Fluxo de água quente - para uma pia - baixo e piorando

2

Vi variações nessa pergunta, mas nas únicas vezes em que vi essa pergunta exata, as respostas não foram úteis ... então pensei em tentar aqui.

Eu tenho uma garota 66. tanque elétrico de água quente, 10-15, que alimenta banheiros e cozinha completos da 3. Um banho fica no porão terminado, todo o resto fica no térreo.

Obter pressão / fluxo de água quente razoavelmente boa em cada torneira / banheira / chuveiro, EXCETO a pia no banheiro principal. Substituímos tudo de volta ao esboço de suprimento de ferro que sai da parede, o problema parece estar piorando. Enganchar uma linha diretamente no primeiro a quente, depois os tocos de suprimentos a frio confirma que o que sai da parede é muito mais fraco para o quente do que o frio.

Estou pensando em sedimentos (ferrugem / cálcio / ???) nesses tubos mais velhos, provavelmente em cotovelos ou cotovelos ... e que todo o meu desligamento, ligando, tentando liberar essa linha, apenas fez com que mais porcaria se movesse a jusante para adicionar ao bloqueio.

Essa é a causa mais provável?

Se sim ... existe algum truque que eu possa usar para quebrar ou dissolver esse bloqueio a montante desconhecido, sem rasgar o porão pronto para tentar caçar o cano afetado?

por Jeff Fullerton 04.03.2019 / 02:35

2 respostas

Se for sedimento, você pode abrir apenas a torneira problemática da água quente na pia, desligar o suprimento de água da casa e drenar o aquecedor de água. Isso vai sugar toda a água quente de volta na linha na outra direção e talvez liberar o que está lá dentro. isso será pelo menos uma maneira de diminuir se for sedimento dentro da linha.

05.03.2019 / 02:27

Soa como tubo galvanizado, esse é um grande problema. Se você afrouxar o acúmulo, pode causar vazamentos.

05.03.2019 / 06:01