Onde encontrar o interruptor principal de desligamento do disjuntor

0

Onde posso encontrar o disjuntor principal Não é permitido enviar a minha foto, mas meu disjuntor é pequeno, mas não possui o principal desligado e o medidor também não possui um interruptor insira a descrição da imagem aqui

por Anthony Alvarez 25.07.2019 / 02:46

3 respostas

Você pode ter o que é chamado de Regra dos Seis configuração. Isso significa que mais de um, mas não mais que seis, interruptores separados precisam ser desligados para desligar toda a energia do edifício. Pelo que entendi, isso foi permitido há muitos anos para fazer painéis grandes sem ter um disjuntor principal muito grande, mas foi usado de várias maneiras diferentes. Hoje não é a maneira normal de fazer as coisas - não tenho certeza se isso é permitido para novas instalações, mas as antigas instalações da "regra dos seis" que estão funcionando bem são concedidas.

Por exemplo, em minha casa há dois pares de blocos de fusíveis a serem puxados em cada um dos dois painéis de fusíveis que acompanham a casa (ou pelo menos já estão lá há muito tempo) mais um disjuntor principal em um subpainel adicionado com remodelação da minha cozinha, para que um total de itens 5 sejam puxados ou trocados para cortar tudo. Se / quando eu finalmente substituir tudo isso por um grande painel de disjuntor, precisarei que a empresa de eletricidade puxe o medidor / corte de energia para fazer isso. Claro, quero que eles aumentem meu serviço total ao mesmo tempo, e o resultado final é muito trabalho e dinheiro e ... "algum dia".

25.07.2019 / 04:21

Você pode não ter um. Já tive duas vezes casas onde o painel principal do disjuntor não tinha um único disjuntor principal.

Nesses casos, desligar a energia da casa inteira implicava que os profissionais cortassem fisicamente as linhas onde chegavam à casa. Eu escolhi ter um novo painel de disjuntor com um desligamento mestre instalado em cada caso.

25.07.2019 / 03:01

QUEIME ESTE PAINEL ANTES DE QUEIMAR SUA CASA

Você tem um problema maior aqui do que sua incapacidade de encontrar um disjuntor principal; ou seja, que seu painel é um daqueles infame bombeiros FPE Stab-Lok. Eu gostaria que o medidor fosse puxado (ou "puxado", a maioria dos medidores inteligentes pode desconectar a energia da sua casa remotamente mediante solicitação da concessionária, e sua concessionária média fará isso de graça se você ligar durante o horário comercial) e esse painel será substituído por algo do moderno faça o mais rápido possível.

Como esse painel nunca teve espaço para nada além de um disjuntor principal com backfeed, duvido seriamente que seja algo mais que uma unidade 100A, portanto, um espaço 24 ou um espaço 30, um espaço 100A, 3A, disjuntor principal, NEMA XNUMXR (externo) painel será suficiente como um substituto. Isso resolverá o risco de incêndio do FPE e o fato de este painel violar a regra dos seis (ele deveria ser usado como um subpainel ou um painel principal da regra de seis com seis disjuntores de dois pólos, mas foi configurado incorretamente por um instalador que não sabia melhor), tudo de uma só vez.