Lembre-se de que você precisa do Schedule 80 PVC onde o eletroduto se aproxima da superfície ou em um local sujeito a possíveis danos. É um tubo mais grosso, mas as superfícies das juntas são compatíveis com o Sched 40. (sacrifica o diâmetro interno).
Os fios individuais precisam estar dentro de um conduíte ou canal de rolamento toda a sua corrida. Portanto, não, você não pode afixar diretamente fios THHN. Você tem várias opções:
- Execute o conduíte todo o caminho. Sinta-se livre para mudar para o EMT quando estiver fora da terra; você terá menos cimento de contato nos dedos e não precisará de juntas de expansão. Bônus: EMT é o caminho do solo portanto, você não precisa do campo #8. (o que é bom por sinal).
- Instale uma caixa de junção e junte em um multi-condutor cabo pelo resto da corrida. Isso exigirá uma caixa de junção bastante grande, conectores Polaris, orifício de entrada grande e braçadeira de cabo grande para o cabo - e o custo de tudo o que pode ser pior que o EMT.
- O temido "cabo no conduíte" - passe o cabo apropriado úmido durante toda a execução e passe pela dor e sofrimento de apertar o cabo pelo conduíte. Não é um fã deste; uma chance justa de sobrecarregar suas habilidades de bricolage e forçá-lo a pagar uma pequena fortuna ao eletricista para puxar o cabo e terminar o trabalho (eles não há pouco puxar).
Como um aparte, seu local úmido precisa THWN fios, mas quase todo o THHN é marcado como THHN e THWN-2.
Algumas outras dicas:
Para um alimentador 100A em um subpainel, você precisa do cobre #3 (melhor: alumínio #1). Muitas pessoas são enganadas por isso *. Se você é casado com #4, você está limitado a 70A.
#include o discurso "Alumínio é o material certo para o alimentador".
#include queda de tensão de computação padrão com base na carga prática, não no disjuntor, e não calcule com base no discurso 3% ".
Em um anexo, seu subpainel precisará de um interruptor de desligamento. A maneira mais barata de obter um interruptor de desligamento é escolher um subpainel que tenha um disjuntor principal. Você não está usando isso como disjuntor principal, capische? So não corresponde ao disjuntor principal ao disjuntor. É irrelevante e forçará más escolhas de painel, como um painel de espaço 4 para 60A ou espaço de 12 para 100A. Você quer mais espaços do que isso - realmente.
Os espaços são muito baratos ao comprar um painel. O maior clichê nos subpainéis domésticos é gastar US $ 400 demais em conexão, mas economizar US $ 40 com um painel muito pequeno, ficar sem espaço ** imediatamente e ter que gastar outro $ 100 substituindo o painel. Você quer espaços de disjuntor suficientes para nunca acabe, porque os espaços são baratos antes da instalação e caros depois.
* A razão pela qual esse erro ocorre é que as pessoas desenham uma tabela destinada a entradas de serviço. Essa epidemia foi tão grande que a tabela foi removida da NEC.
** "circuitos" não contam como "espaços", portanto, um painel de circuito 12 space / 24 é, na verdade, apenas espaços 12. O 24 conta com disjuntores de "material duplo", que não vêm em AFCI ou GFCI, portanto, esse painel é apenas circuitos 24 em um mundo imaginário onde não são necessários. Aqui na Terra é um circuito 12.