Casa e loja em medidores separados, a linha de água entre o 2 será um problema?

2

Como meu poste está no meio do caminho entre minha casa e a construção do poste (loja), há um medidor em cada entrada de serviço. Meus painéis (domésticos e comerciais) são aterrados adequadamente com hastes de terra e subpainéis também são aterrados adequadamente (com neutros NÃO colados / fixados à barra de terra). Acabei de ler aqui sobre a possibilidade de um problema se tubos de metal ou cabos blindados se conectassem entre as duas estruturas. Que precauções devo tomar, se houver?

por dale_z28 29.11.2016 / 15:40

1 resposta

Se você não tiver tubulações ou cabos entre eles, não se preocupe.

Se você planeja executar um cabo coaxial, use um isolador de solo projetado para o seu tipo de CATV ou sistema de satélite. Seu cabo co pode até ser capaz de fornecer um que é garantido para trabalhar com o seu serviço.

A Ethernet já está isolada em terra graças ao acoplamento do transformador, portanto, não é referenciada em terra. Faz parte das especificações e estava lá desde o início para tratar especificamente de preocupações como a sua. Há um cabo Ethernet blindado que é incomum, mas deve ser evitado e provavelmente desnecessário.

A tubulação será complicada. Você precisará do que é chamado de união dielétrica ou outro dispositivo de isolamento galvânico. Em seguida, prenda o tubo nos dois lados da união para segurança contra raios e aterramento. O vínculo não deve pular o sindicato, mas sim estabelecer um terreno em seus respectivos locais de construção. Isso se aplica se sua tubulação for metálica. Portanto, se permitido pelo código local, execute um tubo de plástico e evite problemas. A tubulação de gás também pode ser de plástico, se permitido.

Por fim, use pára-raios em ambos os lados da sua Ethernet e fiação coaxial em cada extremidade do edifício. Cole-os em um terreno sólido ou em sua própria haste de aterramento adequadamente instalada.

29.11.2016 / 17:51