Em sistemas de transformadores duplos, a Nest espera que o fio comum venha do lado frio (Guia Nest Pro, parte inferior da página 20); olhe para o seu A / C e não para a sua caldeira.
Se houver um terminal comum no seu painel de controle de A / C e
- Pacote de fios 18 / 5 - use um dos fios extras para conectar o terminal comum ao seu Nest
- Pacote de fios 18 / 3
- Use Venstar Add-A-Wire (ou equivalente) ou
- Execute um novo fio comum (pode fazer mais sentido executar apenas um novo pacote 18 / 5 ou mais)
Se não houver um terminal comum no seu A / C, você precisará encontrar o diagrama de fiação e localizar o transformador 24v. Puxe um fio comum para fora do lado negativo do lado secundário (24v) do transformador e conecte-o ao terminal comum do Nest (ou use o Venstar Add-A-Wire). Você precisará verificar se a carga adicionada do Nest não excederá a classificação VA do transformador (não deveria). Se isso estiver sobre sua cabeça - chame um eletricista.