Posso executar uma conexão do toalheiro de fio rígido 120v / 15amp 120 watt com o GFCI existente no mesmo banheiro

1

Posso executar uma conexão de toalheiro de fio duro 120volt 120 watt a um GFCI existente dentro do mesmo banheiro?

por Antwan 11.02.2019 / 18:44

2 respostas

Sim, o toalheiro pode estar em um circuito com tomadas

Porque isso equivale a menos de 50% da capacidade total do circuito. Você não pode ter tomadas em um circuito em que mais da metade provisionado (reservado) para cargas fixas.

Este aquecedor possui uma placa de identificação de 120 watts, que são os amplificadores 1. Agora, normalmente um aquecedor é definido como carga contínua. Então devemos provisão 125% disso, ou 150 watts (1.25 amperes). *

A capacidade de um circuito 15A é 1800W (metade é 900W). A capacidade de um circuito 20A é 2400W (metade é 1200W). Mesmo com a redução de 125%, esse dispositivo não chega nem perto da metade.

Portanto, ele pode compartilhar o circuito com outras cargas e receptáculos fixos, desde que todas as cargas fixas juntas totalizem menos da metade da capacidade do circuito.


* Esse 125% é exatamente a mesma coisa que o "80% derate" você ouve sobre cargas contínuas, apenas estamos aplicando-o à carga em vez do circuito. Devemos fazê-lo desta maneira, porque misturaria com outras cargas que não são contínuas.

13.02.2019 / 18:18

Eu tenho essa configuração exata em minha casa. Eu fiz um segundo circuito depois que minha esposa tropeçou no disjuntor algumas vezes, se você desligar a barra, não haverá problemas (o meu tem um interruptor na parte inferior de uma das colunas), mas com o rack ligado e um secador de cabelo tropeçaria no disjuntor quando ela esqueceria de desligá-lo. Toalhas quentes são tão agradáveis ​​para sair do chuveiro.