A luminária parou de funcionar após a substituição do interruptor de três vias

3

Eu tenho uma luminária de halogênio que é alimentada por um interruptor de três vias no topo da escada e outro interruptor de três vias na parte inferior da escada. Depois de substituir os dois switches por novos comutadores 3-way a luminária parou de funcionar.

Os switches antigos foram conectados com fios preto, branco e vermelho e eu repliquei as mesmas conexões com os switches de substituição. Eu usei um testador de tensão e desligue o interruptor da caixa do disjuntor antes de tocar na fiação.

A luminária possui as extremidades esquerda e direita que sustentam a pequena lâmpada de halogênio. Após várias horas de teste, o melhor resultado que posso obter é a potência de saída correta, mas o equipamento não liga mais a lâmpada.

Aqui estão algumas informações:

Mudar 1 Mudar 1

  • Localizado no topo da escada
  • Parafuso preto inferior direito conectado ao fio preto
  • Parafuso de bronze superior direito conectado ao fio vermelho
  • Parafuso de bronze esquerdo conectado ao fio branco
  • Parafuso verde conectado ao fio terra
  • Removido o novo interruptor, ligou a caixa do disjuntor e o testador de voltagem mostrou que apenas o fio preto está quente
  • Tentei substituir o novo switch pelo antigo sem sucesso
  • Tentei substituir o novo switch por outros dois switches sem sucesso

Mudar 2 insira a descrição da imagem aqui

  • Localizado na parte inferior da escada
  • Parafuso preto inferior direito conectado ao fio preto
  • Parafuso de bronze superior direito conectado ao fio branco
  • Parafuso de bronze esquerdo conectado ao fio vermelho
  • Parafuso verde conectado ao fio terra
  • Os dois interruptores ligados mostram que os fios preto, vermelho e branco estão quentes
  • Removido o novo interruptor, ligou a caixa do disjuntor e o testador de voltagem mostrou que nenhum dos fios está quente
  • Tentei substituir o novo switch pelo antigo sem sucesso
  • Tentei substituir o novo switch por outros dois switches sem sucesso

Luminária Luminária

Com esta fiação, observei esses resultados (a única diferença é que o fio vermelho do interruptor 2 está quente ou não):

  • Ligue o 1 e ligue o 2: os dois conjuntos de fios preto, branco e vermelho estão quentes
  • Ligue o 1 e desligue o 2: alterne os fios preto, branco e vermelho do 1 para aquecer e troque os fios preto e branco do 2 para aquecer e o fio vermelho não
  • Desligue o 1 e ligue o 2: os dois conjuntos de fios preto, branco e vermelho estão quentes
  • Desligue o 1 e desligue o 2: alterne os fios preto, branco e vermelho do 1 para aquecer e alterne os fios preto e branco do 2 para aquecer e o fio vermelho não

Tentei várias combinações diferentes de parafusos de bronze esquerdo e direito, mas nenhum seria capaz de alimentar as duas extremidades do dispositivo:

  • Alterne o 1 para a esquerda em branco e o vermelho direito e alterne o 2 para a esquerda em branco e o direito em vermelho
  • Alterne o 1 para a esquerda em branco e o vermelho direito e alterne o 2 para a esquerda em vermelho e o direito em branco
  • Alterne o 1 para a esquerda vermelho e o branco direito e alterne o 2 para a esquerda branco e o vermelho direito
  • Alterne o 1 para a esquerda em vermelho e o branco direito e alterne o 2 para a esquerda em vermelho e o direito em branco

Tentei remover a luminária para verificar a fiação da parede com o testador de tensão, mas comecei a desapertar um dos parafusos e parei.

Algumas questões:

  • Se todos os seis fios estiverem quentes (preto, branco e vermelho nos dois interruptores), o circuito está completo?
  • As duas extremidades do compartimento da lâmpada devem estar quentes quando o circuito estiver completo?
  • O lado esquerdo da luminária pode ter um fusível queimado?
  • Quando removo o equipamento, se eu tiver um circuito completo, os fios preto, branco e vermelho estarão quentes?

