O que devo fazer em relação a um receptáculo com 2 circuitos passando por ele onde os fios brancos estão quentes?

7

Eu tenho um receptáculo que tem 3 fios brancos e 1 preto. O fio preto é quente e 2 dos fios brancos estão quentes, mas em um circuito separado do que o preto (saídas de 2 quartos em circuitos separados, mas ligados a este receptáculo). Isso não parece certo para mim. Todos os 3 fios brancos estão ligados ao lado branco do receptáculo, enquanto o preto está no lado quente. Demora 2 disjuntores para desligar a tomada inteira (fiquei chocado quando descobri). Realmente, fiquei chocado, foi assim que descobri. Eu pensei que tinha desligado o disjuntor, mas não sabia que os fios brancos eram quentes e parte de outro circuito. Parece que eu deveria colocar os dois disjuntores em segurança. Minha verdadeira pergunta é: "É possível que os dois fios brancos fiquem quentes e ligados ao lado branco do receptáculo?". Além disso, quando esta saída está separada, o segundo circuito não funciona. Toda a configuração parece estranha. Como uma nota lateral, a casa foi construída em 1963. Talvez regulamentos diferentes então.

    
por Mike 03.06.2012 / 09:32

4 respostas

Está tudo bem? Não. Além da confusão perigosa que você experimentou, há um problema de segurança em andamento aqui. Você tem hots de dois circuitos indo para um receptáculo, mas você tem apenas um neutro. Colocando a carga de dois circuitos em um fio neutro, há o risco de sobrecarregar esse fio sem disparar os disjuntores para qualquer circuito.

É possível ter dois circuitos alimentando uma tomada com segurança, se você tiver um par quente / neutro para cada segmento. Além disso, o código atual requer disjuntores de dipolo neste caso, portanto a sobrecarga em ambos os circuitos desliga ambos.

Para corrigir isso, você precisa determinar qual hot está associado com o mesmo cabo de volta ao seu disjuntor como seu neutro efetivo, e desconecte o outro hot. (Um dos fios pretos pode estar alimentando outro receptáculo; certifique-se de que o receptáculo tenha um ponto morto correto.) Você também deve rastrear os cabos para os receptáculos / junções adjacentes e verificar isso - isso não é um bom sinal sobre a qualidade das tomadas elétricas. trabalhe em sua casa. Se você tiver sorte, a correção é apenas uma questão de algumas mudanças nas caixas de receptáculo. Se você tem azar ... bem, é melhor descobrir através de inspeção do que através de um incêndio.

Você desejará obter um testador de voltagem sem contato. Seja seguro!

    
03.06.2012 / 14:14

All 3 white wires are hooked up to the white side of the receptacle while the black is on the hot side. It takes 2 breakers to turn off the entire outlet (I was shocked when I found out). Really, I was shocked, that's how I found out.

Acredito que você esteja interpretando mal a situação.

Eu acho que a explicação mais provável é que todos os três fios brancos eram de fato neutros e que a conexão neutra era compartilhada entre dois ou mais circuitos. Além disso, havia alguma carga no (s) circuito (s) que você notou isolar.

Quando você desconectou os fios, não havia nenhum lugar para a corrente passar e então os fios neutros desconectados ficaram quentes.

Esta é uma situação especialmente insidiosa porque quando você abriu a caixa pela primeira vez, nada estava "quente" (com uma voltagem significativa em relação ao solo). Os fios só ficaram quentes depois que você os desconectou.

Os neutros compartilhados são ruins por dois motivos. Em primeiro lugar, devido ao risco de choque elétrico para as pessoas que trabalham na instalação. Em segundo lugar, se os circuitos estiverem na mesma fase, eles podem levar a condutores de sobrecarga.

Você realmente quer consertar isso, seja separando adequadamente os circuitos ou possivelmente mesclando-os em um circuito multifilar com um disjuntor de disparo comum adequado.

    
16.11.2016 / 21:55

Sua descrição não parece certa para mim. Se dois fios brancos estão quentes, e um é neutro, então deve haver um curto onde os três fios estão ligados juntos, e um disjuntor estaria constantemente desarmado. Então, algo mais está acontecendo aqui.

A primeira coisa que eu procuro é ver se a aba nocaute na tomada está presente ou não.

Se não estiver lá, o receptáculo é uma divisão. Deve haver dois hots e um neutro (compartilhado) por outro lado. Normalmente, isso é feito com fio 14/3, preto e vermelho (ou azul) sendo hots, para separar os disjuntores, e branco sendo o neutro compartilhado. O cobre verde ou nu é moído.

Eu estou querendo saber se os brancos são dois hots, e o preto está sendo usado como neutro neste caso. (Isso significa que você vai confundir a próxima pessoa que abrir a caixa.) Isso geralmente é um sintoma de Leftoveritis - A tendência de um DIYer para usar fio impróprio só porque eles têm uma bobina de sobra no porão.

O outro branco pode ser usado para transportar energia para outro circuito ou comutador.

Eu recebo um testador de saída e certifico-me de que a tomada esteja realmente conectada corretamente (em um sentido elétrico). Se estiver, junte tudo de novo e escreva no marcador "AVISO: BRANCO E PRETO PODEM ESTAR QUENTES" ou outra mensagem de advertência.

    
04.06.2012 / 15:57

Se você colocar os fios em ordem, prenda os fios brancos com fita preta para identificá-los como fios quentes. Faça isso nas duas extremidades.

É possível que alguém tenha um receptáculo de 240V instalado ao mesmo tempo, o que requer dois fios quentes em diferentes fases de uma residência. Além disso, existem receptáculos duplex disponíveis com um receptáculo de 120V e 240V no mesmo jugo.

Em qualquer caso, esta não é uma boa situação porque os fios não são da cor adequada.

    
06.01.2014 / 09:31