USE-2 / RHH-2 / RHW-2 pode ser enterrado diretamente, mas, caso contrário, requer uma pista
As regras para fios e cabos USE-2 podem ser encontradas em NEC 338.12 (B):
(B) Underground Service-Entrance Cable. Underground
service-entrance cable (USE) shall not be used under the
following conditions or in the following locations:
(1) For interior wiring
(2) For aboveground installations except where USE cable
emerges from the ground and is terminated in an enclosure at an outdoor location and the cable is protected in
accordance with 300.5(D)
(3) As aerial cable unless it is a multiconductor cable identified for use aboveground and installed as messenger-
supported wiring in accordance with 225.10 and Part II of
Article 396
Isso praticamente limita os fios e cabos USE-2 de classificação única para direcionar as aplicações de sepultamento ou usar como um cabo multi-conduíte multiplex ao ar livre. (Você não pode usá-lo em ambientes fechados ou para trabalhos gerais acima do solo, mesmo quando em uma pista!)
No entanto, quando o fio também possui uma classificação RHH-2 / RHW-2, isso muda a imagem. Agora, o fio é classificado para uso na pista, pois a entrada da tabela 310.104 (A) para esse tipo de condutor especifica um material isolante retardador de chama. No entanto, ele ainda não pode ser usado amarrado a vigas expostas, pois isso viola a NEC 300.3 (A):
(A) Single Conductors. Single conductors specified in Table
310.104(A) shall only be installed where part of a recognized
wiring method of Chapter 3.
Exception: Individual conductors shall be permitted where installed as
separate overhead conductors in accordance with 225.6.
e a NEC 398.10 somente permite o uso de fiação aberta em isoladores em ocupações industriais e agrícolas:
398.10 Uses Permitted. Open wiring on insulators shall be
permitted only for industrial or agricultural establishments on
systems of 1000 volts, nominal, or less, as follows:
(1) Indoors or outdoors
(2) In wet or dry locations
(3) Where subject to corrosive vapors
(4) For services
enquanto a NEC 394.10 permite apenas o uso limitado de botão e tubo para estender a fiação em edifícios existentes, e o ponto 394.12 5 também proíbe o uso de K&T em isolamento:
(5) Hollow spaces of walls, ceilings, and attics where such
spaces are insulated by loose, rolled, or foamed-in-place
insulating material that envelops the conductors
Mesmo que você pode use-o em conduíte, você provavelmente não deveria
Embora o USE-2 / RHH-2 / RHW-2 com três classificações possa ser legalmente usado em trabalhos de conduíte, provavelmente é uma má idéia usá-lo. Por quê? Possui um isolamento mais grosso que o THHN ou o XHHW-2, que utiliza uma área de preenchimento de conduíte mais preciosa do que o necessário e torna o fio mais rígido e mais difícil de puxar. Também é um pouco mais caro que o XHHW-2, tornando-o uma escolha inútil.