insira a descrição da imagem aquiinsira a descrição da imagem aquiinsira a descrição da imagem aqui Adicionei duas imagens mostrando a luminária com fio de botão e tubo e o interruptor de luz de dois fios. Romex fora do jogo vai mudar.

Mensagem original: Eu tenho um fio quente (preto), um neutro (branco) e um fio terra de cobre conectado a um interruptor que estou substituindo. Meu novo interruptor de detecção de movimento tem fios 4, um terra, um neutro, um quente e um fio de carga. Como conecto o novo switch?

por Steven D Osmek 10.03.2019 / 04:03

1 resposta

Na verdade, você provavelmente NÃO tem um preto quente e um branco neutro. Um comutador simples (não inteligente, não ofuscante, sem movimento, não via 3, etc.) terá um quente e um mudou quente. Então o branco que você vê é não neutro.

Os fios 4 de que você precisa são de terra (todos os motivos combinam, tudo tem um terreno, por isso vamos ignorar isso por enquanto), neutros (o problema), quentes e carregados. Carga também é chamada de mudou quente.

Existem duas configurações possíveis do seu interruptor e luz atual:

  • Quente na caixa, ligado quente à luz

Nesse caso, você normalmente teria dois cabos entrando na caixa. Um deles teria preto quente e branco neutro, com o preto indo para o interruptor e o branco conectado ao branco do outro cabo. O segundo cabo teria preto comutado a quente e branco neutro, com o preto comutado a quente conectado ao comutador.

  • Alternar loop - algo como isto:

mudar o diagrama de loop

Poder vai para a luz primeiro. Na luz, o branco é neutro e se conecta à luz. O preto está quente e se conecta a outro cabo (que também conecta o ponto quente alternado ao outro lado da luz. O resultado final é que o cabo preto / branco que você possui no interruptor não contém neutro.

Pela sua descrição, suspeito que você tenha a segunda configuração e precisa adicione um fio para ficar neutro no interruptor. O problema é que você não pode simplesmente "passar outro fio" - todos os fios precisam estar juntos no conduíte (improvável, pois se você tivesse o conduíte, o quente ligado não deveria estar branco) ou juntos em um cabo, o que exigiria um 3 cabo em vez de cabo 2 (o terra não é contado nesse esquema de numeração).

O código atual exige que o neutro seja incluído nas caixas de interruptores, mas essa é uma alteração relativamente recente; portanto, é bastante comum encontrar caixas de interruptores sem um neutro acessível.

Os neutros devem corresponder aos pontos quentes - você não pode extrair outro ponto morto de uma luz diferente (ou pior, de um circuito diferente). Você também não pode reutilizar o terreno como neutro (isso tecnicamente funcionaria, mas seria uma violação significativa do código).