Esse é um problema super difícil, porque você está alugando e parece estar "em guerra" com o seu senhorio e o AHJ, em vez de trabalhar com eles. É uma pena, porque o que você quer é razoável e deve ser possível fazer com que todos concordem com isso.
O que você fez até agora coloca o proprietário em uma situação sem vitória: ele absolutamente deve termine positivamente a prática desligando a energia e expulsando você. Caso contrário, ele se responsabiliza por isso. da mesma forma como se ele fizesse isso, para ações judiciais se alguém se machucar e se a cidade descobrir, multas e pagamento de um profissional para arrancá-la e procurar qualquer outro trabalho cigano. Enquanto isso, se a cidade receber vento, eles condenarão a ocupação e novamente você será despejado. O proprietário pode até "gastar um centavo" para que a cidade esteja despejando você (não ele) e para evitar a multa. Quaisquer custos para ele sairiam do seu depósito.
Dito isto, acho que uma interligação adequada do gerador é algo que a maioria dos inquilinos consideraria valiosa. Portanto, do ponto de vista do proprietário, ele tem uma propriedade mais comercializável, se estiver equipada. Portanto, certamente há espaço para elaborar um acordo. No seu lugar, é isso que eu procuraria fazer.
Obviamente, todo o trabalho teria que ser codificado e inspecionado. Dependendo da jurisdição, pode ser necessário contratar a menos que o AHJ o reconheça como qualificado para fazer o trabalho. Suponho que zorch o acordo. Mas você não sabe até perguntar. Eu suspeito que fora das grandes cidades, onde todo mundo está apenas tentando se dar bem, o AHJ pode cumprir a razão.
Lembre-se de que todas as modificações instaladas na ferramenta se tornam propriedade do proprietário no momento em que você as instala. Você deve fazer um bom trabalho porque é elétrico, mas também deve estar preparado para deixá-lo (intacto) para o próximo inquilino quando se mudar. Esse é o preço de ser um inquilino, assim como ter que repentinamente soltar $ 2000 em um forno não é.
Muitas maneiras de obter um bloqueio de gerador quando você não possui um:
Converta cada carga para ser conectada por cabo e tomada
E apenas passe um cabo de extensão nele.
Por exemplo, a fiação do seu forno provavelmente termina em uma caixa simples $ 1. Afixe outro 3 "longe dele e use a fiação do forno para encaixar um receptáculo. Em seguida, adicione um cabo curto com alívio de tensão adequado vindo do forno que, você adivinhou, se conecta a esse receptáculo.
A falta de energia vem, passe um cabo de extensão por lá e faça o óbvio.
Esse código é legal porque o Code permite que o equipamento de utilização seja conectado por cabo e plugue para aplicações especiais como esta.
Isso fará com que você recupere cerca de US $ 10 por circuito.
Em cada circuito, adicione uma chave DPDT
Uma chave DPDT (pólo duplo, lançamento duplo) possui parafusos 6 e possui um lado A, um lado B e um comum. É um mini switch de transferência e custa cerca de US $ 10.
encontre um local apropriado ao longo do circuito onde isso seja possível. Conecte o comum no comutador DPDT ao circuito de linha descendente, o "A" é conectado de volta ao painel de serviço e o "B" vai para uma entrada. Ou, alternativamente, conectado a um subpainel alimentado exclusivamente pelo gerador.
Alterne entre quente e neutro.
O truque para conectar isso é que você perde cerca de 18 "de fio com o 9" de fio que precisa estar dentro da caixa para que você possa trabalhar nele ... então é necessário inventar isso de alguma maneira. Você pode fazer isso perto do painel de serviço ou de uma carga e simplesmente substituir a seção agora muito curta. Ou você pode separar duas caixas 18 "e colocar um jumper 3 'entre as duas caixas. A segunda caixa pode ser um bom local para a entrada.
Sei que fui muito rápido na parte em que o gerador possui um subpainel barato. Isso pode ser uma coisa minúscula, é apenas para fornecer proteção de sobrecorrente correta para cada filial, por exemplo, uma filial com fio AWG do 14 precisa de proteção do disjuntor 15A. Ou você pode usar entradas e cabos de extensão nos soquetes do gerador.
Instale um subpainel com a chave de transferência integrada
A idéia geral aqui é que você instale um novo subpainel perto do painel principal (ou onde for mais conveniente). Em seguida, você pega cada um dos circuitos que deseja desligar o gerador e reposiciona permanentemente o calor, o neutro e o terra (o cabo todo, na verdade) no subpainel.
Esse tipo de subpainel possui um intertravamento de "peça deslizante de metal" que impede o disjuntor da rede elétrica e um disjuntor em um local muito particular de estar ao mesmo tempo. Obviamente, você coloca o gerador de retorno lá.
O que difere do exemplo "retromontar isso" que movi da parte inferior é que, neste caso, o fabricante projetou todo o kit-n-kaboodle para trabalhar em conjunto - subpainel, disjuntores e intertravamento - para que custa muito menos. Ele se encaixa nos disjuntores e o recurso de aparafusamento do disjuntor (discutido abaixo) está presente. Freqüentemente, os principais espaços 4 são ocupados por dois disjuntores 2; e um simples pedaço de metal deslizante fica entre eles. É super simples e fácil de entender.
Sim, mas com um lote mais espaços.
Esta é a oferta da big-box. Uma verdadeira casa de suprimentos elétricos deve ter opções muito melhores.
Como sempre com subpainéis, espaços são baratos, portanto, não economize nos espaços. 30 não é excessivo, ficar sem espaço é seriamente frustrante. Com o 4 usado, isso deixa espaços para o 26 para você carregar. Eu mesmo iria 42, mas sou louca.
