Você precisará alterar isso ou ajustar um subpainel e separar o disjuntor principal
Seu painel tem uma configuração quase obsoleta chamada de barramento dividido painel que se baseia no regra de seis (consulte NEC 230.71 e 408.36) para desligar a energia em vez de ter um único meio de desconexão principal. Essa configuração (barramento dividido sem desconexão principal única) não é mais compatível com o código, pois viola as disposições da NEC 408.36 Exception 1 que permitem que os painéis da regra de seis continuem em serviço:
Exception No.1: Individual protection shall not be required for a panelboard used as service equipment with
multiple disconnecting means in accordance with 230.71.
In panelboards protected by three or more main circuit
breakers or sets of fuses, the circuit breakers or sets of
fuses shall not supply a second bus structure within the
same panelboard assembly.
Além disso, seu painel viola a regra dos seis, pois enquanto o Código limita o número de manobras necessárias para desligar a energia em seis, seu painel precisa oito lança para desligar toda a energia (os disjuntores bipolares 3 precisam ser desligados, bem como os disjuntores monopolares 2 imediatamente abaixo dos disjuntores polos 2 à esquerda, o disjuntor unipolar imediatamente abaixo do disjuntor direita e as duas metades do disjuntor monopolar / duplo material superior direito).
Como resultado, embora pareça que você tem slots disponíveis, entre as distorções com os rótulos "NÃO REMOVER" e os problemas da regra de seis, você não tem utilizável espaços em seu painel para o que você deseja fazer. A boa notícia é que o disjuntor marcado como "principal" no seu painel controla apenas o banco inferior de disjuntores (tudo abaixo das etiquetas "desconectar principal"); portanto, enquanto esse banco inferior pode desenhar apenas 60A, o painel como um todo pode desenhar o 150A declarado como sua capacidade de serviço.
Enquanto estiver nisso, você precisará se livrar de algumas peças de estantes
Algumas das prateleiras ao redor do painel existente também são problemáticas - de fato, as prateleiras violar o NEC! (Aposto que você nunca imaginou que uma prateleira pudesse violar os códigos elétricos, hein?) Em particular, você precisará arrancar as prateleiras acima e abaixo do painel, a cerca de 8 "da borda do painel em cada sentido, e de preferência a 16 -18 "em pelo menos um lado - nesse lado, você também deseja aparar as prateleiras alinhadas com o painel traseiro em torno do 4-6".
Isso corrigirá a violação contínua da NEC 110.26 (A) existente na sua configuração atual, pois requer uma caixa profunda 78 "alta por 30" larga por 36 "na frente do painel, embora não necessariamente centralizado nele, para manter-se afastado para que nem você nem seu eletricista acabem xingando uma tempestade tentando trabalhar na coisa! (As prateleiras diretamente acima do painel também violam o 110.26 (E) (1), pois seriam considerados "equipamentos estranhos à instalação elétrica".) Além disso, o espaço extra de um lado oferece espaço para que um subpainel de largura total seja instalado lá, caso você siga esse caminho.
Agora, quanto aos detalhes ...
Como eu disse anteriormente, você tem duas opções para corrigir isso, a saber:
- Substituindo o painel atacado por um que possua mais espaços (provavelmente uma unidade 200A quebrou o downgrade para o 150A para oferecer flexibilidade na seleção do painel)
- Instalar um disjuntor principal à frente do painel existente e instalar um subpainel para fornecer os espaços extras necessários.
De qualquer forma, vou assumir que o serviço 150A é adequado (ou seja, você não precisa de um "serviço pesado" para o serviço 200A)). Posso determinar as classificações atuais da placa de identificação para as unidades de A / C (condensador do sótão e unidade na cobertura), mas, por enquanto, isso está além do escopo desta resposta. (Forneça e eu posso adicionar uma seção sobre a necessidade de um trabalho pesado ou a falta de necessidade, conforme o caso).
Substituindo o painel por atacado
Um painel de espaço 30, embora tecnicamente não inadequado (se você pudesse usar espaços livremente), é um pouco pequeno hoje em dia, à medida que os circuitos ramificados e os acessórios elétricos proliferam e os requisitos da AFCI obsoletos no uso de disjuntores em tandem / duplo material. Eu recomendo um mínimo dos espaços 42 com ônibus 200 ou 225A e um campo do disjuntor principal 150A ajustado para corresponder ao tamanho do serviço (colocar um disjuntor principal menor em um painel maior é bom, desde que o painel possa aceitá-lo, assim como ter fio de gordura em um disjuntor pequeno não é grande coisa); se você pode obtê-lo sem muito custo adicional (o prêmio do preço das peças é algo em torno de $ 100- $ 200), vale a pena examinar os centros de carregamento espacial 54 e 60 agora que já faz uma década que o ciclo 2008 NEC removeu o 42 restrição de circuitos nos painéis dos circuitos de derivação (também conhecidos como "iluminação e eletrodomésticos"). Um bônus adicional a essa abordagem é que tudo o que será necessário para um "trabalho pesado" no 200A estará executando um conjunto mais pesado de fios de serviço e trocando o principal do 150A por um 200A.
Ajustando um subpainel
Primeiro, para encaixar um subpainel ao lado deste painel, você precisará fazer o recorte de prateleira descrito acima para obter pelo menos 16 "(o valor total de uma baía de pinos) de espaço em um lado do painel existente que o subpainel pode ser montado.
A partir daí, você ou seu eletricista precisarão de um subpainel e disjuntores principais adequados para a correspondência (espaços 30 ou 32 / 125A é o mínimo Eu recomendaria aqui, mas maior é sempre melhor), um disjuntor QO2125 125A, 2 para o disjuntor, alguns 1 / 0 Al XHHW-2 (digamos sobre os topos de 8-10 ', não muito no grande esquema coisas), um mamilo RMC de tamanho adequado (de preferência o tamanho comercial 2 ") para passar pelo pino entre os dois painéis do disjuntor, um segundo mamilo RMC para fornecer terra entre o novo disjuntor principal e o painel do barramento dividido e um disjuntor fechado (Pólo 2, 150A) para servir como disjuntor principal (eu sugeri originalmente uma configuração principal com backfed, mas o kit de retenção PK5RK necessário para isso é incompatível com o seu painel.)
O novo disjuntor principal fica alinhado com o cabo principal de entrada de serviço existente - será (com a energia desligada) uma operação de "corte o cabo e insira-o no meio". O cabo do novo disjuntor principal ao painel existente é entupido por um bico de conduíte que conecta os dois gabinetes, e o parafuso de ligação no painel existente é removido, assim como os neutros e os aterramentos no painel organizados adequadamente (talvez com a ajuda de um kit de barra de aterramento PK18GTAL ou PK23GTAL). Finalmente, o subpainel é alimentado do QO2125 usando o fio de alumínio XHHW-2 no outro mamilo RMC mencionado.