Clarificação da separação dos cabos ethernet dos cabos que executam energia (subterrânea)

1

Vi algumas perguntas sobre o quão perto os cabos Ethernet podem estar dos cabos de energia sem um impacto significativo nos dados. Por exemplo:

Posso executar cabos CAT5 / 6 paralelos aos cabos elétricos?

"Não misture cabos de dados e de energia" e "não enrole cabos de energia" ainda são válidos atualmente?

Parece que a resposta curta é basicamente que eles devem ser generosamente separados.

No entanto, no meu caso, eu os executarei em "conduítes separados", que serão tubos PEX comuns (subterrâneos). Além disso, neste caso, a energia será um cabo de extensão fraco (alto calibre). A aplicação é que eu estou executando esses cabos em algumas câmeras de segurança que estão à distância do 500-600ft e não acho que as câmeras consomem muita energia. Pelo menos, não seria tão presente quanto na linha principal da rua.

A primeira pergunta que eu vinculei tem um comentário que cita um padrão:

800.133(A)(2) states that Communications wires and cables shall be separated by at least 50mm (2 in.) from conductors of any electrical light, power, Class 1 non-power-limited fire alarm or medium-power network-powered broadband communications circuits. Exceptions are if separate raceways or conduit are used for separating the communications cables/wires from the power conductors.

Isso significa que, no meu caso, posso colocá-los em diferentes tubos de PEX e não me preocupar com a proximidade deles - eles podem estar bem próximos um do outro? Não haverá loops, apenas uma corrida reta (com algumas curvas).

Importa para mim neste caso, porque afetaria a largura da vala que devo cavar.

Gostaria de saber se minha pergunta é mais apropriada para algum tipo de fórum de eletrônica, mas agradeço qualquer orientação.

obrigado

por user98368 17.03.2019 / 05:09

2 respostas

Você não tem permissão para misturar fiação de baixa tensão e rede elétrica de qualquer forma ou formato nos mesmos cabos, conduítes ou pistas. O motivo é a segurança: os cabos de dados podem não ameaçar os cabos de energia, mas a fusão ou os danos dos cabos de energia podem atravessar tensões "quentes" da rede elétrica nos cabos de dados.

Isso só é permitido se os cabos de dados e tudo o que os cabos de dados se conectam também está dentro dos métodos de fiação da classe 1. Como os controles de iluminação 24V baseados em relés de travamento. Ou os controles de escurecimento 0-10V são executados no mesmo conduíte que a rede elétrica. Ou Ethernet usada como SCADA entre equipamentos de controle de rede, todos montados em gabinetes da Classe 1.

O que não é permitido é executar uma Ethernet através de um conduíte de rede, ter a Ethernet aterrada em uma placa de cobertura Ethernet e prosseguir via cabo Ethernet que é decididamente não um método de fiação classe 1 para um PC local, onde ele entra em uma porta de dados não endurecida para a energia da rede elétrica.

De qualquer forma, no que diz respeito à rede elétrica, "conduíte separado e você é bom". Se o seu eletroduto é metálico, você provavelmente é realmente bom. Se é de plástico, então você poder ter interferência de sinal se o sinal for suscetível a 60Hz ou qualquer ruído da linha na rede elétrica; no entanto, o Código Elétrico realmente não se importa com isso. Atualmente, a maioria das sinalizações eletrônicas é so alta freqüência que parece improvável que o ruído da linha de rede antiga possa ter muito efeito.

17.03.2019 / 19:49

Eu acho que a resposta é "canal separado, sem problemas", mas deixarei isso para os gurus do código.

Mas (a) você pode estar muito melhor com uma solução Power-over-Ethernet se conseguir câmeras que funcionem dessa maneira, pois você só tem um conjunto de cabos (e um canal) se preocupar em vez do 2 e (b) a Ethernet normal é classificada apenas como pés 328 - ou seja, não simplesmente um problema de "qualidade do sinal não é tão bom a longa distância" (como nos antigos cabos seriais RS232), mas um problema de design fundamental que não deve ser ignorado.

17.03.2019 / 05:22