Atualmente, a iluminação superior do meu escritório usa lâmpadas fluorescentes. Por ~ 5 minutos depois de ligá-los, as luzes piscarão. Eu diagnostico isso como um lastro fraco.

Se eu inserir lâmpadas de retroajuste de LED nessa configuração, provavelmente solucionarei o problema de oscilação temporária?

por William Entriken 25.05.2017 / 15:13

2 respostas

Seus reatores são baleados. É hora de atualizar de uma maneira ou de outra.

Eu sou tudo sobre qualidade de luz (CRI e cintilação). Eu consertei os LEDs, mas finalmente usei as fluorescentes reais T8, porque o qualidade é melhor. Absolutamente maravilhoso, é como dia e noite (deixei a despensa nos velhos tubos, a sala parece horrível.)

Tubos fluorescentes reais

Esta é a melhor luz que o dinheiro pode comprar e o preço é muito razoável.

Você deseja mudar dos tubos T12 tradicionais para o novo tamanho T8. Eles se encaixam nos mesmos soquetes, mas você deve alterar o lastro para um tipo T8. Você quer assim mesmo; seus reatores antigos são o problema!

insira a descrição da imagem aqui

Primeiro, seus reatores. Esse é um módulo que limita a corrente nos tubos. Os antigos eram muito simples e estúpidos. Eles tendem a "fracassar suavemente" com tremulação irritante e pouca luz, e queimam os tubos muito rápido. Os novos reatores eletrônicos dirigem os tubos perfeitamente para uma excelente luz sem tremulação, mesmo no frio. Quase todo reator moderno funciona bem; você pode ter reatores de escurecimento se você realmente quer isso. Você precisará abrir os equipamentos e alterar os reatores. No entanto, você será feliz que você fez.

Há uma abundância de novos reatores T8 no eBay e no Craigslist baratos, porque as pessoas estão comprando novos equipamentos e mudando-os imediatamente para o LED. Ou eles são de varejo $ 13-20.

insira a descrição da imagem aqui src

Tubos fluorecentes. Acima: T12 obsoleto. Meio: novo T8.

tubos. Escolha com cuidado, não pegue o primeiro tubo aleatório de loja de ferragens. Você escolhe em três categorias:

  • Comprimento obviamente, e Tamanho: T12 vs T8 (você deve combinar com seu lastro)
  • Temperatura de cor (azul / laranja), as lâmpadas fluorescentes tradicionais são 4100 "graus kelvin", o que é bom.
  • Índice de renderização em cores (CRI), que é 0-100. Não compre nada menos que o 87 CRI.

Acabei de comprar uma tonelada de Sylvania Ultra Vivid 90CRI por US $ 2 cada. Minha loja está fantástica. Você pode atingir o nível 98CRI na faixa de tubos $ 7-12 a, mas não precisa. Só para comparar, deixei minha despensa nos tubos T1990 meados de 8s e uau, que diferença!


"Tubos" de substituição de LED

Todo mundo está migrando para essa tecnologia porque atingiu o "preço" - vejo até Sylvanias tão baixo quanto $ 6 / tube. No entanto, os preços mais baixos sacrificam o CRI para atingir o preço - e você realmente quer CRI porque é isso que você tem que olhar o dia todo. Como eu disse, minha loja me faz querer trabalhar nele.

Ainda não encontrei respeitável fabricantes de tubos de LED 90 CRI. Muitos nem mesmo indicará o CRI, O que significa é melhor você correr! Desculpe, mas como purista, com o 90 CRI em minha loja a preços acessíveis, acho que o LED tubos de substituição fluorescente não competir. (Outros produtos LED são ótimos!) Agora, aqui estão algumas coisas a se observar.

insira a descrição da imagem aqui src

Poder em uma extremidade. Essas pequenas fichas podem ser duras.

