Quais bombas são necessárias para este plano de água de poço proposto?

1

Minha primeira pergunta aqui. Gosto deste site e das pessoas que respondem, desde já, obrigado.

Algum fundo:

1) Isto é para um projeto nas Filipinas rurais. Por uma questão prática, não existem códigos, requisitos de segurança (água potável) nem similares. É para animais de fazenda, mas também para a água da lavagem de pessoas.

2) Eu tenho alguma experiência em construção, posso conectar um motor para bombear água, incluindo a instalação de um circuito com disjuntor e terra, tubulação de assentamento e similares (no entanto, não sou um trabalhador da construção civil). Eu até ajudei a perfurar um poço, mas este é o primeiro projeto em que (eu ajudo um funcionário local tão habilidoso quanto eu) reuniremos todas essas habilidades. Deve ser simples e tenho algumas idéias, mas há uma diferença de opinião sobre o design do sistema de distribuição de água, portanto, este post.

3) Suponha que, para esta pergunta, possuo as bombas de tamanho certo, embora sinta-se à vontade para opinar sobre o tipo de energia da bomba necessária.

4) Eu entendo a teoria da hidráulica, cabeça dinâmica total, pressão e vazão (talvez não tão boa quanto você lê isso, mas melhor que a média), mas eu sou apenas um leigo, então use palavras simples. Lembre-se de que você não pode pedir nada aqui nas Filipinas (embora eu possa receber algo enviado dos EUA, mas ele possa ser interceptado pela alfândega e isso é um aborrecimento). Você deve trabalhar com o que está disponível, e eles "podem não" (não venderão!) Vender aqui uma bomba submersa de pressão constante, acionada por um inversor, como faria nos EUA / Europa. As bombas que encontrei aqui são: (1) uma bomba de hélice normal 0.5 para 1.0 hp que não funciona a seco (precisa de uma entrada de água pressurizada e bombeia-a para a saída) (2) uma pequena bomba submersível de cerca de 0.25 hp) , (3) uma bomba de depósito, como no 2, maior, 0.75 hp, e precisa ser abastecida com água para iniciar e / ou coberta com água para operar, (4) uma bomba de depósito, como no 3, que também possui um interruptor da válvula de bóia do tipo esfera fixado na parte externa, para que a bomba ligue quando a bóia cai para um determinado nível (é claro que é necessário manter a bomba do reservatório constantemente coberta de água)

Agora para o projeto. É bombear água dos pés 10 / 3 metros (ou menos) subterrâneos, do local de uma bomba de água manual existente, para uma casa / celeiro a cerca de metros 25 = 80 pés de distância, sem elevação ao nível do solo.

Existem duas propostas de esquema de água para este projeto, a Proposta de Projeto 1, minha proposta, e a Proposta de Projeto 2, a proposta do cara local que alega que já fez isso antes (acho que está mentindo, apenas para conseguir o trabalho, o que ele terá mesmo assim) se ele está mentindo, já que é o único mecânico habilidoso da cidade, lol)

Proposta 1: incorporei o gráfico. Meu design. o esquema do projeto para minha proposta, forma cartum

Proposta 2: Seu design. o esquema do projeto para sua proposta, forma de cartum

Proposta I: Caso você não consiga ler este gráfico, é muito simples e o descreverei em palavras. Desejo bombear água a menos de 10 pés / 3 metros subterrâneos em uma área úmida, onde a água às vezes brota da terra de maneira artesiana, para que o lençol freático esteja apenas alguns centímetros abaixo da superfície e, de fato, uma bomba manual já esteja no local e é fácil bombear água do solo, embora a bomba manual deva ser preparada com água para funcionar, o que eu acho que é um procedimento padrão para a bomba manual em questão. Este é o ponto A. A partir deste ponto A, a água será bombeada (como uma pergunta, veja abaixo) para um tanque de aço inoxidável com ar sobre a água (ou seja, aberto na parte superior), rotulado como B. Nesse tanque, outro a bomba, etiqueta C, bombeará água por cerca de metros 25 até os pés 80 para um celeiro, etiqueta D. O celeiro D, a bomba C e o tanque B estão todos no nível do solo, com pouca ou nenhuma elevação. Eu uso a bomba C apenas para acelerar o fluxo da bomba C para o celeiro D.

