Por que um disjuntor em tandem monopolar permite conectar as alças do comutador?

2

Especificamente, estou olhando para um QOTO2020:

! [insira a descrição da imagem aqui

Você pode ver o que parecem ser orifícios nas alças de um pino de conexão.

Em um disjuntor unipolar, não consigo pensar em uma aplicação em que você queira que ambos os circuitos independentes sejam desligados no caso de uma falha em um deles. Ao contrário de um disjuntor de pólo 2 (EUA), onde você deseja que as duas pernas disparem em uníssono.

Qual seria a utilidade de fixar as duas alças? Ou esses buracos não são para esse fim?

por DaveInCaz 08.10.2019 / 00:48

4 respostas

Você precisa amarrar os disjuntores em certos cenários.

Um cenário comum foram os plugues de cozinha do amplificador 15 em certas jurisdições, em que em um único dispositivo você cortou o laço da tomada e tinha dois circuitos que alimentam o único dispositivo. Ao trabalhar na tomada, você deseja girar o disjuntor e não conseguir manter metade do dispositivo ativo.

08.10.2019 / 01:04

É para fazer o que é chamado de disjuntores "quad", onde você tem dois gêmeos lado a lado, criando disjuntores de dois pólos 2 a partir dos slots 2 em vez do 4 (ou, como na foto abaixo, um pólo 2 + dois 1 pólo). Você não pode fazer isso por conta própria, teria que comprá-los como disjuntores quádruplos, mas quando eles fazem os gêmeos, eles os tornam iguais.

insira a descrição da imagem aqui

08.10.2019 / 01:17

A questão não é se os disjuntores podem aceitar um pino de conexão. A questão é se o fabricante faz um empate na alça listado pela UL para esses pinos. Eu aposto que eles não.

Pode haver uma razão para amarrar os disjuntores internos de dois adjacente disjuntores duplex; ou seja, em um arranjo A1 A2 B1 B2, vinculando A2 a B1. Isso seria para o uso normal de cabos, por exemplo, circuitos de derivação com vários fios e cargas somente 240V.

Lembre-se também, manuseie os laços não garantir viagem comum; Os disjuntores multipolares têm um mecanismo interno que faz isso. (O que também significa que um disjuntor multipolar é muito mais do que dois singles parafusados). O objetivo dos laços de manivela é o desligamento de manutenção comum, necessário para cargas 240V (que podem ter cada perna fundida separadamente), MWBCs (para que você não seja pego pela outra perna) e circuitos 2 no garfo 1 (idem).

08.10.2019 / 00:53

se você colocá-lo ao lado de outro disjuntor semelhante, poderá ter um circuito 240V onde eles se encontram.

Ou seja, você pode unir uma alça à alça dos disjuntores vizinhos para fazer um disjuntor de dois pólos

08.10.2019 / 00:52