Isso é uma "bagunça de código", porque esse fabricante de fornos é bom em fabricar fornos, não tão bom em cumprir as regras da NEC / UL, especialmente no sorteio atual de 120V / 16-20A. Como tal, eles não conseguem obter listagens UL / CSA nos EUA.
Os problemas são duplos: primeiro, o dispositivo precisa de um plugue 30A, e estes são altamente incomuns nas residências dos EUA. E segundo, o receptáculo do secador precisa fornecer neutro e terra - e se for uma tomada de Halloween com pino 3, ela não tem isso (possivelmente porque o fio terra não está lá). Vamos resolver cada um, um de cada vez.
Plugue
Seu dispositivo chama o 19A de verdade e você precisa provisão energia para 125% disso, uma vez que poderia funcionar continuamente. Portanto, você está falando de amplificadores 23.75, obviamente, demais para um circuito 20A, e precisa fazer o upsizing para um plugue, soquete, fiação e disjuntor 30A. Isso o torna adequado para o disjuntor e a fiação do secador.
Isso significa que você precisa usar um NEMA 5-30, Ou um NEMA L5-30ou o estranho TT30 (destinado a pequenos trailers de viagem).
No entanto, como você deseja usar este soquete para o secador, sugiro simplesmente instalar um plugue NEMA 14-30. Este é um plugue de terra neutro quente / quente neutro 30A 120 / 240, que é um exagero para as suas necessidades, mas que se encaixa na tomada do secador. Muito em breve.
soquete
Isso pode ficar um pouco complicado, dependendo da idade da sua fiação.
Se a tomada do seu secador já é um NEMA 4-14 do tipo 30, está pronto. Parabéns!
Obtenha um cabo do secador NEMA 14-30 para o seu secador. Instale-o de acordo com as instruções do secador. Isso incluirá uma etapa para remover a ligação entre neutro e terra.. Muito importante, ou vai anular a proteção de segurança que estamos prestes a adicionar!
Agora, retire o seu obsoleto receptáculo do secador NEMA 10-30 e veja a fiação atrás. Se houver um fio terra (mas não conectado), instale um receptáculo NEMA 14-30. Você Terminou. Parabéns!
Se você não possui um fio terra, mas pode confirmar que os fios do condutor passam dentro de um conduta de metal do secador até o painel e, em seguida, procure na parte de trás da caixa de junção um orifício um pouco menor que o resto. É necessário um parafuso de aterramento # 10-32 e eles vendem os verdes 10 por US $ 1. Conecte um rabicho à terra 10 AWG e instale um receptáculo 14-30 usando esse rabicho e os condutores 3. Você terminou!
Se você tiver acesso físico para adaptar fisicamente um fio terra desencapado 10 AWG entre o receptáculo do secador e o painel de serviço, faça isso definitivamente. Use esse fio terra em um receptáculo NEMA 14-30 e pronto.
Se nada disso for possível ... Substitua o disjuntor do secador por um disjuntor GFCI 30A 2 de polo. Verifique se isso é possível antes de continuar. Feito isso, instale o receptáculo NEMA 14-30 sem nada conectado ao parafuso terra. Em seguida, cole duas etiquetas no receptáculo (que acompanham o GFCI): "GFCI Protected" e "No Equipment Ground".
Neste ponto, você está pronto para usar esse receptáculo para secador e forno.
Uso frequente: Segundo receptáculo
Esses receptáculos grandes não são feitos para uso frequente. Isso pode quebrá-los. Se você precisar fazer isso frequentemente, obtenha um "expansor de caixa de junção" para o espaço físico e faça uma emenda em uma extensão de circuito para ir para um segundo receptáculo. Dessa forma, o secador pode ficar conectado o tempo todo.
Como é um receptáculo separado, pode ser do tipo classificado com 30A - NEMA 14-30, NEMA L14-30 (travamento) ou TT30. Ele não precisa estar localizado próximo ao secador.
Sim, é legal ter dois receptáculos em um circuito 30A. Nos últimos anos, pesquisamos muito sobre isso, porque a maioria das pessoas aqui não acreditava nisso.
Grandes extensões - evitar
Existem três grandes problemas com grandes extensões. Primeiro, se você receber um cabo longo, ficará tentado a deixar a maior parte enrolada. O cabo de extensão derreterá e pegará fogo se você fizer isso.
Segundo, os cabos de extensão longos são vulneráveis à queda de tensão, especialmente quando você os toca. Por exemplo, você está propondo cabos de extensão 20A e precisa provisionar 24A; portanto, está operando em limites térmicos rígidos (agravando o problema de "enrolamento") e experimentará uma queda de tensão tão alta quanto 5%. Isso reduzirá o desempenho do forno.
Terceiro, cabos de extensão longos são frickin caro. Os que você vinculou são $ 2 a $ 2.50 um pé. Construir cabeamento rígido é de longe mais barato e de maior qualidade.
"Cabeamento rígido" pode incluir uma pingente conexão, que é interrompida em uma caixa de junção e depois unida ao 10 AWG cordame com alívio de tensão adequado. O cabo pode ter qualquer comprimento e terminar no soquete em linha apropriado. O cabo deve ser 10 AWG, mas se o soquete for um condutor 3, o cabo também pode ser.