Em uma pergunta recente, perguntei sobre como encontrar peças para o meu antigo painel elétrico da 1960s. Eu desisti de encontrar peças, e esta nova pergunta é sobre substituí-la por um painel novo e moderno:

Um dos terminais queimou no painel de serviço da minha casa. Foi instalado quando a casa foi construída em 1963. O terminal é parte integrante do painel e o painel não está mais disponível. Procurei painéis usados ​​desse modelo - um GE TRX2012F - mas não encontrei nenhum. Foi-me dito que preciso de um novo painel de serviço.

Eu quero fazer a substituição eu mesmo. Eu fiz pequenos trabalhos elétricos DYI, mas nada disso envolvia. Estou lendo e observando o que posso encontrar sobre a substituição de painéis elétricos. Alguém pode oferecer respostas para qualquer uma das minhas perguntas abaixo?

1) Primeiro, alguma sugestão sobre qual painel escolher? O atual é instalado nivelado em uma parede de pinos inacabada. Mas montar na superfície em cima dos prisioneiros também parece bom para mim. Há cerca de 14.5 "entre os prisioneiros, e eles têm cerca de 3.5" em profundidade. Não há limite real de altura, exceto que alguns parafusos do tubo do medidor se estendem para a parede cerca de 6 - 7 polegadas acima de onde os fios do alimentador saem da parede a partir do medidor.

2) Em seguida, devo esperar reutilizar os disjuntores ou preciso de novos? Se novos, você pode sugerir o que eu preciso?

3) Em relação aos fios pretos e gordos que vão do disjuntor no canto superior esquerdo até entre os disjuntores abaixo - eu estaria duplicando isso ou isso é feito de maneira diferente nos painéis de hoje?

4) Vou precisar saber como desligar a energia da caixa do painel. Se bem entendi, isso seria feito no medidor. E como o medidor está bloqueado pela empresa de energia, acredito que isso significaria ligar para eles e pedir que desligassem, depois pedir para que saíssem e ligassem novamente quando eu terminar. Isso está correto?

5) Há algum outro componente ou ferramenta especial necessária?

Obrigado! Fotos abaixo:

insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui

Mais fotos:
https://imgur.com/6nSQQBu
https://imgur.com/zgjKBqA
https://imgur.com/Bpi4sRE
https://imgur.com/8vhZfW9
https://imgur.com/AZeDAKM

por Greg Lovern 04.04.2019 / 23:26

1 resposta

Encontre um distribuidor GE em sua área e peça para você solicitar um novo INTERIOR para qualquer que seja a linha de produtos atual que atenda às suas necessidades. As dimensões da caixa não mudaram o suficiente nos anos 40 para ser um problema, um novo interior (e tampa) deve aparecer logo.

Você também tem o que é chamado de "barramento dividido" instalado lá; a seção inferior do painel é protegida por um disjuntor na seção superior. Há duas razões principais para isso, uma das quais não está em jogo aqui, a outra é algo que você precisa determinar se é aplicável.

A principal razão para um painel de "barramento dividido" é aproveitar o que é chamado de "regra manual da 6", o que significa que, se um bombeiro precisar matar toda a energia do seu prédio, ele só precisará movimentar sua mão vezes o 6. Portanto, quando um painel não possui um "disjuntor principal" (o seu não possui), todos os espaços superiores do 6 devem ser disjuntores de pólo 2, e um desses disjuntores de pólo 2 alimenta a seção inferior, onde todos os disjuntores unipolares são. Sua configuração já viola isso, você tem o 10 em cima. Talvez seja porque foi alterado por alguém que não entendeu, que sabe, mas que já é uma violação, se esse foi o motivo original.

O outro motivo para fazer um barramento dividido é se você possui um gerador de backup (ou agora um sistema Solar Power) no qual deseja alimentar apenas algumas cargas quando estiver sob a fonte de backup. Isso também não aparecer aqui, porque normalmente precisa ter algum tipo de sistema de intertravamento para isolar as partes indesejadas do sistema ao conectar essa fonte de backup, e não vejo nada parecido. Mas só você pode ter certeza.

Portanto, com toda a probabilidade, você pode obter um interior de painel GE mais padrão, com espaços suficientes (20) e que caberão nessa caixa. Se fosse eu, eu conseguiria um com um disjuntor principal agora, em vez de confiar no problema de regra manual da 6 e tentar reorganizar todos os circuitos para que haja apenas disjuntores 6 na metade superior, mas você pode não ter capacidade física suficiente espaço na caixa para isso. Se for esse o caso, talvez seja necessário mudar também para uma nova caixa. Mas a GE não mudou os disjuntores, portanto, mantendo-se na GE, você pode reutilizá-los e economizar algum dinheiro.

05.04.2019 / 00:11