Conversão 240V em 120V

3

Eu sou um novato em eletrônica doméstica (eletrônica em geral, na verdade), então estou postando aqui para ter algumas idéias do que é realmente possível antes mesmo de tentar contratar um eletricista. Permita-me explicar meu problema.

Eu moro em uma casa nos Estados Unidos com um painel de disjuntor elétrico relativamente pequeno. Todas as tomadas em minha casa são as saídas triplas padrão 120V que me serviram bem até agora. Recentemente, descobri a necessidade de usar quantidades cada vez maiores de energia em meu escritório em casa para a computação, e os equipamentos de computação especializados que preciso usam grandes quantidades de eletricidade - tanto que estou usando toda a energia disponível em minha casa como ela está atualmente configurada (eu até tentei mudar alguns dos meus equipamentos para outros pontos da casa, para que eu possa extrair de outros disjuntores da casa). O equipamento que eu estou usando usa em qualquer lugar desde o 1100 - 1500 watts de energia contínuos (basicamente deixo a maior parte deste equipamento ligada na maior parte do dia). A fonte de alimentação em cada um dos meus computadores especializados (tenho várias lembranças) vem de duas dessas fontes de alimentação 850W EVGA (você pode ver as especificações aqui: https://www.evga.com/products/specs/psu.aspx?pn=3dae584b-878a-4821-b8ee-ded42fe946a7).

Sei que provavelmente posso comprar e instalar um novo painel, mas estava pensando se poderia haver uma maneira de fazer isso de outra maneira. Seria possível religar alguns dos receptáculos para que eles puxem o 240V do painel e depois os convertam no receptáculo (ou algo semelhante) às tomadas 2V padrão 120? O que estou tentando fazer é essencialmente o dobro do número de plugues que posso usar para este equipamento.

Update:
O painel é um TLM1212CCU da GE PowerMark Gold

Imagem do painel 1 Imagem do painel 2

por Estatísticas 03.09.2017 / 05:24

1 resposta

Alerta vermelho! O disjuntor na posição 6 está errado!

Olhando para suas fotos, alguém deu um tapa em um disjuntor 30A no seu LIV / BED circuito na posição 6. Garanto que você se conecta a um fio 14 ou 12AWG e a pessoa "elevou o disjuntor" porque está tendo problemas de trip. De alguma forma, a casa ainda não ardeu, mas é um desastre. Desligue o disjuntor AGORA e deixe-o até que um eletricista possa consertar tudo isso.

Pesquisa

Comece com o levantamento que saídas estão em que disjuntorese identifique cada uma de suas tomadas como circuito identidade e impaciência (15A ou 20A - está no disjuntor).

As posições do disjuntor estão numeradas no painel, mas você pode evitar o uso de números de posição, pois certamente os moverá. Você poderia chamá-los de A, B, C, Thor, Margarida, Yondu, etc.

A o circuito pode aguentar:

Um circuito 120V / 15A pode lidar com 1440 watts contínuos, e 1800W no total por um curto período de tempo (<3 horas com um longo período de espera entre as execuções de pico).

Um circuito 120V / 20A pode lidar com 1920 watts contínuos e 2400W por um curto período de tempo.

Você não pode usar circuitos maiores que 20A.

Se você possui soquetes 10 em um circuito 20A, é como ter cheques 10 e $ 1920 em sua conta. Se você gastar suas duas primeiras verificações em servidores $ 1200, estará esgotado, mesmo que tenha mais verificações do 8. Você sabe disso.

Os circuitos 240V podem transportar o dobro do acima. Voltaremos a isso, mas, por enquanto, 240 / 15A = 2880 contínuo e 3600W máx. 240 / 20A é 3840 contínuo e 4800 máx.

Seu equipamento

Primeiro, eu sei que a fonte de alimentação EVGA é em voga. Mas lidamos com isso de um poder perspectiva, e é super impraticável. Você não precisa do 850, a menos que esteja processando ou minerando bitcoin com dois 1080s e uma pilha de unidades de servidor. A sério. Mas o lado mais empolgante do porco é o 10A, exigindo que você forneça o 1200 watts (ineficiente!) Despeje esse porco, a menos que você tenha uma necessidade de negócios no caminho crítico.

Agora examine cada peça do seu equipamento, ele terá uma classificação na placa de identificação em VA, watts ou amperes - o VA é o melhor número para usar, caso contrário, use o maior entrada watts ou amperes x 120. Como o PS "850 watt" é 10A, portanto, 1200W.

Não se esqueça das outras cargas que não são computacionais - examine toda a casa, é comum que vários quartos compartilhem um circuito.

Você sabe o que fazer agora. Planeie tudo e descubra como despachar as cargas que você tem para os circuitos que você possui. Obviamente você terá um déficit, mas agora você sabe quanto.

Não se esqueça do ar condicionado. Cada watt que você consome se transforma em tantos watts de calor no edifício, que você precisará ar condicionado para remover, e custa 1 watt de A / C para remover os watts de calor 2-3.

Pensando nos circuitos 240V

Sua idéia de dividir o 240V em dois semi-circuitos 120V é chamada de MWBC e é muito difícil fazer isso, devido aos códigos atuais. Mas é tão fácil conectar dois circuitos completos. (você não poderia ter usado o cabo / 2 existente para um MWBC, portanto, teria de puxar um / 3; bem, puxar um / 2 / 2 (terra 4 +) ou dois / 2 e pronto.

Você também pode trazer o 240V real para um quarto e aquele pode funcionar com o cabo / 2. No entanto, deve ainda sejam tomadas 120V em todos os locais habituais (dentro de 6 'de qualquer ponto ao longo de uma parede), para que você não possa refazer a tarefa de uma linha 120V, a menos que seja um extra que não seja necessário para atender ao serviço mínimo.

Uma linha somente 240V pode ser executada com o cabo / 2, mas se você estiver nas paredes, poderá também puxar / 2 / 2. A maioria do seu equipamento já funcionará diretamente no 240V. Leia as especificações, a maioria possui fontes de alimentação de tensão múltipla.

Tudo isso envolve puxar um novo fio pelas paredes.

Você nunca, nunca conectou um circuito 240V a um receptáculo NEMA 5 padrão comum. Eles fabricam receptáculos NEMA 6 especificamente para 240V (sem ponto morto). Eles também fabricam o NEMA 14 para conexões de fio 4 neutro a quente, mas não existem no 15 ou 20A, portanto são irrelevantes para você.

Elevando o painel

Alterar um painel principal é um projeto enorme e muito caro para um eletricista. Evite, se possível, especialmente porque o GE Qline é um painel fino. Você realmente tem muito poucos espaços, no entanto, e a maneira de corrigir isso é uma subpainel. E por favor, consiga muitos e muitos e muitos de espaços - 40 não é excessivo.

Em seguida, coloque um disjuntor de tamanho decente no painel principal (por exemplo, 70A) para alimentar o subpainel. O subpainel não precisa de seu próprio disjuntor "principal", mas se tiver um, precisará apenas ser igual ou maior. (por exemplo, os painéis de espaço 40 tendem a ter a rede 225A, tudo bem.)

Se não houver espaço vazio no painel principal existente para um disjuntor de pólo 2, escolha alguns pequenos circuitos cujo comprimento do fio é favorável para movê-los para o novo subpainel; faça isso; e use o espaço livre para o novo disjuntor principal.

Eu suporia colocar o novo painel principal ao lado do painel principal existente. Dependendo do que é possível com a movimentação de outros circuitos, diretamente na sala do servidor pode ser um bom lugar.

Planejamento de carga para toda a casa

Sempre que fizer alterações como essa, você também deve pesquisar todas as cargas para toda a casa e garantir que a adição de circuitos seja razoável e legal. Há muitas perguntas e respostas aqui e artigos em outros lugares.

A presença de um subpainel não tem nada a ver com isso. As cargas principal e do subpainel são contadas juntas para determinar se o painel principal tem capacidade para o que você precisa. É muito mais envolvido do que somar todos os números nos disjuntores.

Além disso, você também faz uma pesquisa de carga em apenas o subpainel para garantir que não esteja sendo sobrecarregado.

Esperar. Você estão renderização ou mineração de bitcoin! ??

Olá garoto. Comece procurando fontes de alimentação para PC com mais de uma eficiência de 70%. 1200W para 850W é terrível.

Faça o seu carregar planejando com base em suas cargas reais e, quando você conectá-lo, instale os circuitos 2 onde você instalaria um - cabos 2 em execução, em vez dos custos 1, quase sem custo, e está nas paredes para uso futuro. Mas isso é só mais de o que eu falo acima.

É bem provável que você precise de mais serviços e tenha essa conversa com a empresa de energia. Novamente, você não deseja substituir o painel principal. Portanto, ajuste seu subpainel GRANDE, em que um novo serviço possa alcançá-lo facilmente - e, nesse ponto, vire então o novo painel é o principal e o antigo é o 'sub. Isso vai funcionar muito bem.

Ar condicionado é enorme. Cada watt se transforma em calor, no quarto e você deve removê-lo ou a sala superaquecerá e as CPUs não conseguirão esfriar. A / C não é opcional aqui. O A / C de sua casa inteira não foi projetado para remover muito calor de um quarto individual. Eu disse aos bitcoiners que tinham uma casa vazia para espalhar servidores por toda a casa, por esse motivo (também poder). No entanto, há uma melhor maneira.

Use refrigeração a águae envie a água quente para fora. Esses caras aqui fizeram exatamente isso, porque tinham o mesmo problema: cinco equipamentos com capacidade máxima em um quarto e a casa que o A / C não podia lidar. Foi muito eficaz. Mas eles cometeram erros:

  • Eles não isolaram seus tubos de suprimento e retorno.
  • Sendo um "site de revisão", eles são obrigados a usar o material gratuito que os fabricantes lhes enviam, por isso estragaram o radiador. Eles deveriam ter ido a um cemitério de automóveis e comprado um Radiador SUV, com ventiladores de refrigeração elétricos, termostato e relé. O que é muito mais do que eles precisam, e é feita sair.
  • Montaram o radiador sob o sol direto.

(e por "água" quero dizer 50 / 50 propileno glicol, um anticongelante automotivo mais raramente fabricado. Você terá vazamentos, e o propilenoglicol, basicamente um alimento, não é tóxico e não é pior do que um vazamento no Mountain Dew. O anticongelante comum de etileno glicol automotivo é o material errado, é usado porque é mais barato, mas é tóxico e de sabor doce, por isso mata seus animais de estimação.

03.09.2017 / 08:53