Mais alguma coisa que eu possa tentar?

Fotos novas

insira a descrição da imagem aqui ^ O fio branco esquerdo está frio insira a descrição da imagem aqui ^ O fio vermelho esquerdo (!) Está quente insira a descrição da imagem aqui ^ O fio preto esquerdo está frio insira a descrição da imagem aqui ^ O fio vermelho direito está frio insira a descrição da imagem aqui ^ O fio branco direito está frio insira a descrição da imagem aqui ^ O fio preto direito está quente insira a descrição da imagem aqui ^ À esquerda, um interruptor de três vias que alimenta três luzes do porão e, à direita, o interruptor 1 insira a descrição da imagem aqui ^ Close up de seus fios insira a descrição da imagem aqui ^ Fios do viajante para o interruptor de três vias de trabalho insira a descrição da imagem aqui ^ O fio preto superior esquerdo com a jaqueta branca é amarrado com o fio preto inferior direito (ao lado dos fios de cobre retificados) e os fios do interruptor 2 saem pelo canto inferior direito da caixa insira a descrição da imagem aqui ^ As extremidades dos dois fios pretos da foto anterior torceram juntos com um conector de fio amarelo insira a descrição da imagem aqui ^ O terminal direito do aparelho está quente, mas a lâmpada não está funcionando insira a descrição da imagem aqui ^ O interruptor direito no andar de cima foi ligado e o fio direito do terminal do aparelho está quente insira a descrição da imagem aqui ^ O interruptor direito no andar de cima ligou e o fio esquerdo do terminal do aparelho está frio insira a descrição da imagem aqui ^ Os fios neutros brancos amarrados na parte traseira da caixa estão quentes com o interruptor ligado insira a descrição da imagem aqui ^ O fio preto do aparelho está quente com o interruptor ligado insira a descrição da imagem aqui ^ O fio branco do aparelho está frio com o interruptor ligado

por Ryan 31.05.2019 / 15:53

2 respostas

NÃO tente coisas aleatórias quando você fica preso

Tentando substituir o conhecimento real por "jogue as coisas na parede e veja o que fica" é um erro fatal ao lidar com equipamentos elétricos. Por quê? Toda a estratégia baseia-se em parar quando você encontra "a" combinação que funciona. Na verdade, muitas combinações funcionarão e também te matar. A única maneira de evitar isso é a habilidade, então a coisa certa a fazer é pausar, pesquisar e medir.

Eu vou te conceder se você estiver conectando apenas aos comutadores 3-way, você não pode dar muito errado - mas, no entanto, esse hábito é tão perigoso em quase qualquer outro contexto, que eu quero abordá-lo.

Posição de fios em comutadores de múltiplas vias é inútil

Suponho que você esteja trocando interruptores e receptáculos por cor ou estilo. Nesse caso, a pegadinha mais comum (exceto separadores interrompidos tomadas) está assumindo que os fabricantes de interruptores de mão 3 são a favor, mantendo as posições dos parafusos consistentes. "Eles não" é o eufemismo do ano. O único indicador útil é a cor do parafuso.

Relacionados, a fiação elétrica não é muito bem codificada por cores, e os circuitos de chave múltipla são pior do que não codificado por cores. Eu, por uma marca, fia obsessivamente, para que a próxima pessoa tenha a chance de entender o circuito.

Provavelmente é mais fácil "fazer da maneira antiga". Os viajantes estão sempre no mesmo cabo (e nunca são fios terra, obviamente). O interruptor 2 não ajuda em nada. Então, olhamos para o interruptor 1. Apenas dois estão no mesmo cabo (não vejo, você pode) - Peguei vocês! Esses são os viajantes. Agora, bata na madeira, esse cabo é contínuo para alternar o 2, no qual as mesmas cores do 2 serão os viajantes de lá. (Se parar em qualquer ponto intermediário, todas as apostas serão desativadas e é por isso que eu marcar fios). Compre um pacote de fita colorida 5 e marque todos os viajantes em amarelo. Não há necessidade de distinguir viajantes um do outro.

