Vou atualizar as tomadas elétricas em minha casa, então hoje verifiquei todas elas com o testador de lâmpadas 3. Apenas alguns são devidamente fundamentados e outros não. Uma tomada está mostrando um comportamento estranho.
Se a arruela estiver conectada à tomada inferior, a parte superior mostrará o aterramento adequado (as lâmpadas 2 e 3 estão acesas). Mas se eu desconectar a arruela e verificar novamente, apenas a lâmpada 2nd estará acesa, indicando que não há aterramento adequado. A conexão da lavadora está fazendo algo engraçado com os dois receptáculos?
Update:
- Quando a arruela é conectada a uma tomada GFCI, ela é executada ininterruptamente sem disparar nessa tomada. Eu testei que a tomada GFCI está funcionando conforme o esperado (o teste de redefinição).
- Testei a tomada original não GFCI na minha pergunta com um segundo equipamento de pino 3 (um moinho de grãos) e agora o testador de receptáculos ilumina apenas a lâmpada do meio (ou seja, sem aterramento) conforme o esperado.
Portanto, parece que há definitivamente alguma falha de aterramento na arruela, mas isso não impede que ela funcione nas tomadas GFCI ou não GFCI.
Atualização 2:
- Parece que meu receptáculo GFCI pode estar conectado incorretamente. Não consigo fazer isso funcionar com o testador de receptores gfci. Em vez disso, quando pressiono o interruptor do testador, ele acende a primeira e a última lâmpada, indicando que o neutro e o quente estão invertidos. Vou postar outra atualização quando abrir a tomada para verificar.