Romex saindo da caixa de junção logo abaixo dos pés 8

1

Estou instalando novas saídas perfurando da garagem entre a cavidade da parede e pescando romex. Como visto na figura:

Romex saindo da caixa de junção

Fiz minha primeira inspeção e o inspetor disse que as caixas de junção estão logo abaixo do 8 pés acima do chão, apenas alguns centímetros. Portanto, esse romex é considerado "exposto" e deve ser protegido.

Romex exposto no pé 7 8

Não tenho certeza de como corrigir essa situação. Preciso de duas caixas de junção em cada ponto de entrada? A caixa de junção que você vê existir e adicionar outra logo abaixo do andar acima? Parece bobagem para mim instalar tanto hardware. Existe uma solução mais barata, mais fácil e compatível com códigos?

Posso colocar o romex em um conduíte de metal flexível? Mas então, como eu terminaria o FMC com o romex saindo dele?

Quais são outras maneiras compatíveis com o código para proteger apenas alguns centímetros do romex como este?

por Frambot 06.06.2019 / 18:40

2 respostas

Fácil. Corte pedaços de 1x4 para encaixá-los na parede ao redor do cabo, para que o cabo entre eles. Em seguida, cubra-o com outro pedaço de 1x4. A dimensão de um por um é ampla para fornecer folga para o cabo.

06.06.2019 / 20:45

Um par de centímetros de conduíte para que você fique acima do 8 'fará isso se você usar emitir, você precisará de uma bucha na extremidade do conduíte para proteger o cabo, minha jurisdição local permitirá tubo de smurf, mas alguns não (smurf se não metálico tubulação flexível) ele vem em várias cores, mas o azul é mais comum em residências, mas já vi a laranja ser usada onde um empreiteiro tinha extra de uma tração de fibra óptica e o inspetor permitiu isso, ligue para o inspetor e pergunte se eles permitiriam tubulação não metálica flexível seria o caminho mais fácil a seguir. E é barato vale a pena telefonar para descobrir.

06.06.2019 / 20:39