termostato fazendo com que o elemento de aquecimento se ligue e desligue repetidamente

2

Eu tenho um aquecedor elétrico de ar / sistema de aquecimento central com um termostato padrão. Substituí o termostato sem alterações (isso foi há algum tempo), então acredito que não é o termostato que está causando o problema.

Coloquei o mostrador esquerdo obviamente em "Heat" e o mostrador direito em Auto ou On. Para Automático, ele não liga (ventilador ou aquecimento). Em On, o ventilador funciona, mas o elemento de aquecimento se liga e desliga a cada segundo de 3.

Marca: Frigidaire Modelo: B3BM-042K-B

Alguém sabe qual é esse problema? Além disso, há alguma maneira de substituir agora e apenas ligar o elemento de aquecimento para aquecer a casa? Obrigado

insira a descrição da imagem aqui

-- EDITAR / ATUALIZAR #1 --

Eu removi a placa de acesso e existem componentes básicos do 6 que posso ver: 1. Painel deslizante de dois elementos - parte superior traseira. Dois grandes fios pretos e dois grandes vermelhos saindo do 2. Painel deslizante de elemento único - parte inferior traseira. Um grande preto e vermelho cada. 3. Contator (?) Frente esquerda - onde os fios do termostato levam ao 4. Transformador (?) Parte traseira esquerda 5. Disjuntores - parte dianteira central 6. Motor do ventilador (abaixo de tudo) - os fios 3 levam a ele.

foto dos componentes #1 - elementos atrás, disjuntores dianteiros, trans. e retransmitir para a esquerda

foto dos componentes #2 - elementos atrás, disjuntores dianteiros, trans. e retransmitir para a esquerda

--- EDITAR / ATUALIZAR #2 --

OK, o motor do ventilador é o diagrama de tudo o que NÃO está no painel frontal, incluindo o relé do ventilador e o transformador 24VAC. O diagrama e o número da peça do relé do ventilador são mostrados nestas fotografias:

motor do ventilador e relé / transformador e, o revezamento .. insira a descrição da imagem aqui

por Oliver Williams 02.12.2016 / 04:43

3 respostas

Antes de fazer ajustes internos à unidade, confirme se todas as principais desconexões e / ou disjuntores que alimentam a unidade estão desligados. Não tente este trabalho a menos que você seja suficientemente qualificado para fazê-lo com segurança.

Espero que você possa ter dois problemas separados:

  1. O termostato deve ser configurado para controlar um aquecedor "elétrico" e não um aquecedor "fóssil".

Se o termostato estiver no modo "fóssil" (o padrão habitual), ele não ativará o ventilador do forno elétrico em "automático" quando for necessário calor. Reconfigure as configurações no termostato para o modo "elétrico". Em um reconhecimento ao ThreePhaseEel, o esquema da sua unidade indica que essa alteração no termostato não deve ser necessária, mas alterar o modo no termostato de "fóssil" para "elétrico" geralmente é trivial e fazer com que essa alteração supere uma possível falha de os contatos NC no relé do ventilador.

  1. Há um problema com o desempenho do próprio forno elétrico.

Primeiro verifique o fluxo de ar quando o ventilador estiver ligado. Se o fluxo de ar dos registros parecer fraco, procure uma obstrução, como um filtro de ar obstruído ou um amortecedor sazonal fechado. Depois de confirmar que não há obstruções, altere a configuração da velocidade do ventilador para aumentar temporariamente o fluxo de ar com base no diagrama de fiação da Atualização #2 (você pode mover o conector de volta à sua posição original posteriormente). Primeiro mova o conector do ventilador do pino #6 para o pino #5 para aumentar o ventilador de baixo para médio e, finalmente, para fixar o #4 para aumentar de médio para alto. Cada vez que o fluxo de ar aumenta, verifique se o forno se engatará sem que as bobinas se desliguem anormalmente. Para uma operação normal, o ar de descarga deve ser cerca de 20F-30F mais quente que o ar ambiente.

Se isso não funcionar, desconecte temporariamente cada uma das três bobinas de calor, uma de cada vez. DESCONECTE TODA A ENERGIA ANTES DE PROSSEGUIR. Como você possui um aquecedor de dois estágios, comece com o contator inferior. Desconecte o W2 e ligue o aquecedor. Se você não tiver o W2 conectado, prossiga para a próxima etapa instalando um jumper entre o W1 e o W2 e remova um fio vermelho do contator superior. Isole com segurança o fio desconectado, reenergize a energia e dispare o aquecedor. Se a unidade funcionar com uma das bobinas de calor desconectadas, pode haver um problema com essa bobina, mas você pode continuar funcionando com capacidade reduzida com a bobina com problema desconectada. . Se uma das bobinas conectadas ao contator W1 for considerada ruim, deixe W1 e W2 conectadas e deixe W2 do termostato desconectado para que todas as bobinas restantes disparem com o calor do estágio 1.

