Na folha de especificações do meu painel elétrico, diz:

Sum of current ratings of two breaker poles fed from one connector must not exceed 125 Amps.

O que isso significa?

Imagem da folha de especificações do painel

por Chris 24.05.2019 / 03:48

1 resposta

O que eles querem dizer com isso é conhecido como classificação facada

O que eles querem dizer com "conector" aqui é as abas, ou "facadas", que se destacam dos barramentos e fazem contato com as garras dos disjuntores. Em outras palavras, cada facada de barramento em seu painel pode lidar com um máximo de 125A de carga, que pode ser dividida da maneira que você desejar nos pólos do disjuntor de cada lado da facada.

Por exemplo, se você tiver um disjuntor 100A 2 montado nos dois espaços inferiores esquerdos, você estará limitado a 25A em cada um dos dois pólos à sua frente (nos espaços inferiores direito, em outras palavras), o que praticamente o limita aos circuitos 15A e 20A, pois simplesmente não há muito o que é executado em um disjuntor 25A.