Isso é possível no Code - você só precisa obter as coisas certas
Primeiro: o que você quer fazer é bem possível no Code. Os conversores de fase tratam a fonte 240V como uma fase única, ignorando o neutro. No entanto, a bobina L1-L2 (em seus termos) em um conversor de fase é efetivamente paralela ao secundário de derivação central em um transformador de serviço monofásico norte-americano. Isso significa que, eletricamente, essa configuração é equivalente a uma bobina com ponta central, o que faz a situação geral parecer exatamente como um serviço delta de perna alta. Embora a empresa de energia não exiba mais essas informações, elas ainda são legais pelo Código, embora alguns requisitos exclusivos entrem em vigor.
Primeiro, você precisará de um painel 120 / 240VAC trifásico e quatro fios equipado com terminais principais e uma barra de aterramento separada, com a seguinte conexão:
- Massa do alimentador + GEC (se houver) na barra de massa
- Alimentador neutro à barra neutra
- Alimentador 1 quente para o barramento de fase 'A'
- Alimentador 2 quente para o barramento de fase 'C'
Segundo, se este workshop for uma estrutura separada, você precisará de um meio de desconexão do alimentador. Normalmente, um disjuntor principal no painel seria usado, mas os painéis trifásicos são projetados para disjuntores principais de três polos, a maioria dos quais são listados e rotulados apenas para uso em aplicações trifásicas. Existem três disjuntores (como o Eaton tipo CHH) que podem ser usados para serviços monofásicos, mas raramente são vistos como disjuntores principais em painéis de painéis trifásicos.
Em vez disso, você pode usar um dois pólos, Disjuntor 120 / 240VAC ou chave seccionadora em um gabinete separado, se for necessário um meio de desconexão. Isso também permite mais flexibilidade com a colocação do painel dentro da oficina.
Agora você pode conectar o conversor de fase rotativo. L1 e L2 no conversor de fase se conectam às fases A e C no disjuntor de três polos do circuito conversor, enquanto L3 no conversor de fase se conecta à fase B no referido disjuntor de três polos. O disjuntor e a fiação devem ser dimensionados para 125% dos amperes de carga total da entrada da placa de identificação do conversor conforme 455.7 (A) e 455.6 (A) (1), respectivamente; desde que o painel do disjuntor esteja à vista da RPC, isso também fornece os meios de desconexão exigidos pelo 455.8 (B) e (C). Se o painel não estiver à vista do RPC, é necessário um gabinete de disjuntor separado ou um interruptor classificado pela HP; use a mesma classificação de amplificador para essa desconexão que o disjuntor. Por fim, o disjuntor no painel do RPC deve ser pressionado com um kit de retenção apropriado, pois ele está sendo invertido na fase B quando o RPC está em execução.
Um cabo A / 3 deve ser usado para conectar este circuito, com o fio branco usado para a fase B / L3 e laranja novamente com fita elétrica laranja como Scotch #35 - isso atende aos requisitos do 455.6 (B) para um sistema de marcação para a fase de fabricação que é consistente em todo o sistema e instalações e também é padrão para pernas altas / selvagens em serviços delta de pernas altas. Se você estiver usando conduíte em vez de cabos, pode simplesmente usar THHN laranja em qualquer lugar onde eu especificar para marcar um fio branco com fita laranja.
Obviamente, você precisará de disjuntores para o seu painel. Os disjuntores unipolares podem ser colocados nas fases A ou C, mas não na fase B, pois essa é a "perna selvagem" e funciona em 208V em relação ao ponto morto do painel. (Colocar cargas monofásicas em uma fase fabricada é uma violação do 455.9 no topo do fato de existir muito poucos disjuntores unipolares com classificação direta para o serviço 240VAC.)
Os circuitos somente 120 / 240VAC ou 240VAC devem usar um disjuntor de dois polos conectado a A e C, mas não a B. Você também pode usar um disjuntor de três polos para este fornecido é classificado para serviço monofásico, se você puder encontrar um bicho assim. Você não podes no entanto, use A e B ou B e C para um circuito apenas 240VAC - ele não funcionará apenas a menos que o conversor de fase esteja funcionando, mas a maioria dos dois disjuntores tem classificação de barra 120 / 240VAC, o que significa que eles não podem ser usados com a fase B do 208V a neutro absolutamente. Além disso, fazer isso com uma carga 240VAC ainda seria uma violação do 455.9, independentemente do que mais fosse feito.
Os circuitos trifásicos, é claro, usam um disjuntor trifásico conectado a todas as três fases no painel. Observe que um circuito trifásico precisará de / 3 na caixa não neutra ou / 2 / 2 se precisar de um neutro também para os controles 120VAC - marque o fio branco em laranja com a fita mencionada acima e use o "fio de cana-de-doce "para o neutro real no / 2 / 2.
Por fim, você precisará de um meio de conformidade com 455.21 e 455.22 para que você não tenha motores trifásicos tentando iniciar uma fase ou continuar a funcionar se a fase B cair. A rota mais fácil (embora provavelmente não seja mais barata) é usar contatores de três polos no painel, circuito de utilização 1 / trifásico, com bobinas 208VAC conectadas da fase B desse circuito ao neutro. Dessa forma, a fase B deve ter alguns fonte de alimentação para que a energia trifásica chegue a máquinas trifásicas. Obviamente, poderia ser elaborada uma abordagem de retransmissão mais sofisticada que forneça proteção sensível à subtensão para a fase B, mas isso está além do escopo desta resposta.