Proposta II: a solução proposta pela mecânica local, que é eliminar qualquer primeira bomba (seja acima do solo ou abaixo do solo no furo do poço) e simplesmente colocar uma bexiga / acumulador na entrada de uma bomba de água comum C que o manual diz nunca deve ficar seco. A entrada da bexiga vai para o poço (como ela será preenchida é um mistério para mim, veja abaixo) e a saída vai para a bomba de água C, que alimenta o celeiro. É muito simples, mas duvido que funcione, veja abaixo.

Perguntas (todas essas perguntas equivalem a perguntar se a proposta I ou II está correta ou se ambas estão corretas):

1) Compare a proposta I com II, preciso de uma bomba A? Para bombear água de menos de 10 '/ 3m subterrâneo para acima do solo? O cara local (que é trabalhador da construção civil) e eu temos uma opinião diferente sobre isso. Ele parece pensar que, devido ao lençol freático, tudo o que precisamos fazer é enfiar uma mangueira na carcaça da bomba manual existente e na bomba "B", sem precisar de um tanque de ar sobre a água e apenas um pequeno bexiga / acumulador para ajudar a uniformizar o fluxo de água, sugará a água do solo. Mas esta bomba B é uma bomba simples de 0.75 a 1.0 hp que indica claramente que a bomba não deve funcionar a seco por mais de um breve período ou queimará e / ou disparará o disjuntor interno. Então eu sinto que ele está errado.

2) Suponha que eu esteja certo em #1) acima e a Proposta I esteja correta, que tipo de bomba precisamos para a bomba A? Uma bomba submersível do tipo que eles usam em poços profundos (típico do 30m)? De forma cilíndrica e projetada para operar dentro de um furo? Espero estar errado, pois esse tipo de bomba será difícil de encontrar nesta parte rural do mundo.

3) Suponha que eu esteja errado em #1), e a Proposta II esteja correta, podemos usar qualquer tipo de bomba A que esteja acima do solo (onde podemos repará-la facilmente) e depois colar um tubo de borracha na entrada, no compartimento da bomba manual existente e no lençol freático a menos de 10 pés / 3 m abaixo do solo? Ou isso é uma bomba especial? Como eu disse, a bomba na "loja de ferragens" local (não uma loja de ferragens superdimensionada, mas com muito estoque limitado) não se destina a funcionar a seco. Então, como manter a entrada da bomba constantemente cheia de água? Alguma bomba absorverá água a menos de um metro de profundidade abaixo do solo, supondo que ela seja suficientemente potente? (10 para 0.75 hp)? Talvez com uma bexiga / acumulador você possa encher manualmente a bexiga com água, para "ferrar" essa bomba de modo que a entrada da bomba sempre tenha água a alimentando e cole uma mangueira presa à outra extremidade da bexiga / acumulador (que eles vender aqui) no corpo da bomba manual? Dessa forma, a bomba sempre terá um pouco de água na entrada quando iniciar e 'sugará' a água para o acumulador enquanto a bomba opera. Novamente, o lençol freático está muito próximo da superfície, embora esse campo em particular não seja extremamente úmido.

por ProposedWaterPlan 18.07.2015 / 21:04

1 resposta

Essa é uma configuração muito comum e basicamente a situação em minha casa. O que você precisa é chamado de bomba de jato rasa e acredito que é isso que você está vendo na loja. Sua suspeita está correta - que o mecânico local está errado. Algumas notas:

  1. Dimensione a bomba 1 / 2 ou 3 / 4 hp com base nas vazões e demandas que você espera. Não há detalhes suficientes para fornecer uma recomendação precisa aqui.
  2. Você precisará de um tanque de pressão ("bexiga") conectado à linha após a bomba para uniformizar a pressão da linha e impedir que a bomba ligue o tempo todo. Isso prolongará muito a vida útil da bomba.
  3. Para manter a bomba preparada, você precisa de uma válvula de pé ou de retenção no final da linha submersa em água.
19.07.2015 / 10:13