
Se você puder atualizar a fiação para o trailer, obtenha um disjuntor de dois pólos 50A, dois condutores 4 AWG e um neutro e execute-o através do conduíte. Vou custar algumas centenas de dólares em materiais, mas não será um risco de incêndio.