Fio vermelho emendado em um monte de pretos?

2

Atualmente, esse comutador fornece energia para a metade superior de uma tomada, através de uma caixa de derivação. Eu instalei algumas luzes de maconha e quero amarrar no circuito, na caixa de junção. Eu conecto o preto alimentando as luzes do potenciômetro com o preto na caixa de derivação, e o branco do potenciômetro acende com o circuito de energia comutada (vermelho) na caixa de derivação, mas nada ... quando olho para o comutador, parece eu o vermelho misturado no preto é estranho. Por que esse vermelho está recebendo energia constante? Casa construída em 90.

Quaisquer pensamentos ou sugestões? Obrigado Jbob

interruptorj-boxcaixa de interruptor

por Jbob 23.07.2019 / 20:36

2 respostas

Para revisar os códigos de cores:

  • Verde, amarelo / verde ou vazio são motivos.
  • branco ou cinza são neutros, mas se o fio estiver em um cabo, ele poderá ser usado como quente se for remarcado com tinta ou fita adesiva. Muitas pessoas esquecem a marcação, mas não fazem isso.
  • todas as outras cores de fios nativas podem ser usadas apenas para quente.

Sua lâmpada precisa de um neutro genuíno. Anexar o fio branco a um fio quente não funcionará. Se funcionar, é porque algo realmente estranho aconteceu, como colocá-lo em série com outra luz. Conserte isso.

Você tem um grande problema com "preenchimento de caixa"

Na caixa do octógono, vejo quatro cabos / 3 e dois cabos / 2 terminando aí. (Os cabos / 3 são redondos com fios trançados). Ou seja, os drivers 4x3 + 2x2 ou 16. Todos os motivos juntos são contados como fio 1. Você também precisa alocar o “fio” 1 para todos os grampos de cabo. Isso soma o 18.

O fio #14 deve receber polegadas cúbicas 2 por fio. O fio #12 precisa de polegadas cúbicas 2.25. Portanto, conto as polegadas cúbicas 36 necessárias.

Uma caixa comum de octógono profundo 1-1 / 2 ”tem polegadas cúbicas 15.5. Uma caixa profunda de octógono é 21.5. Então você precisa, no mínimo, de uma extensão de caixa de octógono para fornecer as polegadas cúbicas necessárias. Não há crédito para encurtar os fios, por isso não os corte para "dar espaço". Na verdade, você precisa do comprimento para limpar a caixa agora mais alta.

Da mesma forma, a caixa de distribuição também apresenta problemas. Esse tipo de caixa de aço de alta qualidade 1-gang é tipicamente 18 polegadas cúbicas ou nove fios #14. Um dispositivo como um interruptor ou tomada usa os "fios" da 2, todos os aterramentos utilizam o 1 e todos os grampos usam o 1, deixando apenas os fios reais do condutor da 5 permitidos nessa caixa. Felizmente, as tranças são gratuitas.

A maneira mais fácil de adicionar polegadas cúbicas a uma caixa de distribuição é com um "kit inicial de conduíte de superfície" da Legrand Wiremold.

24.07.2019 / 00:59

Primeiras coisas primeiro. Estou assumindo que este é o residencial 120V AC dos EUA. As mangas de crimpagem não são um método aceitável para unir condutores. Eles devem ser usados ​​apenas em fios terra. Sua caixa de junção está bastante cheia. A placa de cobertura se encaixa nisso?

Agora verifique como a tomada comutada está conectada. Será quente no interruptor ou quente na tomada. Consulte os diagramas básicos de fiação para ajudar a descobrir isso.

Aconselhamento sobre quais fios conectar onde estão além do escopo desta placa, mas você precisará conectar um lado de suas luzes a um neutro ou a um neutro comutado. Sua descrição parece que você está conectando os dois lados a um hot.

O isolamento vermelho indica apenas um condutor lateral quente, como o preto.

23.07.2019 / 22:02