Então, os viajantes vão nos parafusos de latão. O fio restante fica preto.

Edit: Observando suas fotos na caixa de distribuição 1, parece claro que Viajantes são brancos e vermelhos. Enrole-os com fita isolante amarela. Provavelmente, eles também estão brancos e vermelhos no comutador 2 (isso não tem certeza do 100, mas é o melhor a tentar primeiro).

A luz deve ter o terminal 1 quente

As luzes são a carga máxima e, na rede elétrica, a maioria das cargas se conecta entre quente e neutra (a menos que você lide com o norte-americano 240V ou nas Filipinas, onde tudo é isso). Portanto, deve haver apenas "quente" no terminal 1, não os dois.


Edit: Se o fio direito da lâmpada estiver energizado, provavelmente o conjunto de vias 3 está fornecendo energia corretamente (ainda pode estar com fio errado para que os comutadores funcionem conforme o esperado).

Se a energia estiver presente à direita, e ainda assim não acender, é uma) lâmpada queimada. b) tomada queimada. Ou c) o fio neutro tem um problema. Não haveria razão para que isso acontecesse, já que você não toca no ponto morto ao substituir os interruptores de mão 3.

Seu próximo teste é encaixar a lâmpada e testar a tomada esquerda. Se de repente o soquete esquerdo indicar "quente", isso significa que há algo errado com o fio neutro. Caso contrário, você tem uma lâmpada ou soquete ruim.


Para responder suas perguntas diretamente:

  • Se todos os seis fios estiverem quentes, você precisará registrar uma reivindicação de garantia nos seus comutadores 3-way! A única outra possibilidade aqui é que o seu testador de tensão esteja atendendo tensão fantasma.
  • Os dois lados da lâmpada nunca devem estar quentes. Se estiver, e a lâmpada estiver nela, isso indica um fio neutro quebrado. Esse lado esquerdo é certamente neutro.
  • Neutros não têm fusíveis. Sua única proteção contra sobrecarga está sendo monogâmica para um quente, protegido por fusível / disjuntor. Os MWBCs foram projetados para permitir que os hots do 2 compartilhem o neutum do 1. Todos os outros compartilhamentos criam sobrecargas.
  • Neutros nunca devem ser quentes. Os viajantes estão em pares; um estará quente. Quando quente, o interruptor só estará quente quando o interruptor estiver ligado. Sempre quente é Vou te dar palpites 3. Observe que ainda não mencionei uma cor. Isso ocorre porque as cores não correspondem necessariamente às funções. É por isso que enrolo a fita em volta dos fios: my mundo, quente é vermelho ou azul, os viajantes são amarelos em pares. Aqui está como sua caixa fica no meu mundo.

insira a descrição da imagem aqui

(as linhas finas são apenas para esclarecer qual fio é qual; a carne do que eu faço é a faixa amarela.) A linha tracejada roxa é uma "Muralha da China" entre os interruptores do lado esquerdo e do lado direito. Porque nada atravessa, nada é permitido atravessar. Isso é relevante se você colocar um interruptor inteligente à esquerda: ele não deve roubar neutro da direita.

31.05.2019 / 18:29

Ótimas fotos Parece uma emenda ruim para trocar. Ou o cara da casa com fio tinha sua própria maneira de fazê-lo. Na maioria das vezes, preto e vermelho são usados ​​como viajantes brancos como carga. Parece ser um beco sem saída da maneira 3. A caixa com o problema pode ser aquela com os fios 3. Parafuso branco a preto, preto vermelho em latão como viajantes. O fio branco deve ter uma cor preta. Não é um condutor aterrado. (Não é neutro). você não tocou em nenhum outro interruptor. Coloque branco no parafuso preto, preto vermelho no latão. Se você trabalhou em outra maneira 3, deve funcionar. Isso não funciona envia foto dos outros switches.

01.06.2019 / 02:23