Recentemente, removemos o piso de vinil antigo e as pessoas que realizaram a redução fizeram testes de ar antes, durante e depois da liberação usando o método PCM.
Os testes pré e pós resultaram no 0.016 f / cc e 0.007 f / cc. O teste foi executado para 1200 litros de ar como volume e no teste de pré-remoção a contagem de fibras foi 40, enquanto a contagem de fibras para a depuração foi 15.
O que não consigo entender é que os dois números convertidos não são compatíveis. Por exemplo, 40 / 1200 resulta em 0.03 f por litro de ar. No entanto, o resultado fornecido (0.016 f / cc) se convertido em litros é 0.016 * 1000 (um litro contém centímetros cúbicos 1000) = fibras 16 por litro.
Há algo que estou perdendo? É razoável esperar que meu espaço tenha milhares em oposição a centenas de fibras?
PS: Estou ciente de que o PCM não faz distinção entre fibras de amianto e não-amianto, portanto as contagens reais podem ser 10% ou 50% ou alguma porcentagem da contagem original de fibras.