Se ainda não houver alegria, você precisará cavar um pouco mais fundo. Os fornos elétricos geralmente têm dois tipos principais de componentes de segurança para evitar um incêndio. Um é um interruptor de limite alto que desengata as bobinas sempre que o limite de alta temperatura é atingido e o outro é um interruptor de fluxo de ar que exige que o ar esteja fluindo para que as bobinas sejam energizadas. Algumas unidades têm dois conjuntos de limites altos, um que é um dispositivo bimetálico com redefinição automática e o outro que é um fusível térmico de uma tomada em temperatura mais alta, possivelmente conectado em série com elementos de aquecimento. Embora não estejam etiquetados no esquema, os interruptores de segurança incluídos no circuito de controle são indicados na foto do diagrama #1, conectados em série ao fio comum cinza que sai do contator W2. Se todos os contatores alternarem, apesar do fluxo de ar adequado, é provável que exista um problema envolvendo o limite alto ou a chave do fluxo de ar. Alguns fornos antigos não possuem um comutador de fluxo de ar e, em vez disso, dependem de uma interconexão entre a energia de controle do ventilador e os contatores de calor, mas como o seu parece não ter essa interconexão, eu esperaria que o seu forno possua um comutador de fluxo de ar. Na minha experiência, os interruptores de limite alto têm maior probabilidade de se tornarem intermitentemente ruins porque sofrem abuso quando os filtros não são trocados regularmente. Para esclarecer, se sua unidade estiver equipada com fusíveis térmicos em cada elemento de aquecimento, além de um limite alto central, os fusíveis térmicos não seriam a causa do comportamento intermitente, mas, se presentes, eles devem ser verificados para cada elemento para confirmar que um parte deles não é queimada devido ao superaquecimento crônico.

Você precisaria encontrar o (s) componente (s) defeituoso (s), solucionando problemas e substituindo conforme necessário, que não abordarei mais detalhadamente aqui. NÃO ... REPETIR ... NÃO deixe a unidade funcionando sem vigilância com nenhum dos dispositivos de segurança desviados.

Fotos de um interruptor de limite alto típico e de fusíveis térmicos: insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui

18.12.2016 / 23:28

Inicialmente, interpretei mal os sintomas - se o ventilador estiver realmente funcionando corretamente com o sistema LIGADO, então o sistema estará pedalando nos limites mais altos. Eu verificaria obstruções de ar (como dutos defeituosos ou um filtro sujo / muito apertado) ou um motor de ventilador lento. Você também pode pular temporariamente os limites altos para fins de teste, NÃO DEIXE O SISTEMA INESQUECÍVEL ao fazer isso, mantenha um extintor químico seco ABC ou BC à mão, caso ele comece a arder.

Quanto ao problema do ventilador, esse é um problema no lado NC do relé do ventilador - ele pode ser ignorado configurando o termostato do modo "gás" ou "fóssil" para o modo "elétrico", onde o termostato é responsável por solicitar ventilador e aquecimento, em vez de deixar o forno ligar para o ventilador.

Se os sintomas fossem os que eu pensava que eram, com o ventilador e o calor ligados juntos, eles soariam como uma conexão defeituosa na extremidade C (0V / retorno) do relé do ventilador do manipulador de ar - o retorno de ambos os aquecedores as bobinas do contator vão para a extremidade de retorno do relé do ventilador em vez de retornar diretamente para a extremidade C (0V) do transformador. Quando a linha G (ventilador) está desligada, a conexão entre o fio C cinza do conector do kit de aquecimento e o restante dos fios cinza não é feita, fazendo com que o calor não acenda, pois o contator não energiza. Quando a linha G (ventilador) está ligada, a operação do relé do soprador faz com que a conexão desonesta seja realizada por um curto período de tempo antes que ela seja desfeita novamente e esse ciclo se repete enquanto o relé do soprador estiver ligado.

O "clique" que você está ouvindo provavelmente é o próprio contator, e isso é normal - o ciclo curto é o problema. E sim, você pode pular com segurança R para W e / ou G em sua unidade - isso não prejudicará, pois é o que os contatos do termostato fazem de qualquer maneira. Para solucionar o problema, tente medir a tensão entre o fio cinza proveniente do conector do kit de aquecimento em sua unidade e o fio cinza no transformador 24VAC. Deve estar muito perto do 0V o tempo todo; se estiver perto de 24VAC, a conexão no relé do ventilador não está funcionando.

PS seu manipulador de ar é realmente um Nordyne - um diagrama de fiação para uma unidade semelhante pode ser encontrado aqui.

18.12.2016 / 17:43

Você recebeu muita ajuda com esse problema, então minha pergunta seria: Qual é a marca e o modelo do novo termostato? E Se você colocar um jumper nos fios do termostato R e W1 durante uma chamada normal de aquecimento, o clique para? Se isso acontecer, o problema está no termostato. Se o termostato é o problema Saber o termostato que você tem ajudará. Se o termostato não for o problema, eu procuraria um fio defeituoso, um contacter ou relé ruim. Se você tiver ou encontrar as instruções para o termostato, procure por um fio deslizante ajustável ((pode ser marcado com L por mais tempo ou S com menor ou talvez um número baixo a alto), isso seria chamado de antecipador de calor. Ele deve ser definido para o consumo de amperagem do item que está controlando. Se você puder medir a amperagem entre R e W1 e definir o antecipador de calor para a amperagem que pode corrigir o problema. Se você não tiver os meios para medir a amperagem, tente ajustar para uma configuração mais alta. Se definido como baixo, causará o problema que você tem.