Usando conduíte com THHN

3

Posso executar o THHN acima do solo sob uma casa desprotegida ou é necessário um canal para isso? Os fios consistem em fios 3 4AWG com um terra 8AWG que vai de um disjuntor 60A no serviço (100A) a uma garagem recém-construída por meio de fiação subterrânea da garagem no 1.25 ", programa 40 PVC e depois sob a casa, que é elevada em pilares .

por gchilton3 01.06.2019 / 23:40

2 respostas

Sempre que você estiver executando condutores nus em uma unidade residencial que não faça parte de um sistema de cabos como NM ou MC, eles deverão ser executados em um conduíte. Quando chegar ao exterior da unidade, você poderá fazer a transição para um cabo de enterramento direto, como UF, ou continuar em um sistema de conduítes. O conduíte subterrâneo mais comum seria o PVC e também poderia ser usado sob a casa.

boa sorte

Nota especial: A maioria dos isolamentos de condutores tem classificação múltipla, mas uma classificação THHN reta não é classificada para locais úmidos, também deve ser rotulada como THWN para ser aprovada para circuitos enterrados.

02.06.2019 / 03:46

Lembre-se de que você precisa do Schedule 80 PVC onde o eletroduto se aproxima da superfície ou em um local sujeito a possíveis danos. É um tubo mais grosso, mas as superfícies das juntas são compatíveis com o Sched 40. (sacrifica o diâmetro interno).

Os fios individuais precisam estar dentro de um conduíte ou canal de rolamento toda a sua corrida. Portanto, não, você não pode afixar diretamente fios THHN. Você tem várias opções:

  • Execute o conduíte todo o caminho. Sinta-se livre para mudar para o EMT quando estiver fora da terra; você terá menos cimento de contato nos dedos e não precisará de juntas de expansão. Bônus: EMT é o caminho do solo portanto, você não precisa do campo #8. (o que é bom por sinal).
  • Instale uma caixa de junção e junte em um multi-condutor cabo pelo resto da corrida. Isso exigirá uma caixa de junção bastante grande, conectores Polaris, orifício de entrada grande e braçadeira de cabo grande para o cabo - e o custo de tudo o que pode ser pior que o EMT.
  • O temido "cabo no conduíte" - passe o cabo apropriado úmido durante toda a execução e passe pela dor e sofrimento de apertar o cabo pelo conduíte. Não é um fã deste; uma chance justa de sobrecarregar suas habilidades de bricolage e forçá-lo a pagar uma pequena fortuna ao eletricista para puxar o cabo e terminar o trabalho (eles não há pouco puxar).

Como um aparte, seu local úmido precisa THWN fios, mas quase todo o THHN é marcado como THHN e THWN-2.

Algumas outras dicas:

Para um alimentador 100A em um subpainel, você precisa do cobre #3 (melhor: alumínio #1). Muitas pessoas são enganadas por isso *. Se você é casado com #4, você está limitado a 70A.

#include o discurso "Alumínio é o material certo para o alimentador".

#include queda de tensão de computação padrão com base na carga prática, não no disjuntor, e não calcule com base no discurso 3% ".


Em um anexo, seu subpainel precisará de um interruptor de desligamento. A maneira mais barata de obter um interruptor de desligamento é escolher um subpainel que tenha um disjuntor principal. Você não está usando isso como disjuntor principal, capische? So não corresponde ao disjuntor principal ao disjuntor. É irrelevante e forçará más escolhas de painel, como um painel de espaço 4 para 60A ou espaço de 12 para 100A. Você quer mais espaços do que isso - realmente.

Os espaços são muito baratos ao comprar um painel. O maior clichê nos subpainéis domésticos é gastar US $ 400 demais em conexão, mas economizar US $ 40 com um painel muito pequeno, ficar sem espaço ** imediatamente e ter que gastar outro $ 100 substituindo o painel. Você quer espaços de disjuntor suficientes para nunca acabe, porque os espaços são baratos antes da instalação e caros depois.



* A razão pela qual esse erro ocorre é que as pessoas desenham uma tabela destinada a entradas de serviço. Essa epidemia foi tão grande que a tabela foi removida da NEC.

** "circuitos" não contam como "espaços", portanto, um painel de circuito 12 space / 24 é, na verdade, apenas espaços 12. O 24 conta com disjuntores de "material duplo", que não vêm em AFCI ou GFCI, portanto, esse painel é apenas circuitos 24 em um mundo imaginário onde não são necessários. Aqui na Terra é um circuito 12.

02.06.2019 / 16:01