Subpainel saliente

1

Estou instalando um subpainel para substituir uma caixa de fusíveis em um apartamento. Meu problema é que todas as paredes são muito rasas, de modo que o subpainel se projeta sobre o 1 1 / 2 ”. Parece que todos os pregos na parede estão emoldurados. Posso apenas instalá-lo como está e enquadrar o painel com molduras?

por Falomany 02.06.2019 / 19:13

2 respostas

Dadas as dificuldades, pode ser melhor selecionar um painel apropriado para montagem em superfície.

Isso também permitiria obter um painel suficientemente grande. Os painéis tornaram-se muito maiores ultimamente, já que agora é necessário espaço para dobrar o fio em alimentadores grandes como 2 / 0. Eu tenho painéis FPE 12 no espaço, apenas 8x11, e um Pushmatic no espaço 8 que é 10x12. Isso é impossível agora. Se você escolher um subpainel que caiba na sua caixa de fusíveis, esqueça. Isso o forçará a entrar em um painel terrivelmente pequeno e você precisará dobrar os circuitos. Existem vários grandes problemas com isso.

Circuitos de derivação de múltiplos fios

Um MWBC é quando dois hots compartilham um neutro. Eles devem estar configurados corretamente com cada quente em pólos opostos e desligamento comum em todos os pontos quentes. Provavelmente está correto em sua velha caixa de fusíveis, mas o desespero de colocar muitos circuitos em poucos espaços certamente causará erros perigosos nessa área.

Você precisa fazer uma pausa para identificar MWBCs (que compartilham o mesmo ponto morto). Existem duas maneiras de ir com isso.

  • Junte os dois pontos quentes com uma trança e coloque-os em um único parafuso do disjuntor. (não os terminais 2 de um material duplo; isso seria ruim!) O disjuntor deve ser dimensionado para o menor fio (por exemplo, 15A para fio #14). Os dois hots juntos não podem carregar mais do que 15A, então o neutro não pode, tornando ambos seguros. No entanto, isso convida um idiota a ver essa configuração e decide "atualizá-lo", colocando os dois hots em disjuntores separados.
  • Coloque os dois pontos quentes em um 2-pole disjuntor (nunca um material duplo), para que haja 240V entre os pontos quentes. É assim que os MWBCs devem funcionar, e garante que o neutro não sobrecarregue. Também é claro para os instaladores. É necessário um "desligamento de manutenção comum", mas um disjuntor de pólo 2 é barato e prontamente disponível.

Requisitos legais

Agora você precisa ter circuitos separados para tomadas de banheiro, por exemplo, bancadas de cozinha, máquina de lavar e vários outros circuitos. Sua configuração é avô contanto que você não mude. Desde que o circuito 1 seja mapeado para o circuito 1, você estará bem. No entanto, vamos supor que você combine um circuito de receptáculo de banheiro com um circuito de quarto por falta de disjuntores. Isso é um downgrade... você não tem permissão para piorar as coisas do que eram antes.


É melhor construir uma "parede falsa" em cima da parede fina / estreita e montar o painel na parede falsa. Vá além do painel suficiente para permitir que você atinja os nocautes e direcione os fios. Você também pode montar caixas de junção nas paredes falsas e colocar os fios antigos nas caixas de junção, e depois estender-se no novo subpainel por meio de conduítes conectados. Você tem permissão para emendar dentro de caixas de junção.

Melhor ainda, você pode secar a parede falsa, cortar escotilhas no drywall e depois cobrir as escotilhas com acabamento em madeira. Retire os parafusos para chegar às escotilhas. Lembre-se, você não pode unir esse espaço na parede (coloque uma caixa de junção para isso), mas pode acessar a parte superior e inferior do painel para adicionar circuitos.

02.06.2019 / 22:04

Você pode montá-lo estendendo-se para fora da parede acabada e apará-lo, mas isso limitará a quantidade de espaço disponível para os circuitos do alimentador e da ramificação entrarem no painel. Contanto que você tenha espaço suficiente para os cabos e / ou o conduíte, poderá montá-lo dessa maneira.

02.06.2019 / 19:25