Este painel elétrico atende ao código?

1

Estou terminando o meu sótão e preciso conectá-lo (cerca de tomadas 8 e luzes embutidas LED 14; também um lavabo com saída GFCI, ventilador, luz da vaidade). Recebi quatro lances de eletricista. Dois disseram que meu painel de amplificadores 150 existente (instalado no 1975) não atende ao código e eu preciso de um amplificador pesado de até 200. A terceira empresa disse que eu só precisava de um subpainel para as luzes do sótão. O último disse que meu painel existente está bom.

Anexei fotos do meu painel. Adicionaremos dois circuitos (um amplificador 20 e um amplificador 15). É possível dizer ao procurar o 1) se ele tem capacidade para esses disjuntores e o 2) se o próprio painel atende ao código? As empresas que disseram que precisam ser substituídas me disseram que há algo errado com a maneira como os disjuntores são organizados.

Foto do painel 2 insira a descrição da imagem aqui

por JCK 21.06.2018 / 00:47

3 respostas

Você precisará alterar isso ou ajustar um subpainel e separar o disjuntor principal

Seu painel tem uma configuração quase obsoleta chamada de barramento dividido painel que se baseia no regra de seis (consulte NEC 230.71 e 408.36) para desligar a energia em vez de ter um único meio de desconexão principal. Essa configuração (barramento dividido sem desconexão principal única) não é mais compatível com o código, pois viola as disposições da NEC 408.36 Exception 1 que permitem que os painéis da regra de seis continuem em serviço:

Exception No.1: Individual protection shall not be required for a panelboard used as service equipment with multiple disconnecting means in accordance with 230.71. In panelboards protected by three or more main circuit breakers or sets of fuses, the circuit breakers or sets of fuses shall not supply a second bus structure within the same panelboard assembly.

Além disso, seu painel viola a regra dos seis, pois enquanto o Código limita o número de manobras necessárias para desligar a energia em seis, seu painel precisa oito lança para desligar toda a energia (os disjuntores bipolares 3 precisam ser desligados, bem como os disjuntores monopolares 2 imediatamente abaixo dos disjuntores polos 2 à esquerda, o disjuntor unipolar imediatamente abaixo do disjuntor direita e as duas metades do disjuntor monopolar / duplo material superior direito).

Como resultado, embora pareça que você tem slots disponíveis, entre as distorções com os rótulos "NÃO REMOVER" e os problemas da regra de seis, você não tem utilizável espaços em seu painel para o que você deseja fazer. A boa notícia é que o disjuntor marcado como "principal" no seu painel controla apenas o banco inferior de disjuntores (tudo abaixo das etiquetas "desconectar principal"); portanto, enquanto esse banco inferior pode desenhar apenas 60A, o painel como um todo pode desenhar o 150A declarado como sua capacidade de serviço.

Enquanto estiver nisso, você precisará se livrar de algumas peças de estantes

Algumas das prateleiras ao redor do painel existente também são problemáticas - de fato, as prateleiras violar o NEC! (Aposto que você nunca imaginou que uma prateleira pudesse violar os códigos elétricos, hein?) Em particular, você precisará arrancar as prateleiras acima e abaixo do painel, a cerca de 8 "da borda do painel em cada sentido, e de preferência a 16 -18 "em pelo menos um lado - nesse lado, você também deseja aparar as prateleiras alinhadas com o painel traseiro em torno do 4-6".

Isso corrigirá a violação contínua da NEC 110.26 (A) existente na sua configuração atual, pois requer uma caixa profunda 78 "alta por 30" larga por 36 "na frente do painel, embora não necessariamente centralizado nele, para manter-se afastado para que nem você nem seu eletricista acabem xingando uma tempestade tentando trabalhar na coisa! (As prateleiras diretamente acima do painel também violam o 110.26 (E) (1), pois seriam considerados "equipamentos estranhos à instalação elétrica".) Além disso, o espaço extra de um lado oferece espaço para que um subpainel de largura total seja instalado lá, caso você siga esse caminho.

Agora, quanto aos detalhes ...

Como eu disse anteriormente, você tem duas opções para corrigir isso, a saber:

  1. Substituindo o painel atacado por um que possua mais espaços (provavelmente uma unidade 200A quebrou o downgrade para o 150A para oferecer flexibilidade na seleção do painel)
  2. Instalar um disjuntor principal à frente do painel existente e instalar um subpainel para fornecer os espaços extras necessários.

De qualquer forma, vou assumir que o serviço 150A é adequado (ou seja, você não precisa de um "serviço pesado" para o serviço 200A)). Posso determinar as classificações atuais da placa de identificação para as unidades de A / C (condensador do sótão e unidade na cobertura), mas, por enquanto, isso está além do escopo desta resposta. (Forneça e eu posso adicionar uma seção sobre a necessidade de um trabalho pesado ou a falta de necessidade, conforme o caso).

Substituindo o painel por atacado

Um painel de espaço 30, embora tecnicamente não inadequado (se você pudesse usar espaços livremente), é um pouco pequeno hoje em dia, à medida que os circuitos ramificados e os acessórios elétricos proliferam e os requisitos da AFCI obsoletos no uso de disjuntores em tandem / duplo material. Eu recomendo um mínimo dos espaços 42 com ônibus 200 ou 225A e um campo do disjuntor principal 150A ajustado para corresponder ao tamanho do serviço (colocar um disjuntor principal menor em um painel maior é bom, desde que o painel possa aceitá-lo, assim como ter fio de gordura em um disjuntor pequeno não é grande coisa); se você pode obtê-lo sem muito custo adicional (o prêmio do preço das peças é algo em torno de $ 100- $ 200), vale a pena examinar os centros de carregamento espacial 54 e 60 agora que já faz uma década que o ciclo 2008 NEC removeu o 42 restrição de circuitos nos painéis dos circuitos de derivação (também conhecidos como "iluminação e eletrodomésticos"). Um bônus adicional a essa abordagem é que tudo o que será necessário para um "trabalho pesado" no 200A estará executando um conjunto mais pesado de fios de serviço e trocando o principal do 150A por um 200A.

Ajustando um subpainel

Primeiro, para encaixar um subpainel ao lado deste painel, você precisará fazer o recorte de prateleira descrito acima para obter pelo menos 16 "(o valor total de uma baía de pinos) de espaço em um lado do painel existente que o subpainel pode ser montado.

A partir daí, você ou seu eletricista precisarão de um subpainel e disjuntores principais adequados para a correspondência (espaços 30 ou 32 / 125A é o mínimo Eu recomendaria aqui, mas maior é sempre melhor), um disjuntor QO2125 125A, 2 para o disjuntor, alguns 1 / 0 Al XHHW-2 (digamos sobre os topos de 8-10 ', não muito no grande esquema coisas), um mamilo RMC de tamanho adequado (de preferência o tamanho comercial 2 ") para passar pelo pino entre os dois painéis do disjuntor, um segundo mamilo RMC para fornecer terra entre o novo disjuntor principal e o painel do barramento dividido e um disjuntor fechado (Pólo 2, 150A) para servir como disjuntor principal (eu sugeri originalmente uma configuração principal com backfed, mas o kit de retenção PK5RK necessário para isso é incompatível com o seu painel.)

O novo disjuntor principal fica alinhado com o cabo principal de entrada de serviço existente - será (com a energia desligada) uma operação de "corte o cabo e insira-o no meio". O cabo do novo disjuntor principal ao painel existente é entupido por um bico de conduíte que conecta os dois gabinetes, e o parafuso de ligação no painel existente é removido, assim como os neutros e os aterramentos no painel organizados adequadamente (talvez com a ajuda de um kit de barra de aterramento PK18GTAL ou PK23GTAL). Finalmente, o subpainel é alimentado do QO2125 usando o fio de alumínio XHHW-2 no outro mamilo RMC mencionado.

21.06.2018 / 03:06

Obviamente, ele encontrou o código no 1974 quando foi inspecionado pela última vez e, desde que você não mude nada, ainda é legal. O problema é que você deseja adicionar muitos circuitos a isso, e parece ser o principal do 60A em um painel do 150A. Não há nada de errado com isso e se o seu disjuntor principal não foi acionado, duvido que você precise atualizar o TAMANHO do painel para 200A. No entanto, você provavelmente precisará alterar esse Main para um 100 ou 125A.

Esse disjuntor "tandem" no canto superior direito provavelmente é o "problema do código", combinado com suas novas necessidades e com o fato de que, para adicionar circuitos, você precisará substituir vários outros disjuntores padrão por tandems. Começando em torno do 1965, os painéis do disjuntor deveriam ser mostrados com listagens "CTL", CTL significa "Limite em Tandem de Circuito", significando a HABILIDADE restrita de instalar legalmente esses disjuntores, porque o painel deve ser projetado para LIMITAR o total número de circuitos que o painel pode ter. Seu painel é mais antigo que esse requisito; portanto, você não pode adicionar disjuntores em tandem agora (exceto "apenas para fins de substituição"); portanto, os eletricistas que desejam substituí-lo por um novo painel, independentemente do tamanho. Os caras que insistem em atualizar você para o 200A estão apenas procurando os seus melhores interesses a longo prazo. Provavelmente não é necessário, mas é uma boa ideia se você puder pagar.

Quanto à proposta de adicionar um subpainel, essa também é uma solução viável. Se o painel existente tiver o que é chamado de "terminais de passagem" ou a capacidade de adicioná-los, isso seria o ideal. Caso contrário, você teria que remover dois disjuntores deste painel e colocar um disjuntor de alimentação para ir para o novo, o que significa realocar a fiação desses dois disjuntores para esse novo subpainel também. Se fosse eu, eu iria por esse caminho.

21.06.2018 / 01:51

Aqui está a história de fundo da regra dos seis painéis. O código exige que os painéis principais tenham um disjuntor principal. No entanto, como as casas tinham mais recursos elétricos e precisavam de mais energia, os Construtores descobriram com pressa que grandes Disjuntores principais eram caros! Eles ainda não são baratos. Então, eles trabalharam em um compromisso, onde foram autorizados a ter até seis disjuntores principais, cada um de tamanho menor, por exemplo, o 60A mais acessível. A regra é que você deve poder desligar tudo com os lançamentos do disjuntor 6.

Esses painéis têm espaços 8 ou 12 na área do disjuntor principal, destinados aos disjuntores de pólos 4 ou 6 2. Um deles, normalmente no canto inferior esquerdo, alimenta o subpainel interno.

Os seis disjuntores destinam-se a alimentar grandes aparelhos elétricos ou subpainéis. E em uma regra de seis painéis, eles têm um subpainel embutido no painel. Esse subpainel interno é o que agora é proibido. Os disjuntores principais do 6 ainda são permitidos. São proibidos porque os eletricistas continuam colocando coisas que não pertencem a eles, como no seu painel. Também porque em pânico, as pessoas não sabem quais são os seis Breakers a jogar. Também os preços dos disjuntores maiores caíram.

Um subpainel

Normalmente, quando os vemos, a área do subpainel está cheia e há espaços vazios na regra de seis áreas, ou coisas que não pertencem a ele. Meu ponto de vista é que a regra da área 6 é feita para disjuntores de subpainéis, de modo que se encaixem em outro subpainel!

Se nenhum outro lugar for adequado, logo ao lado do painel principal. No momento, a área do subpainel em seu painel principal é ampliada, por isso é legal continuar usando-a. Mas em um mundo perfeito, você pode migrar tudo e, então, seria legal mesmo pelo código de hoje.

As pessoas que disseram que este painel está bem estão ignorando a regra das seis, possivelmente porque não a entendem. Eu concordo com o conceito deles, porém, alimentar um sub-painel fora da regra da área 6 faz sentido.

No entanto, eles não devem ignorar o fato de que este será o nono disjuntor na regra das seis áreas, o que não é permitido. Eles poderiam consertar isso trocando o disjuntor duplo stuf por uma posição na área inferior, dando quatro Disjuntores únicos na área Regra dos Seis, e depois substituí-los por dois Disjuntores 2. Um disjuntor de pólo 2 pode alimentar dois circuitos 120 de volt não relacionados, mas conta como um único disparo.

No entanto, seu painel ainda estaria empacotado, e é por isso que eu me prepararia para colocar um subpainel bem ao lado do painel principal. Material duplo Os disjuntores não podem levá-lo muito longe, pois a maioria dos novos circuitos exige afci ou GFCI, e esses não estão disponíveis em material duplo.

Um novo painel principal

Se o custo não é um objeto, esta é uma solução de Alexandre, o Grande, para este nó gordiano. No entanto, se o espaço for um problema, você estará se esquecendo novamente. Um painel moderno com um disjuntor principal grande é muito mais volumoso e piora o problema de espaço. Então você precisará encontrar uma maneira de lidar com esse nó gordiano também.

Há mais uma pegadinha em potencial. Eu postei uma pergunta sobre isso, mas pode ser necessário substituir todos os seus disjuntores $ 4 por $ 40 afci ou disjuntores GFCI, já que a maioria dos circuitos exige isso hoje. Essa seria a parcela do leão dos custos totais da peça. Embora em uma troca no painel principal o trabalho também seja considerável.

21.06.2018 / 18:25