Orifícios de ligação de ficha / incêndio para executar cabos de baixa tensão?

2

Estou pensando em colocar um cabo de baixa voltagem (provavelmente Cat6, mas talvez fibra) dentro de uma parede externa, entre pregos, do porão ao segundo andar de uma casa existente nos EUA. Eu deveria ter um cabo de riser (ou plenum-) devido ao aspecto vertical, certo?

O cabo precisaria ser seguro de alguma forma dentro da parede? Se sim, como? Se não, ele pode simplesmente ficar pendurado na parte vertical da corrida?

Eu precisaria plugar qualquer coisa horizontal na qual eu perfure, por exemplo o chão, digamos por paralisação de fogo? Eu gostaria que todas as modificações estivessem "no código".

    
por cp.engr 03.07.2015 / 20:55

1 resposta

Classificação do cabo

Plenum rated cable is only necessary for a space, usually above a ceiling or below a floor, that can serve as a receiving chamber for air that has been heated or cooled to be distributed to inhabited areas.

Você deve estar bem com o cabo nominal do riser, a menos que esteja puxando-o através de uma área projetada como um retorno ou suprimento de ar.

Protegendo Cabo (s) de Baixa Tensão

Se você estiver puxando esses cabos em uma nova construção, você deve usar grampos de baixa voltagem para conectar os cabos a cada poucos metros a um pino ou a outro membro da estrutura. Obviamente, na construção existente, a menos que você remova um monte de drywall, isso não é viável. É aceitável usar o (s) orifício (s) em seus prisioneiros, placa superior, placa inferior, etc. para suportar o funcionamento do cabo. O NEC faz essa exceção até mesmo para cabos elétricos em trabalhos de reforma:

NEC 334.30(B)

(B) Unsupported Cables. Nonmetallic-sheathed cable shall be permitted to be unsupported where the cable:

(1) Is fished between access points through concealed spaces in finished buildings or structures and supporting is impracticable.

Penatrações de blocos de incêndio

Se você estiver perfurando um bloco de fogo designado (peça horizontal de enquadramento em uma parede de pinos), sim você deve preencher o buraco com calafetagem à prova de fogo ou espuma de spray. Isso também pode se aplicar às placas superior / inferior nas paredes, mas eu não sei disso com certeza . Espero que alguém aqui possa lançar alguma luz sobre isso. Se você tiver acesso suficiente para calafetar / fusionar os pontos em que você faz furos, você pode ir em frente e fazê-lo por uma boa medida.

Em geral, não tenho certeza se grande parte do artigo NEC 300 se aplica até mesmo a instalações de baixa tensão. Eu recomendo fazer algumas leituras relacionadas ao NEC Artigo 725 ou 800 , onde você encontrará as referências aplicáveis de volta para outros artigos, a saber, o Artigo 300.

    