Quando uma tomada GFCI dispara, ela abre o quente e o neutro, ou apenas o quente? Uma tomada além da tomada GFCI tem um ponto morto aberto e me pergunto se isso é normal quando um GFCI desarma.

por Tom 08.04.2019 / 06:38

2 respostas

O ponto morto em um GFCI pode não abrir quando ele desarma. Portanto, se você estiver lendo um ponto aberto neutro, isso pode muito bem ser parte do motivo pelo qual ele tropeçou.

insira a descrição da imagem aqui

08.04.2019 / 13:09

Pelo menos três fontes indicam que uma tomada GFCI interrompe ambos o quente e o neutro.

O detetive do circuito:

When a GFI outlet trips off, both the hot and neutral "line" terminals become disconnected inside the receptacle from the "load" terminals.

WaterHeaterTime.org:

More importantly, a GFCI receptacle switches off both the hot and neutral sides when it trips; making sure that the hot leg is interrupted even if it was mistakenly attached to the neutral side of the receptacle.

PDH Online:

GFCI are generally designed to interrupt both conductors in case someone has mistakenly wired a circuit backwards and is using the white conductor as the hot conductor instead of the black conductor.

E essa fonte indica que "depende".

Voltimum:

Essentially RCBO's are classified by the number of poles and current paths:

  • 1P+N Single pole RCBO with one overcurrent protected pole and uninterrupted neutral (two current paths)
  • 1P+N Two pole RCBO with one overcurrent protected pole and an unprotected switched neutral pole
  • 2P Two pole RCBO with two overcurrent protected poles

Bottom line:
Provável, mas inconclusivo. Você precisaria encontrar a folha de especificações do seu modelo específico para ter certeza.