Vi algumas perguntas sobre o quão perto os cabos Ethernet podem estar dos cabos de energia sem um impacto significativo nos dados. Por exemplo:
Posso executar cabos CAT5 / 6 paralelos aos cabos elétricos?
Parece que a resposta curta é basicamente que eles devem ser generosamente separados.
No entanto, no meu caso, eu os executarei em "conduítes separados", que serão tubos PEX comuns (subterrâneos). Além disso, neste caso, a energia será um cabo de extensão fraco (alto calibre). A aplicação é que eu estou executando esses cabos em algumas câmeras de segurança que estão à distância do 500-600ft e não acho que as câmeras consomem muita energia. Pelo menos, não seria tão presente quanto na linha principal da rua.
A primeira pergunta que eu vinculei tem um comentário que cita um padrão:
800.133(A)(2) states that Communications wires and cables shall be separated by at least 50mm (2 in.) from conductors of any electrical light, power, Class 1 non-power-limited fire alarm or medium-power network-powered broadband communications circuits. Exceptions are if separate raceways or conduit are used for separating the communications cables/wires from the power conductors.
Isso significa que, no meu caso, posso colocá-los em diferentes tubos de PEX e não me preocupar com a proximidade deles - eles podem estar bem próximos um do outro? Não haverá loops, apenas uma corrida reta (com algumas curvas).
Importa para mim neste caso, porque afetaria a largura da vala que devo cavar.
Gostaria de saber se minha pergunta é mais apropriada para algum tipo de fórum de eletrônica, mas agradeço qualquer orientação.
obrigado