O empate do disjuntor principal para o sub deve ser o maior confronto do disjuntor pelo qual você pode pagar. O disjuntor no painel principal deve corresponder ao fio que você está usando, pois protege o fio. O disjuntor no subpainel é realmente apenas um disjuntor barato de alta corrente.
O disjuntor do lado do gerador deve ser dimensionado para o gerador, a menos que o gerador tenha sua própria proteção de sobrecorrente a bordo; nesse caso, novamente, é apenas uma chave.
Ao mover um circuito, se ele não chegar, basta colocar uma caixa grande onde ele e outros circuitos podem chegar - normalmente uma caixa profunda 4-11 / 16 - e colocar o cabo nessa caixa e estender os últimos metros para o novo sub. Faço isso o tempo todo por outras razões. Use boas porcas de arame (Ideal) e porcas bastante firmemente (é um lugar "gorila apertado" é apropriado). Eu nunca tive um problema de emenda.
Quando utilização No subpainel, basta cortar todos os disjuntores, incluindo o disjuntor principal intertravado, conectar e ligar o gerador, ligar o disjuntor principal do lado do gerador e acionar os circuitos um de cada vez, conforme desejado.
Um subpainel com um externo Chave de transferência
Essa opção pode ser mais cara, pois não está usando disjuntores $ 10 como comutadores baratos. Ou talvez; o "micro subpainel" na foto acima funcionaria totalmente como um comutador de transferência externo. Certamente não funciona como um subpainel.
Isso tem uma grande vantagem: você pode mudar neutro. Isso importa se estiver a jusante de um GFCI ou AFCI, e muitos geradores têm GFCIs integrais atualmente.
Este é um comutador de comutação DPDT grande ou 3PDT (pólo duplo / triplo, lançamento duplo). Você pode usar aqueles feitos especificamente para geradores ou aqueles feitos para trocar a energia da fase 3. (neutro como a terceira "fase".) O ponto é que eles são duplos jogar, portanto, a posição "comum" é conectada à fonte "A" ou à fonte "B" e A nunca se conecta a B (daí o intertravamento).
A e B vão para rede e gen; comum vai para o novo subpainel.
Feito para a fase 3.
Novamente, uma verdadeira casa de suprimentos elétricos terá seleção e preço muito melhores. O comutador e a rede elétrica para a fiação do subpainel devem ser tão pesados quanto você deseja pagar. A fiação de comutação para geração pode ser dimensionada para a geração.
Aqui, você usa um subpainel perfeitamente comum, sem recursos especiais necessários. Pode ter um disjuntor principal ou não. Então, como acima, você passa para o novo subpainel os circuitos que deseja ter no gerador.
Um externo automático Chave de transferência
Como o último caso, o mesmo se aplica, mas com um interruptor automático que detecta a energia da rede elétrica e corta para ela quando está presente e estabilizado. Você também pode obter interruptores que iniciarão automaticamente o gerador.
Você pode adivinhar o enorme pegadinha: como você não estaria lá para derrubar circuitos um por um, bate toda a carga no gerador. Isso requer um "nível" mais alto de produto gerador, não um modelo $ 1000 com rodas, mas mais como um trabalho $ 5000 que aparafusa uma laje e consome gás natural.
Você não pode fazer isso, mas para outros ...
Retrofit de um intertravamento em um painel existente
Existem vários empresas que fazem intertravamentos no mercado de reposição para praticamente qualquer painel. Eles funcionam como o que você está fazendo agora: você mantém o disjuntor principal existente, encaixa o disjuntor de retorno do gerador em um local muito específicoe, em seguida, eles fornecem um suporte de metal deslizante que trava, para que o disjuntor principal e esse backfeed não possam ser ligados ao mesmo tempo. Feito e polvilhado.
Existem dois problemas sérios com isso: primeiro, eles não fazem essas coisas para cada painel, por isso é uma sorte se o seu painel antigo é suportado. (preparar o seu próprio [que funciona] é muito melhor do que não ter bloqueio, mas não está listado, o que significa que não é legal.)
O outro problema é uma regra especial no Código para disjuntores com backfed, que é que eles devem ser "parafusados" para que não possam se soltar facilmente (a maioria dos disjuntores na maioria dos painéis se soltam) e pregar alguém com suas brocas de metal expostas. Isso requer uma concessão de design no painel. Ou simplesmente um painel onde todos os disjuntores normalmente parafuso, como alguns painéis da Siemens. (fazê-lo de qualquer maneira não é legal, mas novamente é muito melhor do que não ter um bloqueio, não posso dizer para você quebrar o código.)
O que não fazer: polvos "transfer switches"
Você verá esses "interruptores de transferência" de múltiplos circuitos. Eles parecem algo saído de um trailer, muito impressionante com uma linha inteira de comutadores 6-10, às vezes também com disjuntores. Eles são comercializados de forma agressiva e fáceis de comprar. No entanto, eles são um pesadelo para serem conectados.
Como para cada circuito ser colocado no gerador, eles exigem que você intercepte o circuito no caminho para o painel de serviço. Desvie o lado da carga para a caixa, desvie também o lado da linha para a caixa, para que ele possa estar em "A" e comum no comutador (até agora estamos com os fios 6), e também com os do gerador. E isso novamente para cada um dos circuitos 6-10. São grupos malucos de fiação redundante, difíceis de entender e desnecessários. Mas, como eu disse, o vendedor de geradores praticamente não deixa você sair da loja sem um. Ele recebe uma comissão sobre essas coisas obscenas e não sobre subpainéis.
Não na foto: fios 52 entrando e saindo.
A única coisa legal que esses comutadores de transferência fazem é permitir que alguns circuitos estejam na "linha", enquanto outros estão na "gen". Não vejo a utilidade disso. Se o utilitário estiver disponível, basta usá-lo.