Uma linha de pensamento adicional. Radiadores de refrigeração no verão?

Eu achei isso tendo o mesmo conceito para refrigeração. Eu moro no sul da Louisiana, EUA, onde o 95F é comum, transformando caixas de lata em um fogão lento. Vou construir uma loja decente para todas as minhas ferramentas automotivas e de construção.

O conceito que eu tinha era de alguns radiadores de caminhão grandes para algumas paredes sem carga, ou usar água da cidade para atravessá-las, resfriar a loja e aquecer a água antes de atingir as linhas de água da casa ou usar o canal na minha propriedade com uma bomba de aríete.

Reconheço os potenciais tipos múltiplos de metais que causam problemas e a necessidade de um filtro para a água do canal e, dependendo dos radiadores que recebo, se for para a outra rota um filtro antes que a água chegue perto da casa.

A água da minha cidade agora está saindo do solo no 79F, água do canal no 76F, ao meio-dia. Temperatura ambiente direta da luz solar da chapa 85 em graus indiretos da luz solar 100.

Algum ponto de interesse ou preocupação que ainda não foi mencionado?

por Robert Toms III 12.08.2019 / 19:38

3 respostas

Você precisa isolar um pouco mais do que precisa de um resfriamento ativo. Pense em "grama de prevenção, grama de cura".

A principal fonte do seu calor é não ar ambiente. Está carga solar, e aqui está a sua palavra do Google. A carga solar, por si só, terá o efeito "Ponte sobre o rio Kwai" - e se isso ainda não estiver claro para você, sente-se em um carro sob o sol direto, desligue o motor, A / C desligado, desligue o ventilador, janelas enrolado, até que fique claro para você. Qual será bastante diretamente. Esse efeito pode levar as temperaturas da estrutura a 120, até a graus 150.

É por isso que a carga solar é tão importante. Se você conseguir manter o sol completamente fora do seu prédio, poderá dispensar a maior parte da entrada de calor. Então, você só precisa lidar com o calor ambiente (do tipo que você já acha que é o problema) - e isso pode não ser tão ruim.

Uma falha no seu esquema de "água mais fria para os radiadores" é que você terá condensação nos radiadores e essa água escorrerá para baixo, onde quer que os radiadores estejam. Você terá que removê-lo do prédio, a menos que goste de poças e danos causados ​​pela água. É por isso que não existe refrigeração do piso.

Além disso, a massa térmica (dentro do envelope de isolamento) é sua amiga. Pense nisso.

Realmente, seria melhor configurar um "mini-split" ou um pacote de A / C marítimo que permitisse trocar o calor pela água do canal ou da cidade. É mais fácil bombear calor ladeira abaixo do que para cima, e uma bobina do condensador 150 grau F terá um desempenho muito melhor em água com grau 76 do que o ar aquecido com o grau 120 do condensador sob o sol direto.

13.08.2019 / 06:02

Tem condicionadores de ar usando água do mar, em vez de uma bomba de calor, mas isso funciona porque a água do oceano geralmente é bem abaixo de 10 ° C (50 ° F). Usar um canal seria menos corrosivo, mas você precisaria de um bomba de calor para obter um resfriamento útil. Alguns exemplos de condicionadores de ar que usam água do mar para resfriar o condensador estão em Flagship Marine.

Dito isto, você precisará verificar os regulamentos locais para o uso da água do canal.

Porém, como foi mencionado, é necessário tornar a oficina bastante hermética e bem isolada antes de instalar o ar-condicionado, ou você está gastando dinheiro com o ar condicionado e a eletricidade para operá-lo pela janela.

Painéis solares no telhado de estanho quente ajudariam a sombrear o prédio e a operar o AC também.

13.08.2019 / 05:48

Basta obter a janela de tamanho adequado a / c da unidade. As modernas janelas são baratas e eficientes.

Os regulamentos permitem bombear água para fora deste canal e depois devolvê-lo ao canal aquecido?

Usar a água da cidade não funcionará, a menos que você possa manter a água funcionando constantemente.