usando secador 240v tomada por 125v kilm

0

Minha esposa comprou um forno que requer um disjuntor de amplificador 30, com plug NEMA 5-20. Vamos colocá-lo no galpão, mas o preço da eletricidade para o galpão não é acessível.

Posso usar a tomada 240v do meu secador para executar uma extensão NEMA L6-30P com um adaptador 30Amp L5-30P para 15 / 20Amp NEMA no galpão?

forno - http://www.clay-king.com/kilns/skutt_kilns/skutt_km_614_3.html

extensão - https://www.amazon.com/gp/product/B07K7X7W61/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A15AM8MHT45F3Q&psc=1

adaptador - https://www.amazon.com/gp/product/B002MGJ2F4/ref=crt_ewc_title_dp_3?ie=UTF8&psc=1&smid=ATVPDKIKX0DER

Obrigado.


ACOMPANHE A PERGUNTA:

Obrigado a todos por seu tempo. Aprecio muito.

Parece que não há fio terra, no entanto, há uma tomada próxima a ela que possui um fio terra. Pode ser utilizado?

insira a descrição da imagem aqui


ATUALIZAR:

Eu acho que há um fio terra escondido sob o preto ..

insira a descrição da imagem aqui

por Dennis 26.08.2019 / 21:09

2 respostas

Não. Apenas não.

  • Atual

As tuas especificações do forno são para 20A. O disjuntor do secador é (ou deveria ser) 30A. 30A é muito mais que 20A. Se você tivesse uma falha em que o forno puxasse o 30A por um tempo, o disjuntor não viagem e seu forno pode ser danificado ... ou iniciar um incêndio.

  • Terra / Neutro

O seu forno precisa quente, neutro e chão. Um 6-30 é uma conexão de fio 3. Provavelmente terá quente, quente, chão, nesse caso, você não tem um ponto morto e, em seguida, estaria pegando carona com o seu 5-20 no chão, o que não é um código e não é seguro.

O receptáculo do secador na verdade é mais provavelmente um 10-30, que é do tipo obsoleto, mas quente, quente, neutro, nesse caso, você não tem um aterramento e, em seguida, seria neutro para o seu 5-20 no solo, o que não é codificado e não é seguro. É considerado "suficientemente seguro" para secadores, mas seu forno não se enquadra nessa isenção limitada.

Sua melhor aposta para evitar passar um novo cabo do painel para a garagem seria ver se você pode reformar o terreno. Existem regras para fazer isso, mas se você puder fazer isso legalmente, poderá:

  • Substitua o 10-30 por um 5-20 (sem secador) e substitua o disjuntor 30A por um disjuntor 20A.
  • Instale um subpainel. Porém, não tenho certeza se você pode usar o terreno de retromontagem para um subpainel - Harper ou um dos outros profissionais pode responder a isso (e preencher outros detalhes do 100 que eu perdi). Em seguida, conecte um 14-30 (substituindo o 10-30) ao secador, um 5-20 (para o forno) e outros circuitos também. Contanto que você não utilize o secador e o forno ao mesmo tempo, isso provavelmente funcionará muito bem.

Verifique as especificações - e a segurança - do forno

As especificações são um pouco confusas:

  • 120V
  • 20
  • 2,300W
  • 5,940 BTU
  • 10 AWG
  • NEMA 5-20

Especificações 20A: 20A (obviamente), 5-20, 5,940 BTU (1 kWh = 3,412 BTU, portanto 5,940 BTU = 1.74 kWh = 14.5A @ 120V, que se encaixa perfeitamente em um circuito 20A)

Especificações 30A: 10 AWG (é perfeitamente adequado usar o 10 para circuitos 20A, mas o código normalmente requer apenas 12), 2,300W (2,300W / 120V = 19A e, como esse é um uso contínuo, ele precisa de um circuito classificado para maior corrente - e o próximo tamanho típico é 30A)

Simplesmente não acrescenta ... Isso pode ser preguiça, especificações não atualizadas etc. Ou pode ser um sinal de falta e possivelmente inseguro design.

26.08.2019 / 21:38

Isso é uma "bagunça de código", porque esse fabricante de fornos é bom em fabricar fornos, não tão bom em cumprir as regras da NEC / UL, especialmente no sorteio atual de 120V / 16-20A. Como tal, eles não conseguem obter listagens UL / CSA nos EUA.

Os problemas são duplos: primeiro, o dispositivo precisa de um plugue 30A, e estes são altamente incomuns nas residências dos EUA. E segundo, o receptáculo do secador precisa fornecer neutro e terra - e se for uma tomada de Halloween com pino 3, ela não tem isso (possivelmente porque o fio terra não está lá). Vamos resolver cada um, um de cada vez.

