GFCI - meu neutro e terreno devem ter continuidade?

3

Tenho uma coisa que estou fazendo .. Não vou entrar em detalhes, mas tenho uma coisa que é um cabo de núcleo sólido de cobre amarelo com um solo quente, neutro e nu. uma extremidade está conectada a um plugue que eu liguei (estou usando o cabo como um cabo improvisado porque não tenho um cabo real). A outra extremidade é conectada à LINHA de um GFCI.

Apenas para ter certeza de que não havia curto-circuito antes de instalar o meu equipamento, verifiquei a continuidade entre os terminais Quente, Neutro e Aterramento no GFCI para garantir que não houvesse curtos na fiação. Quando toquei as pontas QUENTE e NEUTRA, elas tiveram continuidade. (meu testador de continuidade é realmente apenas um ohmímetro). O mesmo aconteceu com HOT e GROUND. Soltei o plugue e procurei shorts, e não havia nenhum. Voltei a montar e agora vejo que apenas o NEUTRO e o TERRENO têm continuidade.

Isso é uma interrupção no meu cabo que está causando um curto-circuito nos dois ou um GFCI com defeito?

Não, isso ainda não está conectado à parede. Este é um circuito isolado que eu estava testando quanto à continuidade.

Por favor, ajude - eu não quero que isso acabe com o HOT e o NEUTRO novamente e inicie um incêndio.

EDIT: Eu fui estúpido no plugue e coloque os fios sobrepostos. A coisa que prende a corda acabou afastando o isolamento e causando curto-circuito nos fios. Não vou cometer esse erro novamente.

por max 11.07.2019 / 22:23

1 resposta

Pelo menos violar código um pouco menos

Colocar um GFCI em uma caixa em um cabo é um código. Usando Romex para cordame é um codevio. E usar caixas de junção para caixas portáteis também é um código vio, mas vamos finalmente use uma caixa resistente e um alívio de tensão, não é? Aqui está o que você precisa.

  • caixa de derivação quadrada em aço, 4 "quadrada, desenhado peça única (peça não soldada 5)
  • Alívio de tensão que se encaixa no cabo adequado que você sai e usa agora (adquira 12 / 3, pois, no cordame, a contagem do solo). Não consigo ligar o grampo de cabo para Romex, porque é tão errado...
  • 4 "square Anel de lama do dispositivo 1 com profundidade mínima de 1 / 2 "(reproduz melhor com o Decora) novamente deve ser desenhado não soldado
  • Placa de metal Decora - corte os parafusos se necessário (Decora = grande abertura retangular)

Alternativo: a desenhado A tampa da caixa de junção Decora em aço pode substituir o último 2. Embora seja mais difícil, eu o evitei, porque você terá que dobrar / quebrar as orelhas da placa de cobertura Decora e isso destruirá o GFCI para uso em qualquer outro lugar.

Alternativo: se você deseja colocar um GFCI e alimentar outra tomada comum para os soquetes 4, use uma caixa e um anel de lama 4-11 / 16 ", caso contrário nem tudo será adequado. Você pode usar um receptáculo simples e uma divisão normal / Decora placa de cobertura.

insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui




GFCI, através de continuidade e base

O aterramento de segurança é contínuo através de um GFCI.

LINE neutro para LOAD neutro não é contínuo.

LINHA quente para CARREGAR quente não é contínua.

insira a descrição da imagem aqui

Como você pode ver, tanto a quente quanto a neutra passam pelas obras misteriosas de um dispositivo GFCI. (na verdade, isso inclui um conjunto de contatos de relé e também um indutor com detecção de corrente, para que você possa ler uma impedância próxima de zero.) Desnecessário dizer que, se os contatos do relé estiverem abertos, a carga da linha será mostrada como totalmente aberta. O IIRC, o GFCI também possui alguns componentes eletrônicos entre LINE quente e LINE neutro, portanto, você também pode esperar alguma impedância não-infinita lá.

Agora, olhe bem: você vê aquele verde "de cabeça para baixo" em que o fio terra se ramifica no GFCI? Não, você não vê esse "T"? Há uma razão para você não: GFCIs não se conectam ao terra. Os receptáculos GFCI funcionam, mas apenas em prol dos soquetes dos receptáculos; a parte GFCI não a usa.

11.07.2019 / 22:55