Procurando substituir os interruptores de luz - fios azuis 2x, pretos 2x

1

Estou procurando substituir um interruptor de luz. Ao abrir o switch, sou recebido com isso:

Interruptor antigo

Eu gostaria de substituir por isso:

Novo interruptor com reguladores de tensão

Por contexto, essa é uma fiação comercial no conduíte. Quero substituir minhas luzes HPS por LEDs de escurecimento, daí os fios roxos e cinza adicionais no novo switch.

Qualquer ajuda é apreciada. Desde já, obrigado!


Edit: Eu abri as caixas de junção em linha e aqui está a fiação:

Esta caixa de junção está diretamente alinhada com o comutador: Caixa de junção diretamente acima do interruptor

Esta é a caixa de junção da qual a primeira luz está pendurada: Primeira HPS Lastro J Box

E esta é a caixa de junção mais distante do comutador: Caixa j mais distante

E, conforme solicitado, uma foto do disjuntor: Quebrador

Existem quatro luzes HPS que esse switch controla.

por Neil 13.05.2019 / 19:42

2 respostas

Você precisa mudar os dois pólos

A NEC 410.104 (B) exige que o dispositivo de comutação de um equipamento do tipo descarga (e eu consideraria os LEDs análogos aos equipamentos do tipo descarga, devido ao fato do módulo de luz e do driver serem unidades separadas) trocar todos os condutores não aterrados que vão para o lastro / motorista (ou "equipamento auxiliar" na linguagem do Código):

(B) Switching. Where supplied by the ungrounded conductors of a circuit, the switching device of auxiliary equipment shall simultaneously disconnect all conductors.

Não tema, os relés estão aqui!

No entanto, existe uma solução não muito difícil para esse problema usando um único dispositivo adicional para acompanhar o seu DVSTV; a saber, um Dispositivos funcionais RIB2402B2G. Ele é montado em um nocaute 3 / 4 "na caixa de distribuição (e fica do lado de fora, por ser um dispositivo totalmente fechado), é totalmente listado na UL e classificado para controlar o 16A de lastro eletrônico ou carga de iluminação por LED. Você precisará corte os terminais de crimpagem existentes da linha e carregue os fios na caixa e retire as extremidades, a propósito, pois o DVSTV e o RIB2402B2G são conectados usando suas tranças embutidas.

A fiação na caixa de distribuição com o DVSTV e o RIB2402B2G é a seguinte:

  • O fio preto do lado da linha vai para o fio preto do DVSTV e o fio amarelo do RIB2402B2G
  • O fio azul do lado da linha vai para os fios roxo e amarelo / branco do RIB2402B2G
  • O fio preto do lado da carga vai para o fio laranja do RIB2402B2G
  • O fio azul do lado da carga vai para o fio marrom do RIB2402B2G
  • O fio vermelho do DVSTV vai para o fio marrom / branco do RIB2402B2G
  • O fio verde do DVSTV pode ser terminado na parte traseira da caixa com um parafuso de aterramento 10-32, enquanto os fios roxo e cinza do DVSTV se conectam aos fios de escurecimento 0-10V que você estará executando
  • O fio vermelho / branco no DVSTV é isolado por si só, assim como os fios azul, cinza e azul / branco do RIB2402B2G

A maneira como isso funciona é o DVSTV consiste em duas partes: um controlador 0-10V (conectado a roxo e cinza) e um comutador de maneira 3 padrão (conectado a preto, vermelho e vermelho / branco). O controlador 0-10V nesse caso controla diretamente os drivers, enquanto o interruptor de direção 3 normalmente liga e desliga as cargas de iluminação. No entanto, usamos o comutador no DVSTV para ligar e desligar a bobina do relé RIB2402B2G, que por sua vez alterna todos os condutores não aterrados que vão para as luzes em nome do DVSTV.

Outras notas

Adicionando desconexão de lastro No momento, os conectores nos dispositivos elétricos não podem ser necessários apenas pelo NEC 410.130 (G) (1), dependendo do seu AHJ:

(1) General. In indoor locations other than dwellings and associated accessory structures, fluorescent luminaires that utilize double-ended lamps and contain ballast(s) that can be serviced in place shall have a disconnecting means either internal or external to each luminaire. For existing installed luminaires without disconnecting means, at the time a ballast is replaced, a disconnecting means shall be installed. The line side terminals of the disconnecting means shall be guarded.

, mas é uma boa idéia, de qualquer maneira, permitir que os aparelhos individuais sejam reparados com segurança, mesmo que os aparelhos de LED provavelmente exijam menos serviços do que seus equivalentes de descarga elétrica (fluorescente, HPS, etc.).

16.05.2019 / 02:27

Seu circuito atual é a fase dividida 240V, o que significa que os dois fios estão quentes e não há neutro. Portanto, para ligar e desligar, os dois fios quentes precisam ser desconectados juntos. Seu switch é capaz de alternar apenas um deles.

Imagem simplificada da sua fiação atual, com cores marcadas para maior consistência:

Imagem simplificada da sua fiação atual

Eu posso pensar em duas soluções possíveis:

Opção 1: Switch e dimmer separados

Use outro redutor, além do seu interruptor atual. Seu switch é realmente dois dispositivos em um - um switch para cortar a energia das luzes e um dispositivo de sinalização para dizer às luzes quanto diminuir. No entanto, não há razão para que esses dois dispositivos precisem ser combinados. Você pode continuar usando sua chave bipolar atual para a função liga / desliga e obter um dimmer que tenha apenas a função de escurecimento 0-10V (Exemplo) - ele terá apenas os fios roxo e cinza. Você não precisa colocá-lo ao lado do comutador atual, embora provavelmente deseje fazê-lo por conveniência.

Opção 2: Re-wire Circuit for 120V

Como suas novas luzes consomem muito menos energia do que as antigas, você não precisa mais da energia que um circuito 240V fornece mais. Um dos hots atuais pode ser substituído por um fio neutro e, em seguida, a chave combinada / dimmer que você comprou será compatível. No entanto, como a NEC não permite rotular novamente os fios desse tamanho, você precisará puxar um dos fios quentes atuais e substituí-lo por um fio branco ou cinza. No painel do disjuntor, o calor restante permanecerá em um lado do disjuntor (ou substitua-o por um disjuntor unipolar) e o novo fio aterrará no barramento neutro. Em seguida, no local do comutador, simplesmente conecte os fios neutros.

Diagrama da fiação reconfigurada para 120V: Diagrama da fiação reconfigurada para 120V

Separadamente de tudo isso, você precisará executar os fios de controle de escurecimento em cada acessório. Verifique a etiqueta no aparelho para ver se é possível passar os fios no mesmo conduíte que a energia (fiação da classe 1) ou se é necessário usar um método de fiação separado (classe 2).

14.05.2019 / 19:15