Disjuntor que alimenta um aquecedor elétrico dispara após um minuto

1

Comprei um aquecedor da zona de conforto. Modelo CZ230ER. É uma unidade 7,500 watt 240V. Ele foi instalado com o fio 10 / 2 em um novo disjuntor de amplificador 30. Depois que o aquecedor estiver em funcionamento por cerca de um minuto, ele dispara no disjuntor. Eu verifiquei que não há shorts.

Eu o tenho sobre os pés 60 do painel e meu eletroduto tinha apenas os pés 25. As conexões são feitas usando porcas de arame montadas em uma caixa de metal.

Alguma ideia?

por Rick Robertson 01.02.2019 / 20:45

2 respostas

Como observado por Isherwood, você está consumindo muita energia. 7,500 W / 240 V = 31.25 A em um circuito 30 A. Os disjuntores geralmente são projetados para lidar com uma corrente um pouco maior do que a nominal por um curto período de tempo - por exemplo, partida do motor, uma corrente realmente alta (por exemplo, centenas de Amperes em um circuito 30 A) por um período extremamente curto e um excesso moderado de energia. uma quantidade moderada de tempo. Na verdade, isso combina bem com outra regra: cargas contínuas não devem exceder 80% do circuito nominal. No caso do 30 A, isso significa que sua carga contínua não deve ser superior a 24 A = 7,200 W.

Então isso é realmente normal operação.

Você precisa de um aquecedor um pouco menor ou de um disjuntor maior com fiação de tamanho adequado correspondente.

01.02.2019 / 20:53

Logo de cara, você sobrecarregou o disjuntor. 7500W> o circuito 7200W que um 30A pode transportar.

7200W = 30A x 240V.

240V é a tensão real nos EUA.

Vejo onde as instruções de instalação são ambíguas quanto ao tamanho do fio. Isso é muito típico das instruções do aquecedor; elas são absolutamente tão vagas e genéricas quanto possível, porque escrever manuais é caro e desejam flexibilidade para usar as mesmas instruções para o maior número possível de modelos.

Eles mencionam o fio 10 AWG na prosa da seção "como conectar". Mas eles estão falando sobre os fios internos da máquina, que podem ser 10AWG. Somente mais tarde em um gráfico, eles têm uma tabela indicando os cabos 31.25A e 8 AWG para os modelos 7500W. Estou surpreso que a UL tenha listado dessa maneira.

De qualquer forma, a regra básica é que os aquecedores são um carga contínua e você deve fornecer energia para 125% de sua placa de identificação. O 125% de 7500 é de 9375 watts, que se encaixa muito bem dentro de watts de 9600, a capacidade de um circuito 40A. É por isso que esse aquecedor é dimensionado dessa maneira.

Um circuito 40A solicita fio 8 AWG.

02.02.2019 / 00:19