  • Você realmente quer desvio de lastro aka fio direto Tubos de LED. Os tubos de LED "plug-and-play" são más notícias; eles requerer um lastro. (Diga o quê!?) Lembre-se, seus reatores estão com defeito. Então deixe-me ver se entendi, Preciso instalar um reator moderno do subtipo que o tubo precisa (o início instantâneo difere do início rápido / programado) - por que não usar um tubo real para o preço do 1 / 4 e obter uma luz melhor? / facepalm Então, sim, se você usar o LED, faça fio direto LED e remova o lastro já que os seus estão mortos de qualquer maneira.
  • Você precisa se preocupar com suporte de lâmpadas. Os reatores de início instantâneo não usam os filamentos nas extremidades do tubo fluorescente, então eles usam porta-lâmpadas (soquetes) que causam curto-circuito nos dois pinos em cada extremidade. O problema é que a maioria dos "tubos" de LED deseja o 120V entre esses pinos. Pode ser necessário alterar os porta-lâmpadas. Você pode encontrar tubos de LED que alimentam o 120V de extremidades opostas; aqueles não se importam. Pessoalmente, acho que é loucura colar o 120V nos pinos finais feitos para o volts 10.
  • A luz do LED é muito direcional, o chip de LED bruto fornece apenas uma propagação de grau 140. Na maioria das vezes, isso funciona enormemente a seu favor, pois você não está desperdiçando energia iluminando refletores (que não funcionam tão bem). Por alguma razão louca, muitos construtores estão "cobrindo o milho", organizando os LEDs ao redor, de modo que o tubo acenda os graus 360. Isso nem é estúpido. Evite aqueles.
  • Os chips emissores de LED podem ser severos para os olhos, portanto, um "tubo" com um monte de chips expostos será duro e distrai. Por outro lado, se tiver um difusor turvo, isso desperdiçará luz espalhando-o em locais onde você não precisa de luz. Se você possui um trocador fluorescente típico com uma tampa transluscente (que na verdade é uma lente), tudo bem.
  • Escurecimento: não, não, apenas não. Substituições de tubo LED acessíveis não são feitas apenas para escurecer. Você pode encontrar aqueles que são, mas eles não serão baratos e podem ser problemáticos de se conectar, já que os escritórios não usam a tecnologia de escurecimento doméstico. A maneira mais bem-sucedida de diminuir o brilho em um escritório é o escurecimento de reatores, tubos fluorescentes reais e controles de escurecimento compatíveis, conforme discutido na minha primeira parte.

insira a descrição da imagem aqui src

O método de faixa de LED

Também converti uma troffer para LED removendo todos os tubos e aderindo as tiras de LED cortadas no comprimento apropriado. Um rolo de fita 5 de metros 3528 fornece a mesma luz útil que dois tubos T8. Usei uma fonte de alimentação de LED 12V de nível superior com as mesmas dimensões de um reator, para que ela se encaixasse. Deixamos no 24x7 como uma luz de segurança, e ela funciona perfeitamente por anos 5, apesar de ser uma faixa de LED chinesa barata por $ 7. O CRI é terrível, é claro.

Mencionei esse método porque ele abre uma ampla variedade de opções, incluindo tiras RGB, mistura quente / fria, escurecimento infinito, iluminação de emergência 12V integral etc. Se você simplesmente desejava a luz 80CRI 4100k, esse método não economizaria dinheiro. . O motivo para fazer isso seria a versatilidade. Você poderia ter o escritório mais legal do quarteirão.

A abordagem de faixa de LED também pode coexistir com luzes fluorescentes reais no mesmo trocador. Deixe todos os tubos no lugar e cole as tiras entre eles.

25.05.2017 / 18:41

Os LEDs não são suscetíveis aos tipos de oscilações de inicialização que afetam os tubos fluorescentes.

No entanto, as unidades de LED são suscetíveis a outros tipos de cintilação causados ​​por dimmers, comutadores inteligentes ou outros tipos de dispositivos no circuito.

Sua melhor chance de eliminar o flicker é remover os reatores e instalar um dispositivo de LED de boa qualidade - idealmente aquele que tolera a maioria dos dimmers.