Para tomadas, os parafusos não são suficientes. Isso ocorre porque você conecta cargas e essa carga pode ter um consumo de corrente bastante significativo. Isso é demais para parafusos. (e isso explica por que os parafusos estão suficiente nos interruptores).
No entanto, há uma coisa que é suficiente. Observe como qualquer receptáculo comum tem um "garfo" de metal. As extremidades do garfo também podem ter orelhas removíveis para drywall. Observe também que a caixa de metal possui metal onde o parafuso entra. Se todas essas coisas forem verdadeiras:
- A caixa de metal está nivelada com a parede e a superfície da parede ao redor não se orgulha dela
- As partes metálicas do receptáculo e da caixa estão vazias e livres de ferrugem, tinta ou outros contaminantes
- você removeu os pequenos "quadrados" de papel / plástico que prendem os parafusos do receptáculo no garfo
Então, o encaixe firme dessas superfícies de metal expostas é um caminho de aterramento adequado para o receptáculo, e você não precisa de um jumper de aterramento.
Lembre-se de que a maioria dos retentores possui um orifício roscado # 10-32 para um parafuso de aterramento. Se precisar conectar um aterramento, você pode usar esse furo, usar um clipe de aterramento ou perfurar e usar o seu. Se o fizer, deve ser um segmento -32 mais fino; parafusos aleatórios em chapa de metal estão com saída correta. 10-32 é o parafuso verde padrão e bonito, quase-padrão e 10-32, está prontamente disponível em qualquer material de construção, com ou sem tranças verdes pré-conectadas. Eu não sou fã do "with" porque eles são fios sólidos, o que o torna o único fio sólido no meu trabalho.