Interruptor (es?) Soprando disjuntor AFCI

0

Cave Elétrica

Então, preciso de ajuda (novamente) com um problema elétrico.

Eu liguei o porão e, devido a algum novo código de construção, todos os disjuntores são AFCI (que suspeito que seja parte do problema). No banheiro, há interruptores de luz 3, rotulados 1,2 e 3 na imagem, o interruptor 1 direciona para uma luz de maconha e uma luz de led, o interruptor 2 vai para uma luz de vaidade e o 3 é um ventilador.

Durante meses, não conseguimos usar o interruptor 1 porque ele dispara o disjuntor, nem sempre imediatamente, mas geralmente em segundos do 30. Passei a semana toda tentando resolvê-lo, entrei na caixa do dispositivo e limpei os fios dos interruptores da melhor maneira possível, para garantir que nada estivesse exposto. Substituí o comutador (de outro no porão, para que eu soubesse que funcionava) . Isso tudo melhorou um pouco o problema, pois demorou um pouco mais para disparar.

Continuamos pensando que tínhamos resolvido o problema e, pouco tempo depois, ele tropeçaria novamente, aqui é onde fica estranho ... descobrimos uma maneira quase certa de fazê-lo tropeçar era com os dois interruptores de luz acesos (1 & 2) e depois desligá-lo alternar 2 (ou seja, aquele que não foi um problema); desligar o interruptor 2 mataria o disjuntor enquanto o interruptor 1 estivesse ligado. Puxei todas as luzes testadas em diferentes combinações de fiação, como uma luz sendo ignorada ou cortada e isso mais ou menos é verdade. Só que agora acho que a luz demora alguns minutos para esquentar ou o que for antes de desligar o 2, enquanto o 1 estiver ligado, disparará o disjuntor.

De qualquer forma, não há muita carga no circuito, uma TV e um PEQUENO congelamento profundo e duas luzes que raramente acendem (despensa).

Além disso, eu poderia trocar regularmente o intervalo de afci por uma vez que o inspetor chegou e se foi

LED Usado https://www.homedepot.ca/product/illume-4-inch-led-recessed-led-panel-light-with-integrated-3000k-4000k-or-5000k-options-in-satin-nickel-finish-energy-star-/1001063503

por Chris 19.08.2019 / 20:33

2 respostas

O AFCI é um dispositivo de segurança projetado para proteger os circuitos de incendiar sua casa. Você está falando sobre derrotar um sistema de segurança porque a) é irritante eb) você não tem idéia do que fazer a respeito. Vamos consertar b).

É chamado de Interruptor de circuito de falha de arco

"Circuit switch" é o termo técnico para "ser irritante". "Falha no arco" é o risco de segurança que detecta. Isso significa arco e faísca em uma conexão elétrica ruim. Isso causa calor elevado nessa conexão e pode criar uma condição de corrida em que você tem milhares de BTUs em uma área muito pequena, geralmente dentro das paredes onde um incêndio pode ficar totalmente aceso antes mesmo que você saiba que está lá (e é impossível para você acessá-lo para extinguí-lo enquanto é pequeno).

Estamos falando de hora em casa queimando. Sem brincadeiras.

Se você já ouviu o "ruído estridente" dos alto-falantes sendo conectados ou de um fone de ouvido entrando em um conector, é esse o som do arco. É isso que a AFCI está ouvindo.

Os problemas de conexão quase nunca acontecem nos fios embutidos nas paredes (a menos que alguém faça um prego ou parafuse-os). Eles estão quase sempre nas extremidades dos fios ou dentro de dispositivos como interruptores, tomadas ou lâmpadas.

Backstabs

A fonte #1 de falhas de arco são as "conexões de backstab", que são uma maneira preguiçosa de enfiar um fio em um buraco, e ele apenas agarra. Isso fornece um único ponto de contato e pode ser afrouxado pelas forças do fio quando você coloca o receptáculo / interruptor de volta na caixa. É por isso que a maioria de nós remove as patas traseiras à vista e usa apenas os terminais de parafuso ou as conexões traseiras do tipo "aparafusar-para-prender", onde você aperta o parafuso para prendê-lo.

Passar por todos os seus dispositivos na parte descendente do circuito a partir dos interruptores 1 e 2, remover as patadas traseiras e passar com parafuso ou parafuso e braçadeira, ajudará bastante.

O arco também pode resultar da falha em apertar um parafuso o suficiente, mas isso é muito menos comum que as punhaladas nas costas. É por isso que o Code agora requer chaves de fenda de torque e você define o torque para o que o soquete especificar.

Interruptores e tomadas baratos

Vamos falar sobre duas camadas de interruptor e receptáculo.

O "Nível do construtor" custa cerca de um centavo do dispositivo 60. Eles estão cheeeeep. O "Nível de especificação" custa cerca de US $ 2.50 por dispositivo. Eles têm uma construção muito melhor - isso é bastante óbvio na construção - e a maioria deles suporta uma conexão no estilo "Parafuso ao grampo".

O "parafuso para prender" possui um recurso de bônus: permite que os fios 2 sejam conectados novamente ao mesmo parafuso. Isso resolve problemas ocasionais em que os fios 2 precisam passar por um parafuso; no nível de construtor, eles colocaram um na barra traseira e outro no parafuso. Com estes, você pode colocar os dois sob o parafuso.

Dispositivos/Instrumentos

Ocasionalmente, você recebe um dispositivo como uma lâmpada ou ventilador que possui uma falha de arco interno. Se você já tentou de tudo, provavelmente é por causa disso. Para provar o pudim, mova o dispositivo para um circuito diferente (por exemplo, parte da casa que está em um disjuntor AFCI diferente) e verifique se o problema segue o dispositivo.

19.09.2019 / 00:23

Uma vez que funcionará por um tempo e uma viagem, eu estaria olhando para o pequeno congelamento profundo. Os AFCIs não se dão bem com cargas de motor e, se a carga no circuito é pesada, eles não funcionam bem com dimmers e luzes que exigem reator, eu tentaria colocar o congelamento em outro circuito e ver se as coisas mudam desde que se mantém até se a posição do interruptor for alterada, eu estaria pensando que não é um problema real de falha de arco ou um problema de motor, pois eu já vi ventiladores de banheiro causar a falha quando ligados e desligados. Às vezes, uma marca diferente funciona melhor, mas meu estado tem uma exceção para circuitos com falha de arco e problemas de GFCI (motor, escurecido, reatores) que eu posso omitir o AFCI para um disjuntor padrão. Eu sempre uso essa exceção em fridg / freezer, trituradores de lixo, bombas de depósito que usarei se houver algum problema nos circuitos de iluminação e ventilador. Portanto, pode ser um problema básico com o AFCI e não com sua fiação. Seu disjuntor está fornecendo um código com luzes piscando?