Caixa elétrica que não produz o 220. Todos os aparelhos 220 estão apenas puxando o 110 que aconteceu ontem à noite, ainda hoje, nunca aconteceu antes.
Caixa elétrica que não produz o 220. Todos os aparelhos 220 estão apenas puxando o 110 que aconteceu ontem à noite, ainda hoje, nunca aconteceu antes.
Parece que você perdeu uma fase do seu utilitário. Se você tiver suprimento de despesas gerais, essa é a possibilidade mais provável. Você pode abrir o painel e verificar os disjuntores, mas se ligar para a companhia de energia, a visita será gratuita e rápida (supondo que você não tenha tido apenas uma tempestade de vento, tempestade de gelo ou outro evento de queda de massa).
Idealmente, você colocaria todos os aparelhos 240V mortos e todos os aparelhos 120V mortos em um único pólo. O que realmente acontece é (da perspectiva do dispositivo 240V) uma perna está conectada à via seus dispositivos 120V e (da perspectiva do dispositivo 120V) o fio quente está conectado ao outro fio quente via os aparelhos 240V.
Tags elétrico