Entalhe de vigas de piso LVL / pergunta de reforço

0

Por favor, veja a imagem em anexo. Estou procurando fazer um entalhe em um feixe 11 1 / 2 LVL que atravessa o 17ft no meu porão.

insira a descrição da imagem aqui

por J Geyer 19.04.2019 / 20:18

2 respostas

A madeira projetada deve ser marcada com o nome do fabricante. Cada fabricante publica informações sobre o tamanho e o posicionamento dos recortes permitidos com base "prescritiva". Se você não conseguir encontrar uma descrição de recorte ou entalhe nessas tabelas, precisará de um engenheiro estrutural para projetar algo específico para você.

A abordagem de vigas de aço que você propôs pode funcionar, mas pode não ser necessário ir tão longe. Pode ser possível simplesmente reforçar a trave a ser entalhada, por exemplo, anexando um reforço de contraplacado ou chapa de aço nas laterais da trave, estendendo-se uma certa distância além do entalhe.

Uma alternativa é cortar completamente a parte marcada da trave. Uma viga pode ser instalada transversalmente entre as vigas à esquerda e à direita da viga marcada, para que as duas suportem a carga da viga cortada. Isso provavelmente requer que essas duas vigas sejam reforçadas de alguma forma, como "associá-las" instalando uma segunda viga ao lado das vigas existentes. A "irmã" pode ser madeira dimensional, outro LVL de profundidade igual ou diferente, etc.

Um engenheiro estrutural pode ajudá-lo a descobrir as cargas transportadas pelo piso acima e escolher a melhor abordagem com base no custo do material, na praticidade de transportar materiais para o espaço e instalá-los, etc.

19.04.2019 / 22:42

Eu sou um engenheiro estrutural.

Você não pode entalhar um LVL, pois é um produto de madeira projetada. Boise Cascade não recomenda isso. Há uma boa possibilidade de o LVL funcionar como entalhado, mas um PE precisaria executar os cálculos e colocar seu carimbo nisto ao inspetor do edifício.

Isso é um nível muito grande!

Não consigo pensar em nenhuma razão para um entalhe tão grande em uma única viga no meio do nada em seu porão. Portanto, minha pergunta imediata para você é o que você realmente está tentando realizar aqui? Normalmente, você pode colocar vários furos no centro do LVL na região que indicar se é para tubulação ou elétrica. Se for um duto, você pode usar um ou mais dutos redondos flexíveis que poderiam usar furos para ir de um lado para o outro da trave.

A idéia de @Greg Hill de associar as vigas adjacentes é a melhor opção se colocar as vigas aleijadas (ou vigas de caixa) não criar um problema para o que você está tentando fazer.

Como alternativa, você pode colocar uma parede curta sob o LVL entalhado e criar uma estante de livros ou alguma outra adição arquitetônica lá.

Do alto da minha cabeça, acredito que qualquer viga ou canal de aço profundo 6 "que você encontrar funcionará do ponto de vista da força, mas tenderá a dobrar mais do que você deseja. Dois canais (um de cada lado do LVL) poderiam facilmente aparafusados ​​entre a parte superior do LVL e semelhante a um feixe de flitch.Se você fizer os canais, não precisará comprá-los em comprimento total, nem precisará suportar as vigas em I de aço originais.

19.04.2019 / 23:41