Ele precisa corresponder aos condutores de aterramento do circuito, basicamente
A indicação mais clara do tamanho mínimo que um jumper de aterramento de caixa precisa ser vem da NEC 250.146 (ênfase minha):
250.146 Connecting Receptacle Grounding Terminal to Box.
An equipment bonding jumper shall be used to connect the
grounding terminal of a grounding-type receptacle to a grounded box unless grounded as in 250.146(A) through (D). The
equipment bonding jumper shall be sized in accordance with
Table 250.122 based on the rating of the overcurrent device
protecting the circuit conductors.
Isso basicamente exige que o jumper de aterramento da caixa seja pelo menos tão grande quanto o condutor de aterramento de tamanho mínimo permitido para um circuito com essa classificação de amp. Suporte adicional para a posição do OP, em que o jumper de aterramento da caixa deve ser do tamanho do maior fio terra que entra na caixa, mesmo que esse fio terra seja superdimensionado conforme NEC 250.122 (B), vem do texto preciso de NEC 250.148 (C):
(C) Metal Boxes. A connection shall be made between the
one or more equipment grounding conductors and a metal
box by means of a grounding screw that shall be used for no
other purpose, equipment listed for grounding, or a listed
grounding device.
Em particular, uma vez que implica basicamente que o jumper entre o parafuso de aterramento e os condutores de aterramento do equipamento entrem na caixa is um condutor de aterramento do equipamento, significa que esse jumper deve cumprir todas as regras de dimensionamento do condutor de aterramento do equipamento na NEC 250.122 para estar em conformidade com esta seção da NEC.