Como conectar uma tomada e dois interruptores de luz separados em uma caixa de três grupos?

0

Estou reformando um banheiro antigo. Gostaria de substituir um interruptor / receptáculo combinado por dois interruptores de luz separados e um receptáculo em uma caixa de três grupos.

insira a descrição da imagem aquiinsira a descrição da imagem aqui

Os fios branco e preto na alimentação de energia do sótão são conectados ao conjunto receptáculo / interruptor na moldura da caixa de madeira inferior esquerda na primeira foto. O fio vermelho da mesma alimentação de energia do sótão não está conectado a nada no momento.

Agradecemos antecipadamente por qualquer insight.

por Bostonbuff 08.05.2019 / 19:18

1 resposta

Poder de entrada

Atualmente, a energia vem de um cabo que é encaixado em outro cabo em uma caixa de octógono. Você mencionou um fio vermelho, visível tampado na caixa. No entanto, não está claro se o fio vermelho está no cabo que vem do painel para essa caixa ou se está no cabo que vem dessa caixa para o interruptor / receptáculo do banheiro. Não importa muito - de qualquer forma, você realmente não precisa dele -, mas onde quer que esteja, verifique se está tampado com uma porca de arame em ambas as extremidades por segurança.

Além disso, a energia que entra no interruptor / receptáculo é uma preto cabo. o cor tem significado o que torna o preto uma escolha incomum. Normalmente, é branco para o medidor 14 / 15 Amp ou amarelo para o medidor 12 / 20 Amp. Aparentemente, o preto é para fios muito mais pesados. Isso é seguro, mas você precisa garantir que qualquer coisa que você conectar a ele possa lidar com esse tamanho de fio. Felizmente, você usará porcas para conectar tudo, portanto, isso não deve ser um problema. Apenas diferente".

Você também precisa se certificar de que o terra esteja conectado o tempo todo - painel-> caixa de octógono-> nova caixa 3-gang box-> interruptores e receptáculo e cabos até as luzes.

The Big Split

Você precisa obter energia para três locais: receptáculo, interruptor 1, interruptor 2. Você precisa ficar neutro em três locais: receptáculo, luz 1, luz 2. Use alguns pedaços curtos de fio de calibre 12 (você pode puxá-los para fora de um pedaço de cabo amarelo) para fazer tranças. Três fios curtos de peças pretas aparafusadas ao fio preto de entrada e um pedaço branco curto ao fio de entrada branco.

Receptáculo - GFCI?

Recipientes para banheiro devo estar protegido por GFCI. No entanto, idealmente, você não deseja que o luzes estar protegido por GFCI, para que, se o GFCI disparar, as luzes não se apagem. Se o circuito já estiver protegido por um disjuntor GFCI no painel, você não terá a opção de proteger as luzes, mas também não precisará fazer nada de especial aqui e apenas instalar um receptáculo duplex comum. Se o circuito estiver não já protegido por um disjuntor GFCI no painel, instale um receptáculo duplex GFCI.

Conecte uma das tranças pretas ao parafuso quente no receptáculo e a trança branca ao parafuso neutro. Se você estiver instalando um GFCI aqui, certifique-se de usar apenas Line e não Carga.

Switches

Para cada chave, conecte uma trança preta a um parafuso. Se forem comutadores simples, não importa qual parafuso você usar. Mas se forem interruptores inteligentes, interruptores mais escuros ou temporizadores, verifique as instruções para ver qual parafuso está quente == rabo de cavalo preto vs. mudou quente == fio preto no cabo para acender.

Luzes

Para cada luz, passe um cabo (eu ficaria com amarelo = medidor 12) da caixa do grupo 3 até o aparelho. Na caixa do grupo 3, conecte branco ao branco de entrada (ou seja, o mesmo local em que você adicionou um pigtail branco) e preto ao parafuso quente restante / comutado em um comutador.

Conecte cada luminária a preto (quente), branco (neutro) e terra.

Conecte todos os motivos juntos e tudo estará pronto.

ensaio

Além de testar cada interruptor / luz, verifique o GFCI (se você instalou um) usando o botão TEST. Se ele não for ligado ou o RESET não funcionar após pressionar TEST, é possível que haja algo conectado incorretamente.

10.05.2019 / 03:15