Plugue

Seu dispositivo chama o 19A de verdade e você precisa provisão energia para 125% disso, uma vez que poderia funcionar continuamente. Portanto, você está falando de amplificadores 23.75, obviamente, demais para um circuito 20A, e precisa fazer o upsizing para um plugue, soquete, fiação e disjuntor 30A. Isso o torna adequado para o disjuntor e a fiação do secador.

Isso significa que você precisa usar um NEMA 5-30, Ou um NEMA L5-30ou o estranho TT30 (destinado a pequenos trailers de viagem).

No entanto, como você deseja usar este soquete para o secador, sugiro simplesmente instalar um plugue NEMA 14-30. Este é um plugue de terra neutro quente / quente neutro 30A 120 / 240, que é um exagero para as suas necessidades, mas que se encaixa na tomada do secador. Muito em breve.

soquete

Isso pode ficar um pouco complicado, dependendo da idade da sua fiação.

Se a tomada do seu secador já é um NEMA 4-14 do tipo 30, está pronto. Parabéns!

Obtenha um cabo do secador NEMA 14-30 para o seu secador. Instale-o de acordo com as instruções do secador. Isso incluirá uma etapa para remover a ligação entre neutro e terra.. Muito importante, ou vai anular a proteção de segurança que estamos prestes a adicionar!

Agora, retire o seu obsoleto receptáculo do secador NEMA 10-30 e veja a fiação atrás. Se houver um fio terra (mas não conectado), instale um receptáculo NEMA 14-30. Você Terminou. Parabéns!

Se você não possui um fio terra, mas pode confirmar que os fios do condutor passam dentro de um conduta de metal do secador até o painel e, em seguida, procure na parte de trás da caixa de junção um orifício um pouco menor que o resto. É necessário um parafuso de aterramento # 10-32 e eles vendem os verdes 10 por US $ 1. Conecte um rabicho à terra 10 AWG e instale um receptáculo 14-30 usando esse rabicho e os condutores 3. Você terminou!

Se você tiver acesso físico para adaptar fisicamente um fio terra desencapado 10 AWG entre o receptáculo do secador e o painel de serviço, faça isso definitivamente. Use esse fio terra em um receptáculo NEMA 14-30 e pronto.

Se nada disso for possível ... Substitua o disjuntor do secador por um disjuntor GFCI 30A 2 de polo. Verifique se isso é possível antes de continuar. Feito isso, instale o receptáculo NEMA 14-30 sem nada conectado ao parafuso terra. Em seguida, cole duas etiquetas no receptáculo (que acompanham o GFCI): "GFCI Protected" e "No Equipment Ground".

Neste ponto, você está pronto para usar esse receptáculo para secador e forno.

Uso frequente: Segundo receptáculo

Esses receptáculos grandes não são feitos para uso frequente. Isso pode quebrá-los. Se você precisar fazer isso frequentemente, obtenha um "expansor de caixa de junção" para o espaço físico e faça uma emenda em uma extensão de circuito para ir para um segundo receptáculo. Dessa forma, o secador pode ficar conectado o tempo todo.

Como é um receptáculo separado, pode ser do tipo classificado com 30A - NEMA 14-30, NEMA L14-30 (travamento) ou TT30. Ele não precisa estar localizado próximo ao secador.

Sim, é legal ter dois receptáculos em um circuito 30A. Nos últimos anos, pesquisamos muito sobre isso, porque a maioria das pessoas aqui não acreditava nisso.

Grandes extensões - evitar

Existem três grandes problemas com grandes extensões. Primeiro, se você receber um cabo longo, ficará tentado a deixar a maior parte enrolada. O cabo de extensão derreterá e pegará fogo se você fizer isso.

Segundo, os cabos de extensão longos são vulneráveis ​​à queda de tensão, especialmente quando você os toca. Por exemplo, você está propondo cabos de extensão 20A e precisa provisionar 24A; portanto, está operando em limites térmicos rígidos (agravando o problema de "enrolamento") e experimentará uma queda de tensão tão alta quanto 5%. Isso reduzirá o desempenho do forno.

Terceiro, cabos de extensão longos são frickin caro. Os que você vinculou são $ 2 a $ 2.50 um pé. Construir cabeamento rígido é de longe mais barato e de maior qualidade.

"Cabeamento rígido" pode incluir uma pingente conexão, que é interrompida em uma caixa de junção e depois unida ao 10 AWG cordame com alívio de tensão adequado. O cabo pode ter qualquer comprimento e terminar no soquete em linha apropriado. O cabo deve ser 10 AWG, mas se o soquete for um condutor 3, o cabo também pode ser.

26.08.2019 / 23:34