Estou instalando novas saídas perfurando da garagem entre a cavidade da parede e pescando romex. Como visto na figura:
Fiz minha primeira inspeção e o inspetor disse que as caixas de junção estão logo abaixo do 8 pés acima do chão, apenas alguns centímetros. Portanto, esse romex é considerado "exposto" e deve ser protegido.
Não tenho certeza de como corrigir essa situação. Preciso de duas caixas de junção em cada ponto de entrada? A caixa de junção que você vê existir e adicionar outra logo abaixo do andar acima? Parece bobagem para mim instalar tanto hardware. Existe uma solução mais barata, mais fácil e compatível com códigos?
Posso colocar o romex em um conduíte de metal flexível? Mas então, como eu terminaria o FMC com o romex saindo dele?
Quais são outras maneiras compatíveis com o código para proteger apenas alguns centímetros do romex como este?