Você precisará de um revezamento aqui
Sua caldeira, além de usar nomenclatura de fio não padrão, não fornece energia 24VAC diretamente ao termostato. Em vez disso, a energia do circuito do termostato é fornecida através da combinação paralela de um contato de relé de controle e o contato NC no pressostato de combustão. Isso significa que, quando o termostato pára de exigir calor, a energia 24VAC para o estado é cortada até que o pressostato seja aberto novamente. Isso é bom para um termostato mecânico como o atual, mas um termostato inteligente como o Sensi fará com que seu cérebro funcione sempre que a caldeira mata sua fonte de alimentação.
Como resultado dessa infelicidade do esquema de fiação de controle do HE Série III, você precisará instalar um relé HVAC (geralmente vendido como um "relé de ventilador" - estes terão uma bobina 24VAC e pelo menos um contato NA) para seu sistema para isolar o termostato do circuito do termostato da caldeira. O relé precisa ser montado em um local adequado no compartimento de fiação da caldeira e é cabeado da seguinte maneira, embora seja necessário prensar os terminais de conexão rápida / guia fêmea 1 / 4 "nos fios que vão ao relé para fazer as conexões. dependendo do relé que você obtém, é claro:
- Um relé bobina terminal para o branco fio do cabo do termostato
- O outro relé bobina terminal conectado a um jumper com a preto fio do cabo do termostato e outro jumper que sai para o terminal C da sua caldeira
- Um relé contato terminal (o terminal COM) saltou para o terminal Y da sua caldeira
- O outro relé contato terminal (o terminal NO) saltou para o terminal G da sua caldeira
- E a vermelho fio do cabo do termostato conectado ao terminal R da sua caldeira
Feito isso, você pode conectar o Sensi da seguinte maneira:
- O fio branco do termostato vai para W (para acionar a bobina do relé com 24VAC em uma chamada de calor)
- O fio vermelho do termostato vai para R (para alimentar o termostato, usando o transformador da caldeira)
- O fio preto do termostato vai para C (para fornecer o retorno 24VAC para a energia do termostato)
Dessa forma, o Sensi operará o novo relé em uma chamada de calor, como resultado, fechando o circuito do termostato, mantendo constante a energia 24VAC, para que não perca seu cérebro toda vez que parar de pedir calor.