Problemas na bomba do poço

0

Ajuda .. Acabamos de instalar um novo tanque de pressão, e pressostato. Temos tudo funcionando, exceto agora o manômetro sempre lê 50psi. Ele não se move quando corre água em casa. Também a pressão é muito baixa, especialmente no chuveiro do andar de cima .. lemos como ajustar a pressão, mas com o medidor sempre lendo 50 psi idk o que estamos fazendo ... os medidores também ficam ruins ou está lendo a pressão do tanque ? Muito confuso!

por Cwillia 15.07.2019 / 00:57

1 resposta

Alguns erros que cometi:

  • Fiz um teste inicial de mudanças no encanamento quebrando uma válvula (por isso, se houver um vazamento, não é grande ...) e esqueci de terminar de abri-la. Verifique se todas as válvulas que devem estar abertas estão realmente totalmente abertas.

  • Bater coisas brutas soltas o suficiente para que as telas de aeração e os chuveiros fiquem cheios de pedras. Desmonte-os, limpe-os e recoloque-os.

Pode ter sido um indicador ruim. Para testar o medidor:

Desligue a energia da bomba. Abra uma torneira bastante baixa na casa. (A torneira externa funciona bem) Conforme o tanque de pressão é drenado, você deve ver o medidor descer. Se eventualmente chegar a zero ou próximo, o medidor está funcionando. Pode não ser preciso.

Se o medidor ainda ler algo significativo depois que a água parou de funcionar, o medidor está quebrado. Substitua-o. Fácil de fazer. Você precisará de uma chave inglesa e fita de teflon.

Depois de ter um bom medidor, tente o seguinte: Coloque uma mangueira de jardim aproximadamente na mesma altura que o problema toque no andar de cima. Carregar o final de uma escada é uma maneira fácil. Se você conseguir um bom fluxo através da mangueira de jardim, mas ainda tiver problemas com a torneira no andar de cima, terá um problema com a torneira ou o encanamento entre eles.

Você obtém uma elevação de pés 2 por psi. Se o seu tanque de pressão estiver no porão e a torneira do andar de cima estiver a cerca de 6 metros de altura. O 20 psi no porão será o 50 no piso principal e o 45 no andar de cima.

Isso deve ser suficiente para obter um fluxo razoável.


Aqui, o pressostato usual tem dois ajustes: a alta pressão e o diferencial. Um define o corte quando a bomba está carregando o tanque, o diferencial define quanto menor o corte na pressão. Não é estritamente linear. Ajuste a alta pressão primeiro e depois o diferencial. As instruções geralmente estão em uma etiqueta embaixo da capa.

Nota: Os contatos estão ativos. Desligue a energia antes de usar ferramentas de metal ou faça os ajustes com uma chave de porca de plástico.

Um grande diferencial significa que o poço não liga e desliga com frequência - melhor para o poço e para a bomba. Um pequeno diferencial é menos incômodo na casa. Comprometemo-nos a 70 psi para a alta e um diferencial de libra 12.

15.07.2019 / 03:57