Receptáculos protegidos GFCI tropeçados

0

NOVOS USUÁRIOS: então, isso provavelmente já foi abordado, mas todas as situações são diferentes e encontrei alguns trabalhos inconsistentes feitos pelo contratante original. Aqui está o jist:

-Usando uma lavadora elétrica de pressão, eu acertei todos os meus três recipientes externos.

Minha lista de verificação para encontrar / corrigir o problema:

  • Como estes são externos, eu assumi que eles estavam protegidos com GFCI, então verifiquei todos eles procurando os botões TEST / Reset. Nenhum estava presente.
  • Em seguida, marquei a caixa do disjuntor para um disjuntor desarmado. Nenhum foi desarmado
  • Em seguida, verifiquei todas as outras tomadas do GFCI instaladas. Nenhum deles foi tropeçado.
  • Em seguida, testei todas as outras tomadas existentes quanto à energia. Eles eram todos 100%
  • Em seguida, verifiquei novamente o painel Disjuntor para que algo acontecesse. Todos estavam bem.
  • Em seguida, eu um por um, inverti todos os disjuntores individuais para redefinir. Ainda sem energia
  • Em seguida, virei o disjuntor principal para toda a unidade, pensando que isso poderia redefinir qualquer problema. Sem sorte
  • É possível, eu preciso substituir um dos disjuntores individuais, embora todos pareçam ser bons?

Por fim, sei que a linha está toda conectada aos receptáculos externos, mas não consigo nem encontrar onde ela está presa à caixa do disjuntor, porque tudo o mais funciona. Ah, e uma coisa que eu não fiz por razões de segurança, porque eu não sei o que quebrar, foi puxar todos os recipientes para fora individualmente e verificar a fiação. Eu pensei sobre isso, mas Se esse é o caso e eu puxo um e o fio toca para fazer o circuito voltar a viver, pode não dar tão certo.

    
por Brand91discsports 13.06.2017 / 15:00

4 respostas

O contratado fez o certo, provavelmente. Quando você tem uma série de tomadas que vai para fora, você coloca o GFCI dentro da casa para que não esteja no clima. Você também tenta usar um receptáculo GFCI em vez de disjuntor porque eles são mais baratos.

Você não precisa arrumar toda a casa procurando por este GFCI, basta seguir os fios de volta da corrente receptora externa. Eu vou te conceder isso às vezes é menos do que óbvio.

Você também tem certeza de que não tem um disjuntor GFCI e não há um botão RESET no disjuntor esperando pacientemente para ser pressionado? Andar de bicicleta com o disjuntor pode não ter esse efeito.

Você pode facilmente desenergizar os receptáculos em questão, basta desligar o principal. Você provavelmente é sábio para fazer isso, já que isso o instruirá sobre como os fios são roteados.

    
13.06.2017 / 15:51

A cadeia de tomadas pode ser protegida por uma tomada GFCI que alimenta suas saídas externas. Quando eu costumava instalar o gfci para tomadas externas, eu as localizava dentro de uma porta, para que ele estivesse perto de ser reinicializado e protegido da umidade. É possível que sua proteção externa possa estar em qualquer cômodo da casa, verifique todas as suas tomadas internas para a gfci, especialmente na mesma parede mais próxima ao painel do disjuntor e você provavelmente encontrará uma tomada GFCI que alimenta o exterior.

    
13.06.2017 / 15:10

A resposta é que você tem um GFCI tropeçado. Eu sei que você disse que checou todos eles, mas tem um que você não encontrou. Ao longo dos anos, a NEC ficou mais rigorosa sobre onde localizar os GFCI's para receptáculos externos. Então, dependendo de quando sua casa foi construída ajudará a indicar onde está o GFCI. Olhe ao redor do exterior para um receptáculo com um GFCI e em torno da garagem ou na sala de serviço, especialmente atrás de prateleiras ou gabinetes que possam estar escondendo uma tomada. Eu realmente encontrei um que controlava o exterior em um banheiro no andar de cima.

Seu painel deve ser rotulado para mostrar qual disjuntor controla quais circuitos. Algumas delas são bem genéricas. Então, procure área como a cozinha, banheiro, utilidade, etc.

Para poupar dinheiro, a maioria dos empreiteiros instala um GFCI no início de um circuito e passa por ele para proteger o resto do circuito. Isto não é contra o NEC, exceto que os receptáculos devem ser rotulados como "GFCI Protected". A maioria das pessoas as descasca porque são feias.

Espero que isso ajude. Boa sorte.

    
13.06.2017 / 15:22

Comece a procurar por qualquer tomada GFCI na parede externa, mais próxima da caixa do disjuntor, entre a tomada que falhou e a caixa do disjuntor. A tomada também pode ser dentro de casa. Eu os vi dentro de uma garagem afetando lojas ao ar livre.

    