Você precisará enfiar um fio terra no conduíte primeiro
A primeira ordem de trabalhos neste trabalho é obter um fio terra que conduz ao celeiro. Para isso, você precisará de vários metros de cobre trançado sem 8AWG, com uma extremidade indo para a barra N / G combinada no painel do poste e a outra extremidade permanecendo pendurada no painel do celeiro por enquanto. (Você também desejará desligar o disjuntor principal no poste ao fazer esse puxão.) A propósito, não se preocupe com o preenchimento de conduíte: um conduíte de PVC 1.25 "Schedule 40" fornece o dobro de preenchimento que você precisará precisa de tudo aqui.
Então você pode substituir o painel do celeiro por algo moderno
Depois de colocar um fio terra no conduíte e conectá-lo ao painel principal, você poderá substituir o subpainel no celeiro por uma caixa de disjuntor moderna. Eu recomendo um painel do disjuntor principal 100A, espaço 24 como mínimo para esta aplicação; o disjuntor principal aqui serve simplesmente como um meio de corte local para fornecer energia ao celeiro, para que possa ser maior que o disjuntor do alimentador sem causar nenhum problema, e os slots são baratos para comprar agora quando você estiver trocando o painel de qualquer maneira mas bastante caro para adicionar mais tarde. Além disso, certifique-se de instalar o painel com barras de aterramento separadas, se ele não vier com elas montadas de fábrica, e puxar o parafuso de ligação (geralmente verde) do conjunto neutro do painel para que seja configurado corretamente como um subpainel.
E o celeiro também precisará de varas de terra
Enquanto estiver trabalhando no celeiro, será necessário separar algumas barras de aterramento 8 '8' e usar mais desse cobre nu 8AWG para conectar as duas barras de aterramento ao subpainel do celeiro. Isso cuida do outro lado do aterramento do celeiro; o chão fio para o painel principal retorna rebelde utilidade eletricidade de volta para o utilidadeenquanto o chão hastes retornar rebelde natural eletricidade (como transientes induzidos por raios ou mesmo apenas cargas estáticas) de volta ao terra firma.
O torque importa!
Mais uma coisa é que você desejará usar uma chave dinamométrica de polegada-libra e / ou chave de fenda ao estabelecer as conexões dos terminais dos disjuntores e dos centros de carga para apertar os parafusos com os torques de especificação rotulados; isso é exigido pelo 2017 NEC 110.14 (D) e é uma boa ideia de qualquer maneira, para que não haja uma conexão ruim no sistema elétrico desacelere seu rolo.