Problemas na bomba de abastecimento - ambos morreram e o enchimento constante do poço

1

Procurando conselhos sobre um colapso cronometrado muito infelizmente.

Voltei para casa hoje à noite para ver algumas manchas molhadas no concreto do porão perto de algumas rachaduras e olhei para ver o poço colocado cheio até o topo, além da tampa.

Eu tenho dois poços, um com uma bomba Myers SSM33 (ou SRM4?). O outro é uma unidade de backup de bateria, Flotec FP1800DCC-01.

As tomadas em que os dois estão conectados têm energia. O plugue do adaptador da bateria mostra uma luz vermelha sólida para "Alimentação CA" e as luzes "Carregando" e "Carregado" estão apagadas.

Peguei emprestada uma bomba portátil que está bombeando água para o quintal. Depois de algumas horas, eu consegui drenar o poço de reserva, mas ele rapidamente enche de volta do tubo de entrada até que a linha de água fique estável a cerca de 1 "acima do topo do tubo.

Eu drenei o poço principal rapidamente, e agora ele está lentamente se enchendo de novo. Muito mais lento que o backup, mas também é muito maior.

Estou comprando duas novas bombas na segunda-feira e cuidando dessa bomba portátil a cada poucas horas?

Os poços deveriam estar enchendo até um certo nível e parando? As bombas parecem estar torradas. Acabei de verificar o plugue do adaptador da bateria novamente e a luz amarela "Carregando" está piscando. Não há bombas funcionando ainda.

Até hoje à noite, eu sabia muito pouco sobre essas duas bombas - compramos a casa no ano passado e o inspetor disse que ambas estão bonitas e não se preocupam com nada. Agora que eu esvaziei o poço principal, a bomba parece realmente velha e parece corroída. Há também uma lata velha de pop flutuando no fundo do poço - meio corroída.

Seria sensato colocar a mangueira de drenagem da bomba portátil no tubo de drenagem do meu porão? Tem uma tampa laranja, mas suponho que seja uma má idéia deixar o esgoto entrar. É apenas um cano vertical saindo do concreto, sem armadilha.

Edit: Fotos abaixo mostrando a bomba principal, que eu removi agora, e a configuração de cada uma (o que estou chamando de "bomba principal" está à esquerda).

Para atualizar, posso fazer com que a bomba principal comece a funcionar (ou apenas zumbindo), mas não bombeie água se eu desconectar o interruptor da boia e conectar a bomba diretamente na tomada. Não posso fazer o mesmo com a bomba "secundária" com bateria - ela simplesmente não liga.

Percebo, porém, que cada bacia tem sua própria entrada, a bacia "secundária" é muito menor, mas não parece estar se enchendo de transbordamento da bacia "principal". Ele preenche extremamente rapidamente (mais ou menos minutos 2) logo acima do tubo de entrada e parece manter-se estável lá.

A bacia "principal" enche muito, muito mais lentamente, mas principalmente por baixo do tubo (o "secundário" tem o mesmo problema, mas menos ainda, geralmente sai do tubo de entrada). O principal também parece parar / encher lentamente, mas vários centímetros acima do tubo de entrada.

Agora vou limpar a bomba principal e tirar a bóia do secundário para experimentar a principal. De qualquer forma, a bomba secundária parece estar torrada agora.

A peça vermelha no tubo de drenagem à esquerda deve ser bloqueada? Não consigo alcançar esse cano - é como se estivesse fechado por dentro.

Mostrando todo o sistema A bomba principal

Editar 2: Limpei a bomba principal da melhor maneira possível, mas ela está bastante corroída. A bóia está agora bastante limpa. A entrada da bomba está dentro da caixa, então não há muito que eu possa fazer para entrar / inspecionar, mas pelo que vi, parecia claro.

Depois de reinstalar a bomba principal e a bóia, a bóia parece estar funcionando! Se eu pegá-lo e girá-lo de cabeça para baixo, a bomba liga. Vou esperar e ver o que acontece quando a bacia enche novamente.

Não pude trocar os carros alegóricos como pretendia, porque o carro alegórico é na verdade parte do sistema da bateria e conectado a um painel etc. Não é a mesma peça. Não importava, pois o flutuador original parece estar bem.

Eu empurrei o válvula de retençãotambém antes de reinstalá-lo e derramar cerca de 2 L de água, e ficou vazio. A porta articulada parece empurrar com o mínimo esforço.

Editar 3: Substituí o interruptor de bóia na bomba da bacia "principal" e agora está funcionando. Esse tubo de entrada parou de encher. Vou procurar um acordo em uma nova bomba 1 / 2 HP para substituí-la, pois parece que ela alcançou sua vida útil, mas está funcionando por enquanto.

Tirei tudo da bacia "secundária" (verifica-se que ela tinha uma bomba 1 / 3 HP e outra bomba com bateria) e substituí-a por uma nova bomba HP 1 / 3, que está funcionando bem . Vou analisar um sistema de energia de backup de emergência para ambos bacias, em vez do método que costumava estar lá que falhou.

por Nathan S 25.12.2016 / 08:41

2 respostas

Se você conectou a bomba emprestada ao interruptor de bóia principal antigo (e você pode colocá-los no poço - ou apenas liberar o interruptor de bóia da bomba antiga e preso à mangueira na mangueira temporária), você não tem que tomar conta dele.

Sim, você está comprando duas novas bombas na segunda-feira (supondo que a bateria esteja boa na bomba de reserva e que também falhou). Desta vez, não coloque o alarme em silêncio (ou verifique se o novo que você possui possui um alarme), para saber quando a bomba principal falhou.


Se a tomada da qual você está trabalhando não for uma GFCI, passe um cabo de extensão em uma enquanto estiver mexendo nela. Mais tarde, quando suas mãos e o chão estiverem secos, você poderá conectá-lo novamente.

25.12.2016 / 19:53

Tenho um poço em minha casa que corre muito mais quando está chovendo. A bomba que foi instalada quando nos mudamos era uma potência de cavalo 1 / 3. Quando a bomba morreu há alguns anos, substituí-a por uma bomba de potência de cavalos 3 / 4. Eu deveria ter substituído isso por gostar. A nova bomba maior bombeia tanta água que esvazia o poço em alguns segundos. Às vezes, o problema com as bombas do poço são as varas de flutuação. Os carros alegóricos são carregados com lixo e lixo e precisam ser limpos. Além disso, a tela de entrada é carregada com o mesmo lixo (qualquer sujeira / lama etc.) que se acumula no tanque. Essas bombas devem ser inspecionadas a cada poucos anos. Puxe o plugue ou desligue a eletricidade e inspecione a bomba. Limpe a tela de entrada, verifique a ação da bóia e remova qualquer lixo. Quanto ao tubo que sai do concreto, você precisa saber para que é utilizado. Onde eu moro, é ilegal colocar uma bomba de esgoto em um esgoto. Comprei minha bomba em casa.

25.12.2016 / 15:15