Você não pode ter tomadas 2 em um circuito derivado 50A em uma casa para aparelhos que não sejam de cozinha
A NEC 210.23 (C) proíbe a colocação de tomadas 2 em um circuito secundário 50A em uma casa, a menos que você esteja fornecendo utensílios de cozinha apenas, que não é o seu caso:
(C) 40- and 50-Ampere Branch Circuits. A 40- or 50-ampere
branch circuit shall be permitted to supply cooking appliances
that are fastened in place in any occupancy. In other than
dwelling units, such circuits shall be permitted to supply fixed
lighting units with heavy-duty lampholders, infrared heating
units, or other utilization equipment.
Não apenas você não pode ter tomadas 2 no circuito secundário 1 50A em uma casa, mas também não pode colocar carregadores de carro elétrico 2 no circuito 1 qualquer lugar
Mesmo que isso não estivesse em uma casa, sua situação com as lojas 50A ainda não é boa, devido ao NEC 625.40:
625.40 Electric Vehicle Branch Circuit. Each outlet installed
for the purpose of charging electric vehicles shall be supplied
by an individual branch circuit. Each circuit shall have no other
outlets.