Instalação de um novo conselho de loja

1

Estou tendo uma nova loja construída na sexta-feira. A loja está localizada aos pés 250 do meu medidor de energia.

Para um serviço de amplificador 240 volt 100 na loja, a calculadora on-line diz que eu preciso de alumínio 2 / 0 AWG alumínio ou cobre 1AWG.

Tenho serviço subterrâneo em minha casa e os fios que formam o medidor passam sob a laje até o painel de amplificador 200 no armário do quarto. Passar um fio do painel da casa para a loja não funcionará, pois não consigo colocar os fios na casa. O medidor também possui fios separados que passam pelo painel de serviço do amplificador 100 no banheiro adicional. Existe um conduíte separado que corre para a caixa do medidor que alimenta essa parte da casa. Os fios que alimentam o serviço de amplificador 100 são muito pequenos para o que eu preciso na loja. Além disso, também tenho o mesmo problema ao colocar os fios nesta caixa de painel.

O que preciso fazer para que a energia funcione em minha loja? Existe uma maneira de amarrar o 2 / 0 AWG no medidor? Suponho que o medidor já esteja lotado, pois possui fiação para o serviço de amplificadores 200 e 100. Estou supondo que não haverá espaço para executar fiação adicional a ele como está.

Minha linha de serviço para a loja estará no subsolo. Que tipo de fio devo usar?

por grantr 09.04.2019 / 22:55

1 resposta

Infelizmente, isso já possui vários defeitos, incluindo um painel em um armário de roupas, um painel em um banheiro e alimentadores 2 (laterais de serviço, na verdade) para a mesma estrutura.

No que diz respeito à divisão das laterais abaixo do medidor, isso é apenas uma questão de espaço de emenda, e você poderá resolver isso com uma caixa ou calha adicional abaixo ou no lado oposto do mastro do medidor.

Normalmente, esse tipo de divisão exige um disjuntor principal no medidor e, em seguida, forneça disjuntores a cada alimentador lateral que não esteja classificado para a amplitude do disjuntor principal. (Mas ainda assim, alimentadores duplos para a casa seriam problemáticos.) Estou preocupado. Enfim, esse é um bom argumento para elevar esse alimentador externo de 2 / 0 a 4 / 0, porque então você

De qualquer forma, o resultado disso é que você já está no 2 / 0. Se você gastar um pouco mais para levá-lo ao 4 / 0, essa transferência será legal na 200A.

11.04.2019 / 02:53