Antes de fazer ajustes internos à unidade, confirme se todas as principais desconexões e / ou disjuntores que alimentam a unidade estão desligados. Não tente este trabalho a menos que você seja suficientemente qualificado para fazê-lo com segurança.
Espero que você possa ter dois problemas separados:
- O termostato deve ser configurado para controlar um aquecedor "elétrico" e não um aquecedor "fóssil".
Se o termostato estiver no modo "fóssil" (o padrão habitual), ele não ativará o ventilador do forno elétrico em "automático" quando for necessário calor. Reconfigure as configurações no termostato para o modo "elétrico". Em um reconhecimento ao ThreePhaseEel, o esquema da sua unidade indica que essa alteração no termostato não deve ser necessária, mas alterar o modo no termostato de "fóssil" para "elétrico" geralmente é trivial e fazer com que essa alteração supere uma possível falha de os contatos NC no relé do ventilador.
- Há um problema com o desempenho do próprio forno elétrico.
Primeiro verifique o fluxo de ar quando o ventilador estiver ligado. Se o fluxo de ar dos registros parecer fraco, procure uma obstrução, como um filtro de ar obstruído ou um amortecedor sazonal fechado. Depois de confirmar que não há obstruções, altere a configuração da velocidade do ventilador para aumentar temporariamente o fluxo de ar com base no diagrama de fiação da Atualização #2 (você pode mover o conector de volta à sua posição original posteriormente). Primeiro mova o conector do ventilador do pino #6 para o pino #5 para aumentar o ventilador de baixo para médio e, finalmente, para fixar o #4 para aumentar de médio para alto. Cada vez que o fluxo de ar aumenta, verifique se o forno se engatará sem que as bobinas se desliguem anormalmente. Para uma operação normal, o ar de descarga deve ser cerca de 20F-30F mais quente que o ar ambiente.
Se isso não funcionar, desconecte temporariamente cada uma das três bobinas de calor, uma de cada vez. DESCONECTE TODA A ENERGIA ANTES DE PROSSEGUIR. Como você possui um aquecedor de dois estágios, comece com o contator inferior. Desconecte o W2 e ligue o aquecedor. Se você não tiver o W2 conectado, prossiga para a próxima etapa instalando um jumper entre o W1 e o W2 e remova um fio vermelho do contator superior. Isole com segurança o fio desconectado, reenergize a energia e dispare o aquecedor. Se a unidade funcionar com uma das bobinas de calor desconectadas, pode haver um problema com essa bobina, mas você pode continuar funcionando com capacidade reduzida com a bobina com problema desconectada. . Se uma das bobinas conectadas ao contator W1 for considerada ruim, deixe W1 e W2 conectadas e deixe W2 do termostato desconectado para que todas as bobinas restantes disparem com o calor do estágio 1.
Se ainda não houver alegria, você precisará cavar um pouco mais fundo. Os fornos elétricos geralmente têm dois tipos principais de componentes de segurança para evitar um incêndio. Um é um interruptor de limite alto que desengata as bobinas sempre que o limite de alta temperatura é atingido e o outro é um interruptor de fluxo de ar que exige que o ar esteja fluindo para que as bobinas sejam energizadas. Algumas unidades têm dois conjuntos de limites altos, um que é um dispositivo bimetálico com redefinição automática e o outro que é um fusível térmico de uma tomada em temperatura mais alta, possivelmente conectado em série com elementos de aquecimento. Embora não estejam etiquetados no esquema, os interruptores de segurança incluídos no circuito de controle são indicados na foto do diagrama #1, conectados em série ao fio comum cinza que sai do contator W2. Se todos os contatores alternarem, apesar do fluxo de ar adequado, é provável que exista um problema envolvendo o limite alto ou a chave do fluxo de ar. Alguns fornos antigos não possuem um comutador de fluxo de ar e, em vez disso, dependem de uma interconexão entre a energia de controle do ventilador e os contatores de calor, mas como o seu parece não ter essa interconexão, eu esperaria que o seu forno possua um comutador de fluxo de ar. Na minha experiência, os interruptores de limite alto têm maior probabilidade de se tornarem intermitentemente ruins porque sofrem abuso quando os filtros não são trocados regularmente. Para esclarecer, se sua unidade estiver equipada com fusíveis térmicos em cada elemento de aquecimento, além de um limite alto central, os fusíveis térmicos não seriam a causa do comportamento intermitente, mas, se presentes, eles devem ser verificados para cada elemento para confirmar que um parte deles não é queimada devido ao superaquecimento crônico.
Você precisaria encontrar o (s) componente (s) defeituoso (s), solucionando problemas e substituindo conforme necessário, que não abordarei mais detalhadamente aqui. NÃO ... REPETIR ... NÃO deixe a unidade funcionando sem vigilância com nenhum dos dispositivos de segurança desviados.
Fotos de um interruptor de limite alto típico e de fusíveis térmicos: