Logo de cara, você sobrecarregou o disjuntor. 7500W> o circuito 7200W que um 30A pode transportar.
7200W = 30A x 240V.
240V é a tensão real nos EUA.
Vejo onde as instruções de instalação são ambíguas quanto ao tamanho do fio. Isso é muito típico das instruções do aquecedor; elas são absolutamente tão vagas e genéricas quanto possível, porque escrever manuais é caro e desejam flexibilidade para usar as mesmas instruções para o maior número possível de modelos.
Eles mencionam o fio 10 AWG na prosa da seção "como conectar". Mas eles estão falando sobre os fios internos da máquina, que podem ser 10AWG. Somente mais tarde em um gráfico, eles têm uma tabela indicando os cabos 31.25A e 8 AWG para os modelos 7500W. Estou surpreso que a UL tenha listado dessa maneira.
De qualquer forma, a regra básica é que os aquecedores são um carga contínua e você deve fornecer energia para 125% de sua placa de identificação. O 125% de 7500 é de 9375 watts, que se encaixa muito bem dentro de watts de 9600, a capacidade de um circuito 40A. É por isso que esse aquecedor é dimensionado dessa maneira.
Um circuito 40A solicita fio 8 AWG.