Comportamento estranho da tomada

6

Vou atualizar as tomadas elétricas em minha casa, então hoje verifiquei todas elas com o testador de lâmpadas 3. Apenas alguns são devidamente fundamentados e outros não. Uma tomada está mostrando um comportamento estranho.

Se a arruela estiver conectada à tomada inferior, a parte superior mostrará o aterramento adequado (as lâmpadas 2 e 3 estão acesas). Mas se eu desconectar a arruela e verificar novamente, apenas a lâmpada 2nd estará acesa, indicando que não há aterramento adequado. A conexão da lavadora está fazendo algo engraçado com os dois receptáculos?

Update:

  1. Quando a arruela é conectada a uma tomada GFCI, ela é executada ininterruptamente sem disparar nessa tomada. Eu testei que a tomada GFCI está funcionando conforme o esperado (o teste de redefinição).
  2. Testei a tomada original não GFCI na minha pergunta com um segundo equipamento de pino 3 (um moinho de grãos) e agora o testador de receptáculos ilumina apenas a lâmpada do meio (ou seja, sem aterramento) conforme o esperado.

Portanto, parece que há definitivamente alguma falha de aterramento na arruela, mas isso não impede que ela funcione nas tomadas GFCI ou não GFCI.

Atualização 2:

  1. Parece que meu receptáculo GFCI pode estar conectado incorretamente. Não consigo fazer isso funcionar com o testador de receptores gfci. Em vez disso, quando pressiono o interruptor do testador, ele acende a primeira e a última lâmpada, indicando que o neutro e o quente estão invertidos. Vou postar outra atualização quando abrir a tomada para verificar.
por cryptic0 09.06.2019 / 06:13

1 resposta

Parece que a máquina de lavar tem uma falha de aterramento, onde há uma conexão entre neutro e terra em algum lugar. Vejo Por que minha máquina de lavar roupa aciona o GFCI quando eu o conecto?

Nesse caso, é algo com o qual você precisa lidar, pois torna perigoso o uso da sua máquina de lavar.

(Nesse caso, quando o testador verifica o aterramento, a energia entra no pino de aterramento, sobe no pino de aterramento na arruela, sai do pino neutro na arruela e volta ao painel, que se parece muito com um aterramento real. )

Você também pode testar com outro dispositivo de três pinos conectado e verificar se ainda obtém uma leitura falsa do terra.

Edição: desde que você testou com um GFCI, e ele funciona, vou dar uma outra olhada com as novas informações.

Quando você conecta a arruela, a luz 3rd acende. O significado usual para a terceira luz é que há uma diferença de tensão entre quente e o solo, o que significa que o solo está indo para algum lugar. Embora seja possível que haja um fio de aterramento em algum lugar que você perdeu, outra possibilidade interessante é que a superfície em que a máquina de lavar repousa esteja agindo como um aterramento. Isso depende um pouco da superfície e da construção real da máquina de lavar, mas se os pés da arruela forem metálicos e estiverem apoiados no concreto, poderá haver condutividade suficiente para permitir uma leitura do solo. Nesse caso, seu testador está dando um resultado correto. (Mas você ainda deve usar um fio terra real.)

09.06.2019 / 06:44