Rewire o receptáculo do banheiro comutado para estar sempre quente

1

Atualmente, tenho um interruptor no meu banheiro que controla a luz e também a única saída. Posso remover o desvio da chave para que a tomada fique quente ou preciso executar uma nova linha para a tomada?

por Dan K 19.02.2019 / 06:46

2 respostas

Duvido que alguém intencionalmente ligue um receptáculo do banheiro dessa maneira. Eles cometeram um erro ao fazer as conexões / emendas, que podem ser facilmente corrigidas, ou executaram a fiação incorretamente, o que é muito mais difícil de corrigir.

Você pode corrigir o problema sem corrigir a fiação se converter em um comutador inteligente. Se a caixa de distribuição não tiver um presente neutro, isso limitará sua escolha de troca inteligente, mas ainda é possível.

Você também pode remover o interruptor para que a luz e o receptáculo sempre tenham energia e usar uma luz com um interruptor de puxar o cabo - ele soa perfeitamente eletricamente, mas não é mais feito nos EUA.

19.02.2019 / 15:45

Sim, você pode fazer isso. Se você já tem uma tomada, significa que você tem um neutro quente e um neutro na caixa.

Se eu fosse você, garantiria que a nova tomada seja um GFCI. Não é apenas exigido pelo código, também é um problema de segurança. Em seguida, você pode conectar o interruptor da luz ao lado LOAD e ele também será protegido pelo GFCI.

19.02.2019 / 15:33