Tenho uma coisa que estou fazendo .. Não vou entrar em detalhes, mas tenho uma coisa que é um cabo de núcleo sólido de cobre amarelo com um solo quente, neutro e nu. uma extremidade está conectada a um plugue que eu liguei (estou usando o cabo como um cabo improvisado porque não tenho um cabo real). A outra extremidade é conectada à LINHA de um GFCI.
Apenas para ter certeza de que não havia curto-circuito antes de instalar o meu equipamento, verifiquei a continuidade entre os terminais Quente, Neutro e Aterramento no GFCI para garantir que não houvesse curtos na fiação. Quando toquei as pontas QUENTE e NEUTRA, elas tiveram continuidade. (meu testador de continuidade é realmente apenas um ohmímetro). O mesmo aconteceu com HOT e GROUND. Soltei o plugue e procurei shorts, e não havia nenhum. Voltei a montar e agora vejo que apenas o NEUTRO e o TERRENO têm continuidade.
Isso é uma interrupção no meu cabo que está causando um curto-circuito nos dois ou um GFCI com defeito?
Não, isso ainda não está conectado à parede. Este é um circuito isolado que eu estava testando quanto à continuidade.
Por favor, ajude - eu não quero que isso acabe com o HOT e o NEUTRO novamente e inicie um incêndio.
EDIT: Eu fui estúpido no plugue e coloque os fios sobrepostos. A coisa que prende a corda acabou afastando o isolamento e causando curto-circuito nos fios. Não vou cometer esse erro novamente.