Meu forno e aquecedor de água precisam de um interruptor de desligamento

0

Percebo que meu forno e aquecedor elétrico de água têm interruptores. Por que eles têm uma opção, é por conveniência ou são exigidos pelo código. Cada um deles está em um disjuntor dedicado e o painel do disjuntor fica a apenas um pé de distância 15. A mudança parece outra coisa que pode falhar.

por Ganso de platina 05.02.2019 / 23:58

1 resposta

Os artigos NEC 110.25, 422.31, 422.33, 422.34 e 430.102 (A) fornecem requisitos para desconexões usadas para proteger aqueles que precisam de manutenção no equipamento. Basicamente, requer o seguinte.

  1. Ele deve estar na linha do local e a menos de 50 'do equipamento.

  2. Os meios de desconexão devem poder ser travados para cablagem ou plugue e cabo.

  3. Muitos AHJ também exigem que o acesso à desconexão esteja em um caminho livre do equipamento.

Também como mencionado por Jim Stewart, ele existe por questões de segurança e é raro que esses dispositivos funcionem mal.

Espero